28.08.2019 в 16:56:35
AlexeyL, Варианты есть разные. TN-C и IT
28.08.2019 в 17:21:36
tyuk написал: Варианты есть разные. TN-C и IT
Это Вы уже про варианты использования этих самых двух проводов. Варианта IT не предлагает поставщик электроэнергии. Нейтраль на стороне источника уже глухо заземлена, из этого исходим.
Вариант TN-C в двухпроводке прямо запрещён ПУЭ со времён царя то ли Никиты, то ли Иосифа. В формулировке 1964 года: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается." (современную формулировку найдёте сами)
28.08.2019 в 17:27:04
AlexeyL, И как все это относится к плакату?
28.08.2019 в 17:33:02
tyuk написал: AlexeyL, И как все это относится к плакату?
Слева внизу, на третьем снизу рисунке, изображена недопустимая реализация TN-C-S с получением трёхпроводки из двухпроводки. Чуть ниже двухпроводка названа вводящим в заблуждение термином "TN-C".
Правильно: однофазную трёхпроводку (L, N, PE) можно получать только из многофазной четырёхпроводки (L*3, PEN).
28.08.2019 в 23:08:43
serj12, У меня не перегородка и нет столько места, как у Вас на фото. У вас профили явно не 50*50, раз такой большой зазор есть. У меня всего там 6 см за гипсокартоном получается. 5 из них съест коробка. 5 см вата.
29.08.2019 в 09:11:55
AlexeyL, А однофазные ВЛ вам видеть приходилось?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу