MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

15.09.2017 в 20:24:02

AntiLL написал: Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА ИЕК,три штуки на каждую фазу

Зачем?

AntiLL написал: Правильный провод то? =)

Правильный.

AntiLL написал: Под ним повешу отдельный щиток куда воткну УЗОшки, розетки,дифы., все равно надо и свет будет делать временно и то и се, пока нет дома.

Нет ничего постоянней временного...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

15.09.2017 в 22:55:32

MaSeVi написал: Зачем?

Достаточно одного? Больше 220 вольт пока не планирую использовать.. да и нагрузки пока не будет большой

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

16.09.2017 в 00:15:32

AntiLL написал: Достаточно одного?

Если Вы про щиты, я спросил - зачем второй для розеток или почему не находится места розетки на улице в другом месте? Ведь Вы не один, кто хочет и размещает розетки на улице, и весьма успешно. Для чего Вам понадобилось усложнение задачи, вот что я спросил...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

16.09.2017 в 13:58:37

Остался непонятным вопрос как крепить СИП к опоре, и стоит ли его крепить, потому что кмк все же сетевики должны сами его до щитка заводить, позвоню им в понедельник. Можно просто притянуть СИП к опоре бандажной лентой или нет? И стоит ли заморачиваться с гофрой или ПНД трубой?

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

18.09.2017 в 15:09:56

Мужики, а стоит заморачиваться с гильзами для ввода СИП 4х16 в автомат?

Автомат Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29.

Или взять какой другой автомат, чтобы СИП лучше прижать, типа с полукруглым прижимным механизмом?

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

18.09.2017 в 16:22:55

Есть смысл брать на ввод ВА47-60? Сергей Панагушин вон рекомендует брать ВА47-100...

https://www.youtube.com/watch?v=KWq07OXN9wE

Это оправдано?

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

20.09.2017 в 12:30:25

Есть смысл ставить УЗИП в щиток? И если есть смысл то где он ставится до счетчика или после? У друга после молнии выгорел щиток на участке.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 15:59:29

AntiLL написал: Есть смысл ставить УЗИП в щиток?

Без заземления нет. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

20.09.2017 в 17:23:54

AntiLL написал: У друга после молнии выгорел щиток на участке.

Да и бог с ним, со щитком. Хороший узип сильно дороже, чем среднестатистический щёчик. И от выгорания не защищает.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.09.2017 в 23:36:21

AntiLL, позвоните в ИЕК и уточните клим. исполнение выбранного щитка и попросите их пояснить. Смотрите каталог ИЕКа, там заявлено У2 - У2 - Климатическая зона относится к умеренному климату, а категория размещения соответствует нахождению объекта под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха. http://iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru_ru/4-catalog_korpusa_sm.pdf стр. каталога 242. То что у ИЕКа можно смело вешать на улице - это серия "Гарант".

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

22.09.2017 в 18:07:46

megrad написал: Если метра три забьёте, то нормально. Как вариант, что то массивное прикопать, типа плиты от миномёта. Только не крашенное.

Электрик местный сказал, ни в коем случае глубоко не закапывать. Говорит, что надо делать чисто формально, это все видимость, ради фотографии. Нормальное заземление сделаете себе потом, мол, когда дом сделаете. Ато потом говорит опору менять придется или еще чего с ней делать и все, намотает на бур все ваше заземление... Как считаете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу