27.08.2017 в 12:12:45
Доброе время суток!
В квартире, новостройке, вход в квартирный щиток сделан с трехфазным вводом, разводка в квартире сделана застройщиком, после вводного автомата стоит трехфазное УЗО и далее разбег фаз по потребителям. В какой-то момент сгорает техника, подключенная в розетки, измерение напряжения в этой же розетке дает 225В, ноль-фаза - 0В, ноль-земля - 0В. Грешу, что от подъезда приходит на фазу 400В в какой-то момент и всё выгорает. Поймать это сложно, т.к. проявляется крайне редко. ЗЫ: сгорел перф - оплавились провода в кнопке и сгорела обмотка, недавно сгорело ЗУ шуруповерта - выгорела первичная обмотка трансформатора. Есть мысли перейти и использовать только одну фазу от вводного автомата, а вместо трехфазного УЗО поставить УЗО с защитой от перенаряжений TDM АВДТ 64 и УЗМ-51М УХЛ4 устройство защиты от скачков напряжения. Можно ли так сделать, понятно что будет перекос фаз в подъезде, но лишь бы у меня всё работало?
27.08.2017 в 12:23:52
Не всё так просто. Проверьте ноль в щитке. Если ноль плохой на вводе здания, и он не заземлён, то переделка не по может. При отсутствии нуля, при подключении звезды и нессиметричной нагрузку, на "нуле" напряжение появляется. У вас в однофазной нагрузке, может появится пониженное или повышенное напряжение. Можете ноль временно в щитке заземлить( но так делать нельзя) если земля нормальная, будет рабочим нулём, а если тоже плохая, то п..ц , на земле напряжение появится. В общем, проверяйте цепь полностью до щитовой, и чтобы ноль там заземлён был. И заземление заодно
27.08.2017 в 13:45:10
masternew написал: измерение напряжения в этой же розетке дает 225В, ноль-фаза - 0В, ноль-земля - 0В.
Просто в розетке 225В, а если между нулем и фазой мерить, то 0В? Бывает.
27.08.2017 в 14:28:19
masternew написал: В квартире, новостройке, вход в квартирный щиток сделан с трехфазным вводом, разводка в квартире сделана застройщиком, после вводного автомата стоит трехфазное УЗО и далее разбег фаз по потребителям.
Что стоит в этажном щите от которого запитан ваш квартирный щит? 3х фазный ВДТ (УЗО) стоит в квартирном щите? Какой его номинал? Какой вводной ВА стоит в квартирном щите, 3х или 4х полюсный? И сколько полюсов в этажном щите?
27.08.2017 в 15:12:54
masternew написал: вместо трехфазного УЗО поставить УЗО с защитой от перенаряжений TDM АВДТ 64 и УЗМ-51М УХЛ4 устройство защиты от скачков напряжения.
Не пробовали УЗМ на каждую фазу поставить?
27.08.2017 в 16:49:58
Все комменты выше в учет
Когда все сгорело, в каком радиусе сгорело ? Только вы / вы и все соседи по стояку / .... на границе этого радиуса ищите плохое соединение нуля
Мржно нагрузить одну фазу и мерять напряжение ноль-земля вкачестве показателя исправности нуля, для вычесления точки неисправности. Если есть сомнения в качестве земли, берите землю проводом из земли где трава растет
27.08.2017 в 18:00:15
masternew, Фото качественные представьте не только того, что уже попросили, но и вашего сгоревшего инструмента. Как дела/делишки у соседей? Тоже горит ВСЕ? Или только у вас проклятая квартира (с) :) ?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.08.2017 в 18:09:00
masternew написал: после вводного автомата стоит трехфазное УЗО
Сдох ноль в УЗО.
masternew написал: с защитой от перенаряжений TDM АВДТ 64
А других брендов нет.
masternew написал: Есть мысли перейти и использовать только одну фазу
И сократить выделенную мощность - прекрасный план. На вводе ставьте 3 х фазный АВ, потом РН, а после ставьте хоть дифы хоть УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.08.2017 в 18:18:38
megrad написал:
masternew написал: после вводного автомата стоит трехфазное УЗО
Сдох ноль в УЗО.
masternew написал: с защитой от перенаряжений TDM АВДТ 64
А других брендов нет.
masternew написал: Есть мысли перейти и использовать только одну фазу
И сократить выделенную мощность - прекрасный план. На вводе ставьте 3 х фазный АВ, потом РН, а после ставьте хоть дифы хоть УЗО.
megrad, Да, вводной УЗО, это эконом вариант. В отличие от вводного автомата, не нужно ловить суммарные токи утечки. Поэтому на необходимые линии, типа ванны, надо ставить отдельные УЗО.
27.08.2017 в 20:17:43
Эконом экономом, но при нормальном качестве и монтаже ничем не грозит
Я встречал один случай когда сдох ноль в узо так как megrad пишет, но это было последствием засыпания узо строительной пылью
27.08.2017 в 20:33:26
линк написал: Эконом экономом, но при нормальном качестве и монтаже ничем не грозит
Я встречал один случай когда сдох ноль в узо так как megrad пишет, но это было последствием засыпания узо строительной пылью
линк, А зачем УЗО на вводе, что при срабатывании весь дом отключатся. Если вводное 30 мА, то если потом ставить на отдельные линии , то надо 10 мА, чтобы выдержать селективность, а они дороже. И вообще, зачем с УЗО заморачиватся, ставить на ванну как положено, остальное хорошее заземление.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу