16.12.2013 в 13:08:55
Просто делаем зануление. Ставим УЗО. Точка подключения - чем дальше от квартиры - тем лучше. Щиты квартиры - этажный - вру.
Перестаем писать ссылки на правила - не понимая ни слова в них. И ищем оф. источники, если есть желание разобраться. Объяснить почему это делать надо - многим кто тут пишет - начинать надо с азов..
16.12.2013 в 13:13:45
Alexiy написал : Сообщение от Alexiy
Для совсем непонятливых есть п. 1.7.80 ПУЭ
И что вы хотите нам показать в этом пункте? То, что вы поняли или то, что там действительно написано? "1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата." И читать ПУЭ полезно с самого начала, чтобы понимать дальнейшее. "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил." О какой электроустановке ведёт речь ТС - о вновь сооружаемой или реконструируемой? Оттого и рекомендация по использованию УЗО в двухпроводке в СП 31 даётся как временная мера до реконструкции. Блин, да когда же вы, наконец, нормативы начнёте понимать? Задолбали уже ...
16.12.2013 в 13:13:50
ink_mast, Спасибо, а где на этом рисунке аппараты защиты? Если в указателе 5, то дифзащита просто не включится. И вообще Вы все профессионалы... давайте проще. Вот есть духовка, дифавтомат, какой кабель заложить и где занулятся?
16.12.2013 в 13:22:44
Rumato написал : давайте проще.
Момент – 1. Если смонтировать ДИФ в ВРУ (электрощитовая дома). Рабочий ноль на ДИФ приходит с нулевой шины (дом старый 40 лет). После ДИФ рабочий ноль идет по всем эт. щитам и подключен к каждому. Эт. щиты контактируют с элементами здания. Ноль приходящий на ДИФ и ноль уходящий с ДИФа получают связь – ДИФ не включится.
Момент 2. В эт. щите после счетчика рабочий ноль идет на приход ДИФа. После ДИФа идет на нулевую колодку квартиры. ДИФ будет работать. Сработает, когда одна из силовых линий квартиры даст утечку (повредили сверлом, залив). Если даст утечку бытовая техника в этом случае сработает, если есть зануление или человек или животное.
16.12.2013 в 13:28:31
avmal написал : в СП 31 даётся как временная мера до реконструкции.
16.12.2013 в 13:29:59
Alexiy написал : безграмотные картинки.
Хорошо. Что за система? С подстанции на жилой дом в ВРУ идут 2 кабеля 3 жильные рабочий ноль по броне. В ВРУ дома 2 оплетки с брони подключены к нулевой шине. На которой сидят нулевые концы стояков квартир. Повторного заземления в ВРУ жилого дома нет. Стояк 4 жилы 10 мм.кв. алюминий (5 этажка, 5 подъездов).
16.12.2013 в 13:32:40
avmal написал : Оттого и рекомендация по использованию УЗО в двухпроводке в СП 31 даётся как временная мера до реконструкции.
Можно ужесточить требованиями Гост Р 50571.3-2009. УЗО до 30мА - доп защита от прямого прикосновения... 411.3.3 Дополнительная защита В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;
415.1.1 Использование УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока признают в качестве дополнительной защиты в случае повреждения меры предосторожности для основной защиты и (или) меры предосторожности для защиты при повреждении, или неосторожности пользователей.
16.12.2013 в 13:36:41
Alex-Alex написал : но это неправильно пэу7 действует и в нашем случае.
В некоторые дома стиралку даже в подъезд нельзя заносить от этого просадки в доме начинаются. Тогда вопрос, а как в 2013 г. Стирать на доске что ли?
Ответ. Принимать решения по факту, что видим, а не под общую гребенку. Да возможно и нельзя пользоваться.
Можно в багажник жигулей 500кг. Засунуть и начать движение? Правильнее прицеп взять, да и ходки увеличить – тобиш капитаку сделать.
16.12.2013 в 13:38:10
Bladiclab написал : Что за система? С подстанции на жилой дом в ВРУ идут 2 кабеля 3 жильные рабочий ноль по броне. В ВРУ дома 2 оплетки с брони подключены к нулевой шине. На которой сидят нулевые концы стояков квартир. Повторного заземления в ВРУ жилого дома нет. Стояк 4 жилы 10 мм.кв. алюминий (5 этажка, 5 подъездов).
4-проводка без заземления. Все типы заземления систем (вдумайтесь в это словосочетание) в соответствии с ПУЭ 7 предполагают наличие заземляющей жилы у потребителя, а также СУП. Ну, какая может быть система заземления в доме без заземления, а? Следовательно, описанная вами система не соответствует ПУЭ 7. Она и не должна, ибо когда её монтировали, ПУЭ 7 ещё не было, следовательно ПУЭ 7 на неё и не распространяется. прикол в том, что применять современное электрооборудование I категории защиты от поражения электрическим током в такой электроустановке недопустимо по нормам электробезопасности. То есть, совсем никак нельзя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу