05.08.2017 в 18:06:56

GRM-MGL написал: если выбьет только свет - ничего страшного. Отключив один из АВ на свет можно легко вычислить, на какой ветке утечка.

При 2П автоматах - так и есть, а при 1П - не обязательно. Допустим произошло полное КЗ (а не утечка с высоким сопротивлением) с нуля на землю. Этого достаточно что бы выбить диф. Нули всех групп подключены вместе, т.е. не важно если вы любую отключите, диф будет продолжать вылетать

Еще возможность для коммутации нулей (и не только) - Клемники на DIN рейку. К ним есть перемычки, которыми можно соединить ряд из нескольких клемников в одну точку

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

05.08.2017 в 19:24:07

Странная схема и 1 и 2. Почему без вводного АВ? Это сейчас так модно? И снабжающая организация не против? И зачем после дифа на 16-20А еще куча маленьких АВ? Вообще, похоже, разрешенная мощность у Вас порядка 9кВт. Ну, после счетчика, на мой взгляд, стоит поставить АВ С40А и все групповые дифы заменить на УЗО 40А, 30мА. И розетка в квартирном щитке, на мой взгляд, просто так занимает место.

0
GRM-MGL
GRM-MGL
Новичок

Регистрация: 18.05.2017

Минск

Сообщений: 26

06.08.2017 в 03:03:19

megrad написал: Если это одно УЗО, то да. При Вашей схеме, УЗО стоит на группу АВ и её защищает вводной АВ.

На вводе изначально стоит не АВ, а выключатель нагрузки на 40А.

megrad написал: Экзотика.

Согласен. Пару лет назад нашёл пару штук B6, на тёщиной фазенде ставил, тоже на освещение.

megrad написал: А место то хватит? У Вас по второй схеме занято, без вводного и счётчика, 21 ДИНа + розетка 2,5 ДИНа, для указанных Вами шинок надо как мин 2 ДИНа., чтобы места для проводов хватило.

Учитывая, что это пока черновой вариант схемы, может удастся в кросс-модули это всё оформить, если найду небольшие. В крайнем случае придётся что-то в тамбурный щит вынести или такие вот контакты на DIN-ку использовать:

линк написал: Нули всех групп подключены вместе, т.е. не важно если вы любую отключите, диф будет продолжать вылетать

В таком случае мне, наверное, проще будет отключить нули всех групп от 0-шинки и по одной пробовать включать.

линк написал: Еще возможность для коммутации нулей (и не только) - Клемники на DIN рейку. К ним есть перемычки, которыми можно соединить ряд из нескольких клемников в одну точку

Во, я такие и присматривал. Лежат у нас в ОМА. Поищу такие на рынке, ибо в ОМА цены завышены на 99% товара.

igor1 написал: Странная схема и 1 и 2. Почему без вводного АВ? Это сейчас так модно? И снабжающая организация не против?

Так было сделано во всех квартирах этого дома. Может и не только этого. Снабжающая организация, видимо, не против, раз в таком виде дом сдали.

igor1 написал: И зачем после дифа на 16-20А еще куча маленьких АВ?

Я так планирую разделить линии освещения.

igor1 написал: после счетчика, на мой взгляд, стоит поставить АВ С40А и все групповые дифы заменить на УЗО 40А, 30мА.

Тогда ВН перед счётчиком надо на больший ток ставить, как я понимаю? Ведь автомат С40А вырубается при токе бОльшем, чем 40А. А пока он надумает вырубиться, то ВН может погореть. У нас на рынке и ДИФы, и УЗО стОят одинаково. IMHO, лучше тогда ДИФ купить, чем УЗО. По этой же причине я на схеме рисовал именно ДИФы. Ну а розетку, если места не хватит - выкину из схемы.

0
GRM-MGL
GRM-MGL
Новичок

Регистрация: 18.05.2017

Минск

Сообщений: 26

06.08.2017 в 03:11:18

Вот, кстати, тамбурный щиток: Он же в открытом виде:

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.08.2017 в 08:57:53

Схему не изучал, но что сразу бросилось в глаза: голая шина-разветвитель фазы. Ну есть же изолированные гребёнки, зря что ли их придумали.

0

Вечный студент

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21112

06.08.2017 в 09:05:37

MrGalaxy написал: голая шина-разветвитель фазы

Где? :cool:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.08.2017 в 09:18:08

GRM-MGL написал: может удастся в кросс-модули

Ширина мин. 51 мм. Вам подойдут шинки в шино держатель от Текфора. стр 8. в каталоге Текфор ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.08.2017 в 09:24:32

Radio написал:

MrGalaxy написал: голая шина-разветвитель фазы

Где? :cool:

Radio, и в схеме 1, и в схеме 2. :eek:

0

Вечный студент

GRM-MGL
GRM-MGL
Новичок

Регистрация: 18.05.2017

Минск

Сообщений: 26

06.08.2017 в 11:12:00

MrGalaxy написал: голая шина-разветвитель фазы. Ну есть же изолированные гребёнки, зря что ли их придумали.

Если вы про Схемы 1 и 2, то там эти шины УСЛОВНО нарисованы голыми. На деле они будут изолированными. Нигде голой фазы у меня не будет. Когда рисовал, не знал, что есть кросс-модули, поэтому так нарисовал. Но уже тогда знал, что придётся эти шинки в любом случае изолировать. megrad, спрошу у продавца щитка, может привезёт.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

06.08.2017 в 21:22:33

Эти шинки вообще там не нужны. Используйте гребенку что бы подключить 4 дифа параллельно

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.08.2017 в 21:40:02

линк написал: Используйте гребенку что бы подключить 4 дифа параллельно

Вообще то речь была за групповые нули.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.