Nika_nik
Nika_nik
Местный

Регистрация: 10.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 198

10.08.2017 в 19:44:22

serj12 написал: Nika_nik, номинал вводного автомата зачётный - почему не 63А :confused: надо уменьшить .

serj12, а какой должен быть? Мне Петроэнергосбыт устанавливал, сказал, что вот это то, что нужно для моей хрущевки однокомнатной с учетом приборов тут работающих :confused:

0
Nika_nik
Nika_nik
Местный

Регистрация: 10.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 198

10.08.2017 в 19:46:31

serj12 написал:

Nika_nik написал: видно

шикарно :) жуть :cool:

serj12, в смысле? Переснять, получше фотку запостить?

0
Nika_nik
Nika_nik
Местный

Регистрация: 10.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 198

10.08.2017 в 19:50:47

Vadim 161 написал: Скорее всего электрик перебил провод когда сверлил отверстия для крепления кабель-канала. Тому кто собрал такой щиток нужно руки оторвать. Можно еще фото этого щиточка с верхней стороны, чтобы было видно как сверху подсоединены автоматы?

Nika_nik написал: Еще непонятно, почему из кабеля стиралочного желто-зеленый провод не подсоединен. Это заземление? Поэтому? Так и должно быть?

Да, желто-зеленый это проводник заземления, т.к его в Вашем доме нет, поэтому он не подключен.

Vadim 161, спасибо вам огромное за помощь. Просто в тупике, не знаю, что делать, поскольку электрик не знает, что делать. Посмотрите, пожалуйста, фотку " вид сверху", может, это прояснит что-то? :killyourselfbywall:

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

10.08.2017 в 19:57:14

Nika_nik написал: из хорошей фирмы,

Может фирма и хорошая, а вот электрики не очень. Поищите на этом форуме электриков с отзывами и меняйте всю проводку так как ваш алюминий давно сгнил, да и проще новую проводку сделать, чем вашу латать.

0
Nika_nik
Nika_nik
Местный

Регистрация: 10.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 198

10.08.2017 в 20:04:18

ser6672, а почему вы думаете, что там алюминий? Как это можно проверить, если проводка скрытая?

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

10.08.2017 в 20:11:03

По вашим фото всё прекрасно видно, да и раньше кроме AL ни чего не ставили.

0
Nika_nik
Nika_nik
Местный

Регистрация: 10.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 198

10.08.2017 в 20:16:44

ser6672, а где видно на фото, что это алюминий? Да и "раньше" понятие относительное. Дом постройки 64 года, но ремонт делали лет 16 назад, когда проводку делали скрытую. Может, тогда уже не алюминий использовали?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.08.2017 в 20:31:00

Это щит безусловно надо перебирать, но проблема пока не в нем. Хорошо бы найти электромонтажника с детектором скрытой проводки, и постараться найти обрыв

0

Грубый, но справедливый

ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

10.08.2017 в 20:37:52

Nika_nik написал: а где видно на фото, что это алюминий?

Подойдите к двери, встаньте на табуретку и внимательно посмотрите на провода которые идут в щит, конечно если можете отличить медь от алюминия.

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

10.08.2017 в 20:45:56

Vadim 161 написал: Хорошо бы найти электромонтажника с детектором скрытой проводки, и постараться найти обрыв

Скорее всего перелом жилы в розетке .

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.08.2017 в 20:49:43

Nika_nik написал: а какой должен быть?

по фото - не скажу :(

Nika_nik написал: в смысле?

номинал завышен - защита под вопросом - жуть . Снимок - вполне информативен.

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.