31.08.2017 в 13:50:56

ebf написал:

СтранникXXI написал: Можете дать конкретный ответ на конкретный вопрос, а не строить из себя "великого и ужасного"?

Легко .УЗО 40А и под ним 3 АВ16А прекрасно защищено :)

Обосновать можете?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

31.08.2017 в 13:53:52

ebf написал: .УЗО 40А и под ним 3 АВ16А прекрасно защищено :)

ebf, чем, пресловутыми коэффициентами одновременности? :cool:

0

Вечный студент

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

31.08.2017 в 14:11:07

СтранникXXI написал: очевидно, руководствуются некими нормами количества

СтранникXXI написал: в зависимости от площади, класса квартиры, типа плит и т.д. При этом все это дело группируется в линии с учетом предполагаемых электроприборов.

СтранникXXI написал: Один диф. 16А или 25А из Вашего поста защищает кабель 2,5мм.кв. и не важно, сколько там висит розеток

Вот вы сами практически всё сказали. :) Да, именно с учетом предполагаемых приборов. Да, не важно сколько там розеток и сколько потребителей завезли в квартиру грузчики. Да, с учетом неких норм (и коэффициентов) на все это богатство выделяется один диф и один кабель, ибо получается достаточно (а если бы тупо сложили мощности - нифига бы не получилось). Ну еще один на плиту, если она есть, и на свет, само собой. :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 14:20:19

СтранникXXI, MrGalaxy, Я правда плачу :)

MrGalaxy написал: пресловутыми коэффициентами одновременности? :cool:

и ими тоже, хотя для вас ГОСТ не указ ,производители и их рекомендации тоже ,поэтому доказывать свою точку зрения ,не представляется возможным :) Надо ставить МНОГО МНОГО УЗО а то вдруг СГОРЯТ :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 14:29:04

ebf написал: СтранникXXI, MrGalaxy, Я правда плачу :)

MrGalaxy написал: пресловутыми коэффициентами одновременности? :cool:

и ими тоже, хотя для вас ГОСТ не указ ,производители и их рекомендации тоже ,поэтому доказывать свою точку зрения ,не представляется возможным :) Надо ставить МНОГО МНОГО УЗО а то вдруг СГОРЯТ :)

ebf, покажите рекомендации производителей о применении коэффициента одновременности к ВДТ. Итон вообще рекомендует номинал аппарата защиты на ступень ниже ВДТ. Много-много ВДТ тут не причем. Вы постоянно уходите от прямого ответа. Еще раз : в связке АВ 40А - 3АВ по 16А ничего криминального нет. Если коэффициент одновременности "не сработает", а это вполне может быть, АВ 40А ограничит мощность, потребляемую этими линиями. Кто это сделает, если заменить АВ 40А на ВДТ40А? Как и чем будет защищен ВДТ? Не сочтите за труд, просветите нас, темных и сирых. Пы.Сы.Я прекрасно понимаю, что в реальности ток потребления этих 3-х линий вряд ли ощутимо превысит эти самые 40А хоть сколько-нибудь продолжительное время, но полностью такую возможность исключить нельзя.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 14:35:53

Radio написал:

СтранникXXI написал: очевидно, руководствуются некими нормами количества

СтранникXXI написал: в зависимости от площади, класса квартиры, типа плит и т.д. При этом все это дело группируется в линии с учетом предполагаемых электроприборов.

СтранникXXI написал: Один диф. 16А или 25А из Вашего поста защищает кабель 2,5мм.кв. и не важно, сколько там висит розеток

Вот вы сами практически всё сказали. :) Да, именно с учетом предполагаемых приборов. Да, не важно сколько там розеток и сколько потребителей завезли в квартиру грузчики. Да, с учетом неких норм (и коэффициентов) на все это богатство выделяется один диф и один кабель, ибо получается достаточно (а если бы тупо сложили мощности - нифига бы не получилось). Ну еще один на плиту, если она есть, и на свет, само собой. :)

Это все понятно. Кстати, по одной лини на розетки и свет - это тоже перебор. Ну, это не важно. Суть не в этом. Очевидно, я вчера не достаточно корректно выразился (напряжная была 1-я половина дня, к вечеру мозги поплыли, и "градус раздражительности" поднялся). Когда я говорил о выборе кабелей и аппаратов защиты групповых линий исходя из номинальной мощности, я имел ввиду линии к отдельным электроприемникам. Пы.Сы. Если я вчера каким-либо образом задел Ваше профессиональное достоинство - прошу извинить.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 14:38:19

СтранникXXI, Он будет защищён 3 Ав 16А снизу и не важно, что перед УЗО 40А будет стоять АВ50А :)

СтранникXXI написал: Итон вообще рекомендует номинал аппарата защиты на ступень ниже ВДТ

Не поспорю

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 14:39:15

СтранникXXI написал: Кстати, по одной лини на розетки и свет - это тоже перебор.

Неа

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 14:42:17

ebf написал:

СтранникXXI написал: Кстати, по одной лини на розетки и свет - это тоже перебор.

Неа

Перебор с точки зрения бесперебойности электроснабжения и удобства эксплуатации.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 14:45:00

ebf написал: СтранникXXI, Он будет защищён 3 Ав 16А снизу и не важно, что перед УЗО 40А будет стоять АВ50А

А поподробнее? Я же просил обосновать.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 14:52:14

СтранникXXI написал: Я же просил обосновать.

MrGalaxy написал: 16А х 3 = 48) х 0,8 = 38,4А

Меньше 40А

0