maxvit
maxvit
Новичок

Регистрация: 09.08.2017

Сыктывкар

Сообщений: 33

09.08.2017 в 12:57:03

Покритикуйте схему обвязки ТТК с ТА на 700 л и ТЭНом на 4 кВт. ТЭН используется как резервный источник.

Обвязка ТТК - ТА - стальные трубы. ТА - СО - полипропилен. По клапанам подобрал следующее: Байпас - Клапан обратный лепестковый 1 1/4“ для гравитационных систем ТТК-ТА Трехходовой термостатический смесительный клапан VT. MR02N 1“ ТА-СО Трехходовой термостатический смесительный клапан VT. MR03N 1“ Есть ли этим компонентам какие-то замечания? Будет ли в данной схеме нормально работать ЕЦ ТТК-ТА в случае отключения электричества?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.08.2017 в 16:42:46

ЕЦ будет очень уверенная.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.08.2017 в 16:48:04

maxvit, Это ТА под давлением...

0
maxvit
maxvit
Новичок

Регистрация: 09.08.2017

Сыктывкар

Сообщений: 33

10.08.2017 в 16:50:59

касимов, бывает :) Производителем ТА заявлено до 3 атм.

0
maxvit
maxvit
Новичок

Регистрация: 09.08.2017

Сыктывкар

Сообщений: 33

10.08.2017 в 17:00:29

касимов, по фотографиям ТА не очень понял, что не так или что так :) ТА покупной, заявлено, что держит до 3 атм.

По схеме:

  1. К сожалению, в ТА только 4 отверстия (как изображено на рисунке). Как вы посоветовали, сделать не получится. Чем плохо если обратка будет внизу, ухудшение ЕЦ ТТК-ТА?
  2. Правильно ли я понял, что надо поставить группу безопасности практически сразу на подаче от котла, и воздушник вверхней точки трубы не нужен?
0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.08.2017 в 19:31:22

maxvit написал: по фотографиям ТА не очень понял, что не так

ТА самодельный. Выдавливает при давлении. Вам не страшно...у Вас он уже круглый.

maxvit написал: ТА покупной,

maxvit написал: если обратка будет внизу,

При работе СО, будет перемешиваться весь ТА. Движения лишние в нем не нужны. На котел повлияет относительно...

maxvit написал: воздушник вверхней точки трубы не нужен?

В самой верхней точке, отводчик обязателен, ну и над ТА тоже.

0
maxvit
maxvit
Новичок

Регистрация: 09.08.2017

Сыктывкар

Сообщений: 33

10.08.2017 в 21:37:37

касимов, спасибо за ответ.

Получается такой вариант:

Насос на подачу не переносил, есть ли смысл?

Еще вот такой вариант нарисовал:

Чтобы прогрев СО был сразу же после того, как затопится котел, а не как прогреется ТА. Верна ли такая схема?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.08.2017 в 00:34:28

maxvit написал: такой вариант:

Насос на подачу в СО из ТА.

maxvit написал: есть ли смысл?

Не все трехходовые с функцией полного перекрытия подмеса. СО будет работать не корректно.

maxvit написал: Еще вот такой вариант нарисовал:

Не помешает (как байпас при отключении ТА, или в межсезонье) Только нужен еще байпас обратки. Но подачу из ТА не убирать.Ну и воздухоотводчик на него....

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.08.2017 в 00:52:33

И еще ТЭН... Трехходовой будет завязан на подачу теплоносителя из ТА. Сможет ли ТЭН нагреть систему до такой температуры, чтобы трехходовой работал только на ее контур ?

0
maxvit
maxvit
Новичок

Регистрация: 09.08.2017

Сыктывкар

Сообщений: 33

11.08.2017 в 01:18:24

касимов написал: Не все трехходовые с функцией полного перекрытия подмеса. СО будет работать не корректно.

Спасибо за совет, поставлю насос на подачу. Кстати, Kvs 2,7 у клапанов достаточен для применения в такой схеме?

касимов написал: И еще ТЭН... Трехходовой будет завязан на подачу теплоносителя из ТА. Сможет ли ТЭН нагреть систему до такой температуры, чтобы трехходовой работал только на ее контур ?

Нагреть вряд ли сможет, но этот вариант устраивает (ТЭН включается в ночное время по дешевому тарифу, пусть греет и ТА) + не хочется ставить еще один насос для ТЭНа. В крайнем случае, можно поставить сервопривод на трехходовой СО и тогда появится возможность гонять по малому кругу при включении ТЭНа.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.08.2017 в 21:59:08

maxvit написал: пусть греет и ТА)

Этого он не сможет. Ему бы СО поддержать....

maxvit написал: Kvs 2,7 у клапанов

Не любитель я, манипулировать цифрами. Выбирайте трехходовой под свою систему. БОльшие коэффициенты не помешают.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу