Inch1964 написал:
Если следовать логике Ваших слов,
Логика моих слов, это начало движения воды вверх, при нагреве.И не важно, закрытая или закольцованная посудина. У Топика есть контур байпасный, и через него начнется ЕЦ.
maxvit написал:
может образовываться конденсат по всей
поверхности теплообменника.
Это произойдет при первом заполнении системы, и первой же затопке котла. В последствии такое может быть, только при остывании системы до определенной температуры. Остужать СО в ноль, Вы вероятно не будете.Найдите в инете температуры конденсатообразования.
maxvit написал:
При дальнейшем прогреве конденсатообразование
прекращается.
Страдает только дымоход.Прогоревшие от конденсата теплообменники, попадались только после солидного стажа работы.
Сегодня запустили систему, смонтированную по обсуждаемому проекту. ЕЦ работает отлично, через трехходовой клапан проходит незначительная часть теплоносителя, основная часть теплоносителя идет через ТА (температура до и после обратного клапана отличается на пару градусов).