maxvit
maxvit
Новичок

Регистрация: 09.08.2017

Сыктывкар

Сообщений: 33

19.09.2017 в 12:09:24

касимов написал:

maxvit написал: через трехходовой клапан проходит незначительная часть теплоносителя,

Поздравляю, так и должно быть!Ее хватает,чтобы поддерживать в котле заданную паспортную температуру?

В режиме ЕЦ температура на входе в ТТК практически соответствует температуре обратки ТА. Подмес в режиме ЕЦ получается не значительный.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 13:47:00

maxvit написал: Подмес в режиме ЕЦ получается не значительный.

Т.е. всё-таки ЕЦ не идёт сверху вниз через байпас при выключенном насосе?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

maxvit
maxvit
Новичок

Регистрация: 09.08.2017

Сыктывкар

Сообщений: 33

19.09.2017 в 18:51:02

Inch1964, идет, но мало (труба байпаса греется, но обратка становится теплее всего на пару градусов)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.