Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.02.2007 в 11:26:23

Михалыч написал : Я так делал (по этой схемке), когда однофазное подключал- всё работает. Теперь хочу три фазы сделать и какие-то непонятки

Михалыч написал : Хотелось бы теоритеческого обоснования.... Зачем мне тогда тянуть три провода к розеткам? Если у меня ноль и земля соединены?

По теории ноль в трехфазной сети это результирующая трех равных напряжений 220В, которые вырабатываются в понижающем трансформаторе, соединенном по схеме "звезда" на РУ-0,4 кВ. Концы трех обмоток трансформатора заземлены на ТП, отсюда мы получаем глухозаземленную нейтраль. Но в жизни три фазы не бывают загружены равномерно. Отсюда возникает перекос фаз и ноль уже не является фактически нулем, по нему течет какой-то ток. Поэтому так важно равномерно распределять нагрузку, Так как у потребителей РУ-0,4 кВ, как правило, происходит перекос различных фаз, то в целом они компенсируют друг друга. Если нет, то это хорошо видно по обычной лампе накаливания, она начинает светить тускло. Но нас интересует не общая картина на ТП, а конкретно у нас. Для того чтобы уменьшить это влияние и требуется выполнять повторное заземление непосредственно на объекте, особенно если он находиться далеко от ТП. Для этого и объединяют приходящий N сети с РЕ повторного заземлителя. Так как избежать перекоса фаз не удается, то и у Вас он будет. И по N тоже будет течь ток, где поменьше, где побольше. Но так как шины N и РЕ объединены только на вводе (аналог глухозаземленной нейтрали на ТП), а дальше вся распределительная сеть делается с разделеных шин N и Pe, то по идеи, у конкретной розетки, даже при наличии перекоса фазы, на РЕ ток если и будет, то минимальный.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27082

06.02.2007 в 11:48:06

Михалыч

Всё-же уточните расстояние до ТП, и сечение фазных жил магистрали. Или непосредственно ток КЗ у Вас, а не на ТП. "Расчёты" в проекте, который Вы приводили, "липовые".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

06.02.2007 в 21:21:50

ВТБ! написал : Всё-же уточните расстояние до ТП, и сечение фазных жил магистрали. Или непосредственно ток КЗ у Вас, а не на ТП. "Расчёты" в проекте, который Вы приводили, "липовые".

Нет. Считали проектировщики. Они выясняли расстояние от меня до ТП. Магистраль- тоже СИП, только толстая- назнаю точно. В ТУ у меня написано- Iк.з.=8,21кА.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

06.02.2007 в 21:28:34

ВТБ! написал : Всё строго по Правилам. Pen от ВЛ заводите непосредственно на шину Pe, с неё на счётчик (раз автомат трёхполюсный), со

Лучше я поставлю четырехполюсный автомат, ноль от СИПа заведу на N автомата, после него- на землю (квадратов 10) и на N контакт УЗО. После УЗО получу N, а земля- будет Pe. Так правильно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27082

07.02.2007 в 10:08:26

Михалыч

Неправильно. Коммутация PEN и PE запрещена (за исключением пары пилка-розетка и однофазного ввода от ВЛ). И разделение положено делать на шине PE.

Но если выполнить повторное заземление PEN на металлическую опору, тогда внутри ящика можно нарушать в разумных пределах - на безопасности это не скажется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27082

07.02.2007 в 10:44:56

Михалыч написал : В ТУ у меня написано- Iк.з.=8,21кА.

Ага, "на шинах РУ КТП-13". Где трансформатор, а где Вы?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

07.02.2007 в 22:58:25

Поставлю 4-х полюсный автомат и схема будет такой:

Подскажите, где неточность. А то на "пальцах" я вообще уже запутался. Как мне здесь выделить N и Ре. На розетку. Потом, соответственно пойдет в дом.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27082

08.02.2007 в 09:19:34

Михалыч написал : Как мне здесь выделить N и Ре

Никак. Нарисована Tt. Если шину N соединить перемычкой с шиной Pe, то получится Tn-c-s с грубыми нарушениями.

Если ноль от ВЛ соединить с металлической опорой до ящика, то эти нарушения не будут влиять на безопасность.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

08.02.2007 в 12:41:54

Уважаемые господа! Где бы можно было посмотреть расшифровку аббревиатур ГЗШ, СИП, ВА, ТП, ОПС ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27082

08.02.2007 в 13:48:55

Leonid53

В рунете почти всё найти можно. Хотя ПЗР я не нашёл. :cool:

0

Следование моим советам вредит кошельку

Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

08.02.2007 в 14:51:40

2ВТБ! - игра в угадайки - если ошибся, поправьте пожалуйста

ГЗШ -главная заземляющая шина СИП - самонесущие изолированные провода ВА - выключатель автоматический ОПС - охранно-пожарная сигнализация (но по схеме Михалыча - это искровые разрядники?) ТП - трансформаторная подстанция ПЗР - пуско-защитное реле

великая это вещь, интернет! на некоторые сокращения даётся 173 значения и ни одного подходящего

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу