07.08.2017 в 20:08:55
Radio написал: GaZZeta, на генераторе то, что выходит из клеммы 2, не нужно соединять с клеммой заземления. Просто присоедините этот проводник на клемму N переключателя, а корпус генератора (болт 🔧 ) соедините с Землей (планетой 🌏 ).
Radio, ПУЭ воскурите, пункт 1.7.100.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
07.08.2017 в 20:48:54
shtazi, а вы читать хорошо умеете? Данный пункт откровенно начинается словами:
В электроустановках с глухозаземленной нейтралью
...где вы нашли таковую у генератора? :)
Посмотрите
08.08.2017 в 10:22:30
Radio, это для этого генератора так, а в общем случае 1.7.100.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
08.08.2017 в 20:34:54
shtazi написал: это для этого генератора так, а в общем случае 1.7.100.
В общем случае - это когда ваше здание питается от генератора электростанции через целый ряд подстанций. Тады - да. :)
Для резервных же генераторов никаких "общих случаев" не бывает, бывает только руководство по эксплуатации, где всё написано прямо буквами.
Это необходимо вырубить топором на носе.
08.08.2017 в 20:35:46
MSE написал: многим возможно интересно, а что там покажет между ПЕ и Н ?
Возможно.
09.08.2017 в 01:57:43
Radio написал: В общем случае - это когда ваше здание питается от генератора электростанции через целый ряд подстанций. Тады - да. :)
Хочу сделать заметку что генераторы на электростанциях (вернее, блоки генератор-трансформатор) работают с глухозаземленной нейтралью.
09.08.2017 в 15:08:41
Radio, откройте ПУЭ, вырубатель топором, и найдите слова исключающие данный пункт для резервного генератора. А заодно вспомните, от какой у Вас дома розетки электроустановки питаются, с какой нейтралью. Естественно, требования ПУЭ следует соотносить с инструкциями изготовителя, но и пренебрегать ПУЭ совсем тоже не следует, хотя в некоторых местах оно откровенно устарело.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
09.08.2017 в 16:29:27
shtazi, вы вообще о чем?... :)
shtazi написал: А заодно вспомните, от какой у Вас дома розетки электроустановки питаются, с какой нейтралью.
Смотря от чего они питаются. Пока от сети - да.
Но подавляющее большинство доступных населению бытовых генераторов никакой заземленной нейтрали не имеют, соответственно с этим питаются и розетки.
09.08.2017 в 16:30:55
shtazi написал: А заодно вспомните, от какой у Вас дома розетки электроустановки питаются, с какой нейтралью.
Смотря от чего они питаются. Подавляющее большинство доступных населению бытовых генераторов никакой заземленной нейтрали не имеют, соответственно питаются и розетки.