ВТБ! написал: TT при трёх-фазном вводе? Нужны очень веские основания.
Ничуть не более веские, чем при однофазном.
04.09.2017 в 07:37:07
ВТБ! написал: TT при трёх-фазном вводе? Нужны очень веские основания.
Ничуть не более веские, чем при однофазном.
04.09.2017 в 10:36:12
Вот линия. до подстанции примерно 130 метров.



04.09.2017 в 19:58:49
Cler написал: Вот линия. до подстанции примерно 130 метров.
TN-C-S.
Cler написал: отсутствие заземления на столбе говорит что надо делать схему ТТ
"2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику. 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор."
Следование моим советам вредит кошельку
04.09.2017 в 20:24:52
ВТБ!, на этих бетонных столбах нет видимых металлических элементов которые бы уходили в землю.
04.09.2017 в 20:29:56
Cler написал: на этих бетонных столбах нет видимых металлических элементов которые бы уходили в землю.
Это просто выпуск арматуры во вкопанной части, он не идет снаружи по столбу. Обратите внимание, есть ли такой выпуск сверху и с чем он соединен.
12.09.2017 в 15:16:27
Прошу прощения за долгое ожидание. Ну что то такое есть. Железные петли вверху столба, с полосой. и вроде к полосе что то подключено.
12.09.2017 в 18:03:50
Cler написал: Железные петли вверху столба, с полосой
То скорее всего длинно искровые разрядники на высоковольтке.
Грубый, но справедливый
12.09.2017 в 19:23:09
Vadim 161 написал: То скорее всего длинно искровые разрядники на высоковольтке.
Выпуск видно отчетливо, но не видно, соединен ли он с нулем.

Какие-то болты, похожие на сжим, на нем наверчены...
12.09.2017 в 19:43:20
А, вон за какие скобы речь.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.