28.07.2017 в 22:37:21

Берем отвертку. Откручиваем винты общих проводов на колодках, по одному, ухудшая или полностью отключая их контакт, пока не появится на корпусах подключенных приборов напряжение. (которое прошло с фазы, через приборы, через ноль, и на провода заземления приборов)

Кто из вариантов, в среднем, выдержит больше издевательства ?

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

28.07.2017 в 23:37:51

линк, Можно по-подробнее: прежде чем что-то откручивать всегда отключается вводной автомат. Потом когда все подсоединено, то надобности там лазить нет и автомат включается обратно. В этом случае безопасно ?

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

29.07.2017 в 00:03:05

Не вы всамом деле разбираете щит под напряжением. Мысль о том, что бы при поломках (например отгорания проводов от перегрева в точке плохого контакта) уменьшить вероятность возникновения дополнительной опасной ситуации

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

29.07.2017 в 16:30:30

Мне все равно непонятно - в каком случае будет действительно безопаснее от лишних соединений. Можете привести пример ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.07.2017 в 16:52:38

VeloMah написал: В каждой колодке по 12

Поставьте по 5 отверстий.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

29.07.2017 в 17:33:16

Любопытно. Ну, то, что чайник задал вопрос - понятно. Но, то, что никто не может на него ответить - это любопытно. Кстати, господин Камикадзе на это вопрос, по-моему, не отвечал: он описывал "КАК" делается разделение, а не "ПОЧЕМУ". Вкратце на вопрос ТС ответ таков: провод PEN делится на РЕ и N для того, что бы можно было обеспечить безопасность эксплуатации ЭУ. При этом провод N - токонесущий, а РЕ - нет. Отсюда, провод N (и РЕN), в процессе эксплуатации может отгореть, а РЕ - нет (нет условий для этого). Следовательно, условия безопасности сохраняются. Разумеется, сохраняются, если есть повторное заземление N.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.07.2017 в 17:37:31

VeloMah, Давайте так, делаете себе - хоть все под один большой болт закручивайте... Действительно для многих это "разделение" = соединение))) И что N для них, что РЕ,все едино))))

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

29.07.2017 в 18:34:37

Любопытно. Чайник задает вопрос - это понятно. Но куча вроде бы электриков вместо ответа отсылают неизвестно куда (сочинения господина Камикадзе не имеют заголовка FAQ). Кроме того, насколько помню, господин Камикадзе описывает "КАК" делается разделение PENa, а не "ПОЧЕМУ" (возможно, я не все читал - написано там много, а мне оно не очень то и нужно). А ответ на вопрос ТС вкратце таков: это разделение нужно для безопасности эксплуатации ЭУ. N - провод токонесущий, поэтому он может отгореть. Ре - провод не токонесущий, следовательно его условия эксплуатации легче.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.07.2017 в 18:52:44

igor1 написал: А ответ на вопрос ТС вкратце таков:

так ТС спрашивает почему ДВЕ шинки, а не одна ;) ответите?

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

29.07.2017 в 20:54:36

igor1, так вероятность отгорания разве зависит от того, что в соседнем отверстии зажат не наконечник перемычки, а сам ноль ?

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

29.07.2017 в 20:58:27

VeloMah написал: Мне все равно непонятно - в каком случае будет действительно безопаснее от лишних соединений. Можете привести пример ?

Есть общая шина. на нее подается 1 входной ноль, 1 земля с контура, N нулей и N земель на группы

При отгорании обеих входных проводов сразу, остаются на шине только N нулей и N земель на группы. В результате чего шина поднимается до потенциала фазы, и с ней корпуса подключенных приборов

Теперь тут я не уверен, но видимо, предполагается что шансы отгорания 2х проводов от 1 шины выше чем шансы отгорания по 1 проводу от 2х разных шин. Что логично, т.к. под воздействием перегрева одного контакта могут ухудшится и соседние, до которых нагрев доходит. А при 2х разных шинах, отгорание 2х проводов от 1 шины (любой) не приводит к такой ситуации

Мне понятно где виден прокол логики : Если все хорошо подключено, шансы отгорания чего либо (особенно перемычки, т.е. разделения 2х шин) на порядки меньше шансов отгорания или обрыва обеих общих проводов одновременно не в щитке, а где то дальше - Нуля на опоре, провода заземления от контура (особенно после того как туда повалил ток нагрузок после 1й поломки), механических повреждений и чего там еще...

Видимо считается как аксиома что шансы плохого контакта подключения общих проводов и перемычки к шинам не нулевые. Иначе всамом деле нет никакой разницы

0