Kerner.Pro
Kerner.Pro
Новичок

Регистрация: 01.03.2017

Волгоград

Сообщений: 65

18.08.2017 в 21:02:13

Доброго дня! Продолжаю ремонт в новостройке. Дом панельно-кирпичный. Шестой этаж. Внизу и вверху отапливаемые помещения. Мастера предлагают сделать ТП в ванной по схеме

  • Очистка плит перекрытия, смачивание водой
  • Гидроизоляция Ceresit CR 65 (прочитал, что на панели нельзя...) Но, дом долгострой 10 лет, усадку давно дал.
  • Изолон 10 мм, фольгированный
  • Стяжка 4-5
  • Маты под плиточный клей
  • Керамогранит 8 мм Чудес от ТП не жду, просто чтобы пол был все время сухой и не холодный. Спасибо!
0
Сибиряк
Сибиряк
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2958

18.08.2017 в 21:46:37

в общем все правильно. но считаю гидру лучше сделать после стяжки.

0
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Новичок

Регистрация: 01.03.2017

Волгоград

Сообщений: 65

18.08.2017 в 22:00:58

Сибиряк написал: в общем все правильно. но считаю гидру лучше сделать после стяжки.

Сибиряк, Они предлагают по моему хотенью сделать и после стяжки, но тогда ТП на гидроизоляцию?..

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

18.08.2017 в 22:06:26

тп надо заливать в стяжку. не дай бг, пустоты останутся-полопается плитка. а переделать с матами в клее-невозможно.

0
Сибиряк
Сибиряк
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2958

18.08.2017 в 22:43:42

Kerner.Pro, т.п. на гидру это нормально.

0
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Новичок

Регистрация: 01.03.2017

Волгоград

Сообщений: 65

18.08.2017 в 22:51:16

Спасибо! Успокоили. Завтра спрошу у них насчет пустот в клее под плиткой

0
Сибиряк
Сибиряк
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2958

18.08.2017 в 22:58:15

Kerner.Pro, я прохожу т.п клеем на сдир(ласково) и на следующий день на гребенку плитку. проблемы с демонтажем снижаются к минимуму. можно и в стяжку но 4-5см слишком глубоко- устанете ждать прогрева, а гонять постоянно не экономично.

0
Сибиряк
Сибиряк
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2958

18.08.2017 в 23:03:47

Kerner.Pro, а про пустоты- никто никогда их специально не делает, но иногда они получаются.

0
ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

19.08.2017 в 12:17:16

Kerner.Pro написал:

Сибиряк написал: в общем все правильно. но считаю гидру лучше сделать после стяжки.

Сибиряк, Они предлагают по моему хотенью сделать и после стяжки, но тогда ТП на гидроизоляцию?..

Kerner.Pro,потом ещё и керамогранит 8мм пройти гидроизолом сверху.гидрофобизатором.чтобы наверняка было.(возмите керамогранит.положите на него обильно мокрую тряпку.и посмотрите через сколько она протечёт.через керамогранит.)

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

19.08.2017 в 15:44:06

теплопередачу еще никто не отменил. и кабель все равно греет и плиту под ним, если положен не на утеплитель. не бывает в нашем мире чусед, к сожалению......