29.08.2017 в 19:43:09

Vadim 161 написал: Азат Д, почитайте что такое ВТХ автоматических выключателей, и не несите чушь.

Vadim 161, Что сказать то хотели?

Все характеристики автомата, совпадают со свойствами кабеля. Если медь 2.5 держит 25 А и и ставится автомат на 25А то кабель выдержит все режимы работы автомата.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.08.2017 в 20:17:50

Да вы что. Считаем: 25-1,45=36,25А, при этом токе автомат С25 отключится не менее чем через час. Теперь подумайте, что произойдет с кабелем 2,5мм2 при токе 36А.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

29.08.2017 в 20:28:52

Азат Д написал:

Alexey_Spb написал:

Азат Д написал: Что конкретно предлагаете. Увеличить нагрузку на квартиру? Нарушить проект? Во всём доме, от квартиры до щитовой кабель поменять?

В условиях, указанных автором, вариатн один - поменять вводной кабель от этажного щита до квартирного. Это полностью решит проблему.

Alexey_Spb, То есть вы игнорируете перегруз магистрального кабеля?

Пусть попробует как есть, под контролем. Пусть идёт кто нибудь мыться, а он смотрит за щитком и трогает кабеля.

Ну если очень сильно чешется, то менять кабель на 6, 10 мм2 от коридорного щитка до квартирного, и не трогать автоматы.

Азат Д, Вам уже все сказали, что мощность квартиры определяется вводным автоматом в этажном щите, а это в данном случае 50А. Чтобы полноценно эту мощность потреблять, до квартирного щита нужен кабель 10 кв. мм. и вводной АВ в квартирной щите 50А. 4-ка в бетоне держит 36А - хватит только на проточник. Включение еще чего-то одновременно будет перегружать кабель, питающий квартиру, если оставить как есть. Если при этом довести до 52А, питающий кабель выдержит час, а дальше может потихоньку начать плавиться. А вводной автомат 50А даже не дернется... Что ж Вам прописные истины втолковывать приходится?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

29.08.2017 в 20:33:55

Азат Д

Увеличить нагрузку на квартиру? Нарушить проект?

А с чего вы решили, что квартирный щиток с АВ40 соответстветсвует проекту?

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

29.08.2017 в 20:40:11

СтранникXXI написал:

Азат Д написал:

Alexey_Spb написал:

Азат Д написал: Что конкретно предлагаете. Увеличить нагрузку на квартиру? Нарушить проект? Во всём доме, от квартиры до щитовой кабель поменять?

В условиях, указанных автором, вариатн один - поменять вводной кабель от этажного щита до квартирного. Это полностью решит проблему.

Alexey_Spb, То есть вы игнорируете перегруз магистрального кабеля?

Пусть попробует как есть, под контролем. Пусть идёт кто нибудь мыться, а он смотрит за щитком и трогает кабеля.

Ну если очень сильно чешется, то менять кабель на 6, 10 мм2 от коридорного щитка до квартирного, и не трогать автоматы.

Азат Д, Вам уже все сказали, что мощность квартиры определяется вводным автоматом в этажном щите, а это в данном случае 50А. Чтобы полноценно эту мощность потреблять, до квартирного щита нужен кабель 10 кв. мм. и вводной АВ в квартирной щите 50А. 4-ка в бетоне держит 36А - хватит только на проточник. Включение еще чего-то одновременно будет перегружать кабель, питающий квартиру, если оставить как есть. Если при этом довести до 50А, питающий кабель выдержит час, а дальше может потихоньку начать плавиться. А вводной автомат 50А даже не дернется... Что ж Вам прописные истины втолковывать приходится?

СтранникXXI, Вы хотите сказать, что проектировщик заложил 4мм2 защитив его автоматом 50А, а не сорока амперами в квартире ? Вы хоте сказать, что проектировщик не компетентен, что вы будете переделывать сеть на одном участке, до квартиры? Там 40А дали, всё нельзя увеличивать. И что, проект квартиры был рассчитан на мощность 15 и более кВт? Хотя знаю более 7 (могу ошибатся), точно более 10кВт, дают уже 3 фазы, чтобы перекоса в сети не было. Вы представляете, если включит водонагреватель, плиту, какие токи пойдут

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

29.08.2017 в 20:40:49

TAB написал: Азат Д

Увеличить нагрузку на квартиру? Нарушить проект?

А с чего вы решили, что квартирный щиток с АВ40 соответстветсвует проекту?

TAB,
А на основании чего он там стоит?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

29.08.2017 в 20:57:55

Vadim 161 написал: Да вы что. Считаем: 25-1,45=36,25А, при этом токе автомат С25 отключится не менее чем через час. Теперь подумайте, что произойдет с кабелем 2,5мм2 при токе 36А.

Vadim 161, как минимум, в течение часа, даже чуть дольше - ничего. А вот дальше, скорее всего, потихоньку начнет плавиться изоляция. Все это касается кабеля в ПВХ-изоляции и оболочке.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

29.08.2017 в 21:07:34

Азат Д написал: Вы хотите сказать, что проектировщик заложил 4мм2 защитив его автоматом 50А, а не сорока амперами в квартире ?

Автомат 50А защищяет от КЗ. Был бы второй автомат 25А а не 40А, он бы и защитил от перегрузки. При этом нет никакой проблемы в том что защита от перегрузки стоит после а не до кабеля - ведь с самим кабелем посреди кабеля может произойти только КЗ а никак не перегрузка

Азат Д написал: Вы хоте сказать, что проектировщик не компетентен

Раз 4мм2 на 40А или 50А (без разницы, и то и то очень много для 4мм2), либо проектировщик либо исполнитель некомпетентен

Азат Д написал: Там 40А дали, всё нельзя увеличивать

Кто под пломбой, 40 или 50 ? По моему тот решает

Азат Д написал: Вы представляете, если включит водонагреватель, плиту, какие токи пойдут

В доме квартиры разделены поровну между 3мя фазами. В среднем на весь стояк, на весь дом, и на всю ктп ощутимого перекоса нет от 8кВт проточника в какойто квартире

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

29.08.2017 в 21:11:09

Азат Д написал: А на основании чего он там стоит?

На основании вмазанного неизвестно кем и собранного неизвестно кем квартирного щита. И я сильно сомневаюсь, что АББ там стоит от застройщика. Зато совершенно уверен, что никакого проекта на этот щит не имеется.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

29.08.2017 в 21:13:22

Азат Д написал:

СтранникXXI написал:

Азат Д написал:

Alexey_Spb написал:

Азат Д написал: Что конкретно предлагаете. Увеличить нагрузку на квартиру? Нарушить проект? Во всём доме, от квартиры до щитовой кабель поменять?

В условиях, указанных автором, вариатн один - поменять вводной кабель от этажного щита до квартирного. Это полностью решит проблему.

Alexey_Spb, То есть вы игнорируете перегруз магистрального кабеля?

Пусть попробует как есть, под контролем. Пусть идёт кто нибудь мыться, а он смотрит за щитком и трогает кабеля.

Ну если очень сильно чешется, то менять кабель на 6, 10 мм2 от коридорного щитка до квартирного, и не трогать автоматы.

Азат Д, Вам уже все сказали, что мощность квартиры определяется вводным автоматом в этажном щите, а это в данном случае 50А. Чтобы полноценно эту мощность потреблять, до квартирного щита нужен кабель 10 кв. мм. и вводной АВ в квартирной щите 50А. 4-ка в бетоне держит 36А - хватит только на проточник. Включение еще чего-то одновременно будет перегружать кабель, питающий квартиру, если оставить как есть. Если при этом довести до 50А, питающий кабель выдержит час, а дальше может потихоньку начать плавиться. А вводной автомат 50А даже не дернется... Что ж Вам прописные истины втолковывать приходится?

СтранникXXI, Вы хотите сказать, что проектировщик заложил 4мм2 защитив его автоматом 50А, а не сорока амперами в квартире ? Вы хоте сказать, что проектировщик не компетентен, что вы будете переделывать сеть на одном участке, до квартиры? Там 40А дали, всё нельзя увеличивать. И что, проект квартиры был рассчитан на мощность 15 и более кВт? Хотя знаю более 7 (могу ошибатся), точно более 10кВт, дают уже 3 фазы, чтобы перекоса в сети не было. Вы представляете, если включит водонагреватель, плиту, какие токи пойдут

Азат Д, к сожалению, некомпетентность проектировщика - обычное дело. И, кстати, АВ, как известно, защищает кабель после него, а не до. В любом случае, 40А для кабеля 4-ки - хреноватая защита. А у себя в квартирном щите я могу поставить все, что угодно, и никого это не касается.

0
IceHell
IceHell
Новичок

Регистрация: 29.08.2017

Москва

Сообщений: 10

29.08.2017 в 22:24:44

Мужики, всем спасибо, огромное )) Не ожидал такой активности )

Понял, что зря мне сантехники поссоветовали 8 кВт. Попробую сдать обратно или отдам деду.

А как поступить далее? Вообще можно жить с 4мм в квартире 90м2? (посудомойка там всякая, второй холодильник, света много)

Есть ли вариант Купить Проточник на 6 кВт, тогда могу пользоваться? (требуется 2 неделе в году на 15-30 мин помыться)