haramamburu написал: почему сразу TN-C-S? А вдруг TN-S? а вдруг ТТ? )))

Это уже к ТС вопросы.

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

01.08.2017 в 11:18:32

линк написал:

VeloMah написал: Единственное, что я не понял - если ноль отгорит, а фаза останется, то неужели после этого фаза может попасть на корпус какого-то прибора ? Какова вероятность - ведь приборы больше работать не будут/ими не будут пользоваться ??? А если попала до этого, то вырубит автомат или УЗО ещё до отгорания нуля.

Ноль отгорает, при этом подпаливает соединение земли. Ток идет с нулевой шинки на землю и приборы продолжают исправно работать. Земля отгорает. Теперь приборы не работают. К шинке проходит фаза через них, а с нее и на их корпуса

Возможность переключения между TNC-S и TT - интересно, а предусматривается ли надобность переходить с TNC-S на TT (это ведь типа назад) ? Предусматривается ли возможность вмешательства вовремя с кусачками в случае отгорания нуля ?

линк, Пример понятен. Хотя получается, что защиты от отгорания нуля нет вообще - неужели не придумали какой-то вариант отловить отгорание нуля ?

Про вопросы - не знаю. Я просто предположил логику требования двух шинок.

Меди в СИПе явно нет, поэтому какое там сечение пока не знаю - может и 16кв.мм., но по алюминию.

{{post:6077476}} haramamburu, Все что я не понял - поясните пож-та, что именно. Я не знаю, что такое ВРУ и групповой щит - это просто дача и в ней вводной щит с электросчетчиком.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.08.2017 в 16:05:48

VeloMah написал: вводной щит с электросчетчиком.

оно же

VeloMah написал: ВРУ

7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).

VeloMah написал: групповой щит

Это всё что после ВРУ.

VeloMah написал: что защиты от отгорания нуля нет вообще

Реле напряжения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

02.08.2017 в 00:05:49

линк написал: Ноль отгорает, при этом подпаливает соединение земли.

Ну, г-н линк, насочиняли. И как это может отгорающий ноль подпалить землю? Вы что, никогда не делали дома? Вам не объясняли, что PEN подключается на шину РЕ, затем, с ДРУГОГО болта идет перемычка на шину N, а местное заземление подключается на ТРЕТИЙ болт. Как здесь может обгореть земля? Теперь для ТС. Шины РЕ и N нельзя объединить в одну шину потому, что, имея разное назначение, они и физически отличаются. Шина РЕ не нуждается в изоляции от корпуса щита. Если у Вас корпус металлический, то шина просто приваривается к корпусу. Шина N изолируется от корпуса, т.к. при некоторых (аварийных) условиях на ней может быть потенциал. И да, если отгорит РЕN, то функцию N может взять на себя перемычка между шинами N и РЕ. И, в любом случае, проводники РЕ будут продолжать выполнять защиту ЭУ.

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

02.08.2017 в 01:24:24

igor1 написал:

линк написал: Ноль отгорает, при этом подпаливает соединение земли.

Если у Вас корпус металлический, то шина просто приваривается к корпусу. Шина N изолируется от корпуса, т.к. при некоторых (аварийных) условиях на ней может быть потенциал.

igor1,
Я не понял - а разве потенциал не будет на всех частях, гальванически, связанных с шиной PE ? Раз обе шинки соединены - то разве может быть, что на изолированной будет потенциал, а не неизолированной нет ?

И в обычном жестяном щитке 30см*20см ничего никуда не приваривается, а прикручивается на ДИН рейку.

Кстати, поможет ли от последствий отгорания нуля удаление изоляции с провода на участке в 2-3 см от шинки, чтобы было нечему гореть ?

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

02.08.2017 в 07:54:00

igor1 написал: Шина РЕ не нуждается в изоляции от корпуса щита.

Зависит от класса щитка. Если класс I -- обязательно соединение PE с корпусом щитка и дин-рейками, если класс II -- обязательна изоляция PE от корпуса (ну, он обычно пластиковый, но бывает и металлический изолированный) и реек. Строгое соблюдение класса II нужно, например, для TT.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

02.08.2017 в 08:17:33

stroke написал: Строгое соблюдение класса II нужно, например, для TT.

Зачем?

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

02.08.2017 в 08:24:47

Radio написал:

stroke написал: Строгое соблюдение класса II нужно, например, для TT.

Зачем?

Radio, Чтобы фаза, попавшая на дин-рейку или корпус до дифзащиты, не распространилась по PE.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

02.08.2017 в 08:43:08

stroke написал: Чтобы фаза, попавшая на дин-рейку или корпус до дифзащиты, не распространилась по PE.

Так она может сразу на РЕ попасть, да еще и подлезть под изолятор, зачем ей на дин-рейку? :)

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

02.08.2017 в 09:15:19

Radio написал:

stroke написал: Чтобы фаза, попавшая на дин-рейку или корпус до дифзащиты, не распространилась по PE.

Так она может сразу на РЕ попасть, да еще и подлезть под изолятор, зачем ей на дин-рейку? :)

Radio, Может и сразу на PE попасть -- поэтому вводной кабель используется двужильный или четырехжильный или, если жила под PE все-таки есть, не подключается к ГЗШ. А подлезть под изолятор -- это уже сразу два повреждения, и изолятора, и изоляции фазной жилы, да еще на коротком участке внутренностей щитка. Ну, против лома нет приема. От "взяться одной рукой за фазу, другой -- за нейтраль" тоже защиты нет, что уж.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

02.08.2017 в 09:20:48

stroke написал: поэтому вводной кабель используется двужильный или четырехжильный или, если жила под PE все-таки есть, не подключается к ГЗШ.

Вообще, при наличии 5-жильного кабеля прямо от тп, нет никакой необходимости городить тт. :)