shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.08.2017 в 20:08:55

Radio написал: GaZZeta, на генераторе то, что выходит из клеммы 2, не нужно соединять с клеммой заземления. Просто присоедините этот проводник на клемму N переключателя, а корпус генератора (болт 🔧 ) соедините с Землей (планетой 🌏 ).

Radio, ПУЭ воскурите, пункт 1.7.100.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

07.08.2017 в 20:48:54

shtazi, а вы читать хорошо умеете? Данный пункт откровенно начинается словами:

В электроустановках с глухозаземленной нейтралью

...где вы нашли таковую у генератора? :)

Посмотрите здесь п. 10.3.2 - 10.3.4

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

08.08.2017 в 10:22:30

Radio, это для этого генератора так, а в общем случае 1.7.100.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

MSE
MSE
Новичок

Регистрация: 15.05.2014

Белгород

Сообщений: 5

08.08.2017 в 10:51:50

Radio написал: GaZZeta, всё ок, и узо работать будут.

GaZZeta написал: То есть, как я понимаю, система ТТ.

Можете и сейчас померить между ПЕ и Н. Чисто для прикола.

Radio, Тут не у всех есть возможность замерить, но многим возможно интересно, а что там покажет между ПЕ и Н ?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

08.08.2017 в 20:34:54

shtazi написал: это для этого генератора так, а в общем случае 1.7.100.

В общем случае - это когда ваше здание питается от генератора электростанции через целый ряд подстанций. Тады - да. :)

Для резервных же генераторов никаких "общих случаев" не бывает, бывает только руководство по эксплуатации, где всё написано прямо буквами.

Это необходимо вырубить топором на носе.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

08.08.2017 в 20:35:46

MSE написал: многим возможно интересно, а что там покажет между ПЕ и Н ?

Возможно.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.08.2017 в 01:57:43

Radio написал: В общем случае - это когда ваше здание питается от генератора электростанции через целый ряд подстанций. Тады - да. :)

Хочу сделать заметку что генераторы на электростанциях (вернее, блоки генератор-трансформатор) работают с глухозаземленной нейтралью.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

09.08.2017 в 15:08:41

Radio, откройте ПУЭ, вырубатель топором, и найдите слова исключающие данный пункт для резервного генератора. А заодно вспомните, от какой у Вас дома розетки электроустановки питаются, с какой нейтралью. Естественно, требования ПУЭ следует соотносить с инструкциями изготовителя, но и пренебрегать ПУЭ совсем тоже не следует, хотя в некоторых местах оно откровенно устарело.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

09.08.2017 в 16:29:27

shtazi, вы вообще о чем?... :)

shtazi написал: А заодно вспомните, от какой у Вас дома розетки электроустановки питаются, с какой нейтралью.

Смотря от чего они питаются. Пока от сети - да.

Но подавляющее большинство доступных населению бытовых генераторов никакой заземленной нейтрали не имеют, соответственно с этим питаются и розетки.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

09.08.2017 в 16:30:55

shtazi написал: А заодно вспомните, от какой у Вас дома розетки электроустановки питаются, с какой нейтралью.

Смотря от чего они питаются. Подавляющее большинство доступных населению бытовых генераторов никакой заземленной нейтрали не имеют, соответственно питаются и розетки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.