Доброго времени суток уважаемые мастера своего дела. Нуждаюсь в совете по поводу теплых полов. Двухкомнатная квартира 75кв.м., новостройка, 12 этаж из 14. Лоджию буду делать жилую, менять окна и утеплять. По всей квартире буду монтировать водяные теплые полы. Радиаторов не будет. Газовый котел от застройщика двухконтурный 24кВт Beretta Ciao 24 CSI. Буду использовать следующий бутерброд: Energofloor 5мм, потом сетку кладочную 1001004мм, потом трубу рехау раутерм-с 14*1.5мм, потом стяжка 60-80мм, ну и чистовое покрытие скорей всего плитка (через ламинат боюсь не такая эффективность будет). Всего будет 9 контуров теплого пола и 1 контур на полотенцесушилку (труба рехау пинк 16мм). Смесительный узел будет не готовый, а на основе смесительной головки (могу ошибаться в названии). В каждой комнате будет стоять терморегулятор. На коллекторе на всех контурах будут стоять сервоприводы (кроме контура полотенцесушителя). Трубу буду укладывать с шагом 150мм. Комнаты по 18кв.м., поэтому в каждой комнате будут 2 контура теплого пола. На лоджии тоже буду укладывать трубы теплого пола с шагом 150мм (лоджия 8.5кв.м.) Меня интересует такой вопрос: в комнате есть окно, поскольку от радиаторов и конвекторов я отказался, будет только теплый пол, подскажите как правильно организовать теплый пол под окном чтобы окно не конденсировало? Один мастер посоветовал сделать под окном отдельный контур теплого пола во всю ширину комнаты и в глубину комнаты около 500мм с шагом в 100мм. На этот контур не ставить терморегулятор, а регулировать этот контур вручную. Правильная ли идея? И ещё вопрос: нормально ли будет на лоджии теплый пол с шагом в 150мм? Напомню, лоджия будет присоединенная. Направьте на путь истинный. Спасибо.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.08.2017 в 12:24:55

62RUS написал: По всей квартире буду монтировать водяные теплые полы. Радиаторов не будет.

Если радиаторов не будет, тогда придется превышать допустимую температуру поверхности ТП и портить здоровье. И даже при превышении допустимой температуры поверхности ТП, от окон скорее всего, всё равно будет "дуть" холодом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.08.2017 в 12:31:15

62RUS написал: Один мастер посоветовал сделать под окном отдельный контур теплого пола во всю ширину комнаты и в глубину комнаты около 500мм с шагом в 100мм. На этот контур не ставить терморегулятор, а регулировать этот контур вручную.

У окон и наружных стен делается краевая (граничная) зона ТП, где шаг укладки труб меньше, чем в основной зоне.

Некоторые люди даже отдельный насосно-смесительный узел с отдельным коллектором ТП делают для краевых зон. Тогда краевая зона делается отдельным контуром и термошвом в стяжке между зонами ТП. Но даже при таком способе, вряд-ли удасться избавиться, чтоб от окон не "дуло" холодом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.08.2017 в 12:35:02

62RUS написал: Буду использовать следующий бутерброд: Energofloor 5мм, потом сетку кладочную 1001004мм, потом трубу рехау раутерм-с 14*1.5мм, потом стяжка 60-80мм, ну и чистовое покрытие скорей всего плитка (через ламинат боюсь не такая эффективность будет).

Что такое "Energofloor" не ведаю. Но в любом случае толщина утеплителя недостаточна. При толщине утеплителя 5 мм, слишком большую долю израсходованного газа будете тратить на обогрев соседей снизу (а может и улицы, если есть мостики холода между плитами перекрытия и улицей).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

62RUS
62RUS
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 11

27.08.2017 в 22:29:32

Inch1964 написал: Если радиаторов не будет, тогда придется превышать допустимую температуру поверхности ТП и портить здоровье.

Плохо, я думал в квартире такое отопление будет очень эфективно без превышения допустимой температуры ТП

Inch1964 написал: У окон и наружных стен делается краевая (граничная) зона ТП, где шаг укладки труб меньше, чем в основной зоне. Некоторые люди даже отдельный насосно-смесительный узел с отдельным коллектором ТП делают для краевых зон. Тогда краевая зона делается отдельным контуром и термошвом в стяжке между зонами ТП. Но даже при таком способе, вряд-ли удасться избавиться, чтоб от окон не "дуло" холодом.

Вот и я думал сделать у краевой зоны отдельный контур ТП с шагом укладки 100мм и не ставить на этот контур сервопривод, а регулировать вручную.

Inch1964 написал: Что такое "Energofloor" не ведаю. Но в любом случае толщина утеплителя недостаточна. При толщине утеплителя 5 мм, слишком большую долю израсходованного газа будете тратить на обогрев соседей снизу (а может и улицы, если есть мостики холода между плитами перекрытия и улицей).

Energofloor это как бы утеплитель со слоем фольги (грубое описание), пишут что специально сделан для теплого пола.

В целом спасибо за консультацию, я прям расстроился. Очень не хочется радиаторы. Думал может теплый пол отлично справится, особенно если чистовое покрытие выбрать не ламинат, а плитку

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

27.08.2017 в 22:35:13

Inch1964 написал: Если радиаторов не будет, тогда придется превышать допустимую температуру поверхности ТП и портить здоровье.

Не факт. Часто зимой квартира 48 м2 отапливается тёплым полом 3 кВт (130 Вт/м2). В комнате его нет, а батарея только на лоджии и маленькая.

0
62RUS
62RUS
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 11

27.08.2017 в 22:52:56

AndyMirror написал: Не факт. Часто зимой квартира 48 м2 отапливается тёплым полом 3 кВт (130 Вт/м2). В комнате его нет, а батарея только на лоджии и маленькая.

Я ещё на лоджии хочу теплый пол без радиаторов. Лоджия 8.5кв.м., она будет присоединенная. Что про это можете сказать?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.08.2017 в 00:04:40

62RUS написал: Я ещё на лоджии хочу теплый пол без радиаторов. Лоджия 8.5кв.м., она будет присоединенная. Что про это можете сказать?

Если снизу, под лоджией холодная лоджия соседей, то толщина утеплителя под тёплым полом должна быть не менее 10 см.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.08.2017 в 01:07:12

62RUS написал: Что про это можете сказать?

По водным полам не спец.

cineman написал: толщина утеплителя под тёплым полом должна быть не менее 10 см.

Да 2-3 см за глаза, тепло то вверх уходит.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.08.2017 в 02:08:17

AndyMirror написал: Да 2-3 см за глаза, тепло то вверх уходит.

От Вас этого не ждал. Это у гастеров традиционная теория.

0
62RUS
62RUS
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 11

28.08.2017 в 16:44:43

cineman написал: Если снизу, под лоджией холодная лоджия соседей, то толщина утеплителя под тёплым полом должна быть не менее 10 см.

спасибо. возьму на заметку

0