Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

06.09.2017 в 18:50:28

GREAKLY, Ну, под такую мощность не грех и дополнительной площадью обзавестись. Например, у соседей что-нибудь отжать. Грех, конечно, но Вам-то можно.)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

06.09.2017 в 20:32:25

GREAKLY написал: Сейчас же есть конкретная ситуация: провод 16 квадратов, вводной автомат 80А.

16 квадратов вполне можно оставить, а 80А невозбранно заменить на 50 :)

Правда в том, что 50А обеспечивают все-все ваши хотелки с огромным запасом. Даже если вы прикупите на распродаже андроидный коллайдер квартирного формата.

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

06.09.2017 в 20:52:42

Radio написал: Правда в том, что 50А обеспечивают все-все ваши хотелки с огромным запасом. Даже если вы прикупите на распродаже андроидный коллайдер квартирного формата.

У меня в квартире будет сауна с каменкой мощностью 9,6 КВт и парогенератором на 5,2 КВт. Как Вы считаете, на стадии ее нагрева, когда оба агрегата работают одновременно и на максимуме, мне хватит вводного автомата 50А или 80А все-таки лучше?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.09.2017 в 20:56:31

Ох, думаю Вам будет не до сауны, когда влепят штраф за незаконное увеличение выделенной мощности.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

06.09.2017 в 21:00:57

Vadim 161 написал: Ох, думаю Вам будет не до сауны, когда влепят штраф за незаконное увеличение выделенной мощности.

Vadim 161, Этого может и не произойти, сбыт ленив, если только соседи не проявят инициативу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

06.09.2017 в 21:02:00

GREAKLY написал:

Radio написал: Правда в том, что 50А обеспечивают все-все ваши хотелки с огромным запасом. Даже если вы прикупите на распродаже андроидный коллайдер квартирного формата.

У меня в квартире будет сауна с каменкой мощностью 9,6 КВт и парогенератором на 5,2 КВт. Как Вы считаете, на стадии ее нагрева, когда оба агрегата работают одновременно и на максимуме, мне хватит вводного автомата 50А или 80А все-таки лучше?

GREAKLY, Неважно, что Вы хотите, важно, что есть нарушение с Вашей стороны...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

06.09.2017 в 21:18:39

Vadim 161 написал:

Ох, думаю Вам будет не до сауны, когда влепят штраф за незаконное увеличение выделенной мощности.

Не влепят. Автоматы (лестничный и квартирный) будут стоять с написью 50А на корпусе и 80А начинкой внутри. А провод 16 квадратов сам по себе нарушением не является.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

06.09.2017 в 21:30:11

GREAKLY написал: мне хватит вводного автомата 50А или 80А все-таки лучше?

хватит 50А.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

06.09.2017 в 21:32:53

GREAKLY написал: Не влепят. Автоматы (лестничный и квартирный) будут стоять с написью 50А на корпусе и 80А начинкой внутри.

Вдвойне влепят.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

06.09.2017 в 21:41:07

MaSeVi написал:

GREAKLY написал:

Radio написал: Правда в том, что 50А обеспечивают все-все ваши хотелки с огромным запасом. Даже если вы прикупите на распродаже андроидный коллайдер квартирного формата.

У меня в квартире будет сауна с каменкой мощностью 9,6 КВт и парогенератором на 5,2 КВт. Как Вы считаете, на стадии ее нагрева, когда оба агрегата работают одновременно и на максимуме, мне хватит вводного автомата 50А или 80А все-таки лучше?

GREAKLY, Неважно, что Вы хотите, важно, что есть нарушение с Вашей стороны...

MaSeVi, хоть бы постыдились такое писать. И Radio Вам написал - 50А хватит на Ваши прихоти...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

06.09.2017 в 21:56:23

GREAKLY написал: Автоматы (лестничный и квартирный) будут стоять с написью 50А на корпусе и 80А начинкой внутри

Надеюсь, счетчик заблаговременно установили с пультом? К заряженным автоматам их всегда рекомендуют в комплекте, а то разоритесь на оплате электроэнергии при таких нагрузках. :popcorn

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

07.09.2017 в 00:13:38

Вообще-то, я начал эту тему как раз для того, что подобрать правильный счетчик. Так что ничего заблаговременно не устанавливал.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

07.09.2017 в 00:20:19

GREAKLY написал: Вообще-то, я начал эту тему как раз для того, что подобрать правильный счетчик. Так что ничего заблаговременно не устанавливал.

GREAKLY, И не начинайте. Radio несколько раз Вам написал, что счетчик до 60А Вам хватит. И вводной АВ на 50А - не идите против закона и, не дай Бог, совести...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
so1aris

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 67

07.09.2017 в 12:47:33

GREAKLY написал:

Radio написал: Для вашего дома в 60 квартир, оснащенного электрическими плитами мощностью 8,5кВт, удельная расчетная нагрузка на одну квартиру составляет 1,7 кВт. Всего-навсего.

А что будет, если во всех квартирах, висящих на одной фазе, хозяйки перед, скажем, Новым Годом, начнут готовить и, одновременно, включат эти плиты?

GREAKLY, у нас, в новостройке, на второй её НГ, как раз когда все в основном заселились, за час до НГ вырублся свет во всем доме ))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу