04.08.2017 в 18:38:31
Добрый день, уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста как лучше выйти из ситуации. Решил самостоятельно, без опыта, обшить лоджию гипсокартоном. Лоджия утепленная, с проводкой по стене, примыкающей к комнате. Оконный проем будет удаляться. Так как на данный момент уже сделан пол на деревянных лагах 50х40, обшитых фанерой 20мм - не хотелось бы нижнюю направляющую крепить к этому полу. Он двигается на 1-2мм, если по нему ходить или прыгать. Была мысль на расстоянии от пола прикрутить стальные уголки и в них закрепить нижнюю направляющую. Правильно ли так будет? И второй вопрос также касаемо направляющей. Боковая стена упирается под 90 градусов в оконную раму, как это обычно бывает на лоджиях. Как к раме крепить вертикальную направляющую? Или можно обойтись без нее? Закрепить вплотную к оконной раме профиль ПС, полочкой к листу гкл? Заранее вам благодарен.
06.08.2017 в 13:05:45
Romancho написал: сделан пол на деревянных лагах 50х40, обшитых фанерой 20мм - не хотелось бы нижнюю направляющую крепить к этому полу. Он двигается на 1-2мм, если по нему ходить или прыгать
это плохо. закрепите пол, он не должен двигаться.
Romancho написал: Была мысль на расстоянии от пола прикрутить стальные уголки и в них закрепить нижнюю направляющую. Правильно ли так будет?
не очень понятно, как вы хотите сделать и зачем вам это нужно, но, Если хотите, чтобы гипсокароновая облицовка не касалась пола, то делайте по технологии вентилируемого фасада. то есть все стойки крепятся жестко к стене, и висят на ней, не касаясь пола. Крепятся довольно часто, чтобы надёжно удерживать облицовку.
Romancho написал: Как к раме крепить вертикальную направляющую?
прямо в раму, короткими саморезами, почаще.
06.08.2017 в 23:49:04
Грэй написал: прямо в раму, короткими саморезами, почаще.
Порвет откос, точнее трещины будут, даже для штукатурки есть профили с демферным слоем для окон. У нас пока еще ставят окна без внутренней оконной ленты, только на пену и мы успеваем зайти откосом из ГК немного за раму...
Баш майсторът
07.08.2017 в 03:27:51
jekasus написал: Порвет откос, точнее трещины будут, даже для штукатурки есть профили с демферным слоем для окон.
Не порвет. Или, скажу так: "пока никто не жаловался" :) И, если есть у вас документ, по которому откос обязательно надо выполнять с демпферным слоем - покажите, буду пользоваться.
jekasus написал: и мы успеваем зайти откосом из ГК немного за раму.
и плохо))) - По нашим гостам,откос не заводится в пенный шов, откос должен примыкать к раме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.