Аватар пользователя
Dorison

Местный

Регистрация: 04.08.2017

Москва

Сообщений: 53

11.08.2017 в 20:46:06

Привет. Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить оригинальный кабель ссылка Uponor Smatrix Base кабель Bus A-145 на аналогичный по параметрам и на какой ?

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

28.08.2017 в 17:10:32

Судя по конструкции кабеля надо искать среди кабелей для пожарной сигнализации - а там уж что найдете.

0
Аватар пользователя
Dorison

Местный

Регистрация: 04.08.2017

Москва

Сообщений: 53

28.08.2017 в 21:48:47

fiber написал: Судя по конструкции кабеля надо искать среди кабелей для пожарной сигнализации - а там уж что найдете.

fiber, Мне предложили заменить на витую пару. Есть вариант использовать Cat6 экранированную

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

29.08.2017 в 12:14:19

Dorison, это если только на SFTP - там и пары в экранах, и общий есть.

0
Аватар пользователя
Dorison

Местный

Регистрация: 04.08.2017

Москва

Сообщений: 53

29.08.2017 в 21:15:06

fiber написал: Dorison, это если только на SFTP - там и пары в экранах, и общий есть.

fiber, Вот такой не подойдет ? ссылка

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.08.2017 в 23:27:34

Dorison, если напряжение не выше 100 Вольт то пойдет, но если пара на пару влиять может то придется два кидать

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

30.08.2017 в 00:28:02

Dorison, нет, не подойдет - в оригинальном кабеле каждая пара в своем экране, а не все в общем. И как правильно заметил юра Т - напряжение какое вы по нему погоните? Если 220В - то витая пара отпадает, хоть какая - не для этого она. Ищите в кабелях для пожарки, там точно есть похожие.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.08.2017 в 01:06:34

fiber написал: Ищите в кабелях для пожарки, там точно есть похожие.

двух пар, каждая в своем экране не видел, но можно кинуть два однопарных и не париться

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

30.08.2017 в 14:11:39

юра Т написал: двух пар, каждая в своем экране не видел, но можно кинуть два однопарных и не париться

Да, похоже я поднаврал немного - это у них слюдяная изоляция на парах есть, а экран общий. Про два кабеля поддерживаю.

0
Аватар пользователя
Dorison

Местный

Регистрация: 04.08.2017

Москва

Сообщений: 53

30.08.2017 в 20:33:49

юра Т написал:

fiber написал: Ищите в кабелях для пожарки, там точно есть похожие.

двух пар, каждая в своем экране не видел, но можно кинуть два однопарных и не париться

юра Т,

fiber написал:

юра Т написал: двух пар, каждая в своем экране не видел, но можно кинуть два однопарных и не париться

Да, похоже я поднаврал немного - это у них слюдяная изоляция на парах есть, а экран общий. Про два кабеля поддерживаю.

fiber, подключаться будет к вот этому ссылка термостаты ссылка А, что значит однопарный кабель ? Тыкните,пожалуйста, на пример