Азат Д написал:
Вы хотите сказать, что проектировщик заложил 4мм2 защитив его автоматом 50А, а не сорока амперами в квартире ?
Автомат 50А защищяет от КЗ. Был бы второй автомат 25А а не 40А, он бы и защитил от перегрузки. При этом нет никакой проблемы в том что защита от перегрузки стоит после а не до кабеля - ведь с самим кабелем посреди кабеля может произойти только КЗ а никак не перегрузка
Азат Д написал:
Вы хоте сказать, что проектировщик не компетентен
Раз 4мм2 на 40А или 50А (без разницы, и то и то очень много для 4мм2), либо проектировщик либо исполнитель некомпетентен
Азат Д написал:
Там 40А дали, всё нельзя увеличивать
Кто под пломбой, 40 или 50 ? По моему тот решает
Азат Д написал:
Вы представляете, если включит водонагреватель, плиту, какие токи пойдут
В доме квартиры разделены поровну между 3мя фазами. В среднем на весь стояк, на весь дом, и на всю ктп ощутимого перекоса нет от 8кВт проточника в какойто квартире