Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

04.09.2017 в 07:37:07

ВТБ! написал: TT при трёх-фазном вводе? Нужны очень веские основания.

Ничуть не более веские, чем при однофазном.

0
Cler
Cler
Новичок

Регистрация: 02.09.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 7

04.09.2017 в 10:36:12

Вот линия. до подстанции примерно 130 метров.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

04.09.2017 в 19:58:49

Cler написал: Вот линия. до подстанции примерно 130 метров.

TN-C-S.

Cler написал: отсутствие заземления на столбе говорит что надо делать схему ТТ

"2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику. 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Cler
Cler
Новичок

Регистрация: 02.09.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 7

04.09.2017 в 20:24:52

ВТБ!, на этих бетонных столбах нет видимых металлических элементов которые бы уходили в землю.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

04.09.2017 в 20:29:56

Cler написал: на этих бетонных столбах нет видимых металлических элементов которые бы уходили в землю.

Это просто выпуск арматуры во вкопанной части, он не идет снаружи по столбу. Обратите внимание, есть ли такой выпуск сверху и с чем он соединен.

0
Cler
Cler
Новичок

Регистрация: 02.09.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 7

12.09.2017 в 15:16:27

Прошу прощения за долгое ожидание. Ну что то такое есть. Железные петли вверху столба, с полосой. и вроде к полосе что то подключено.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.09.2017 в 18:03:50

Cler написал: Железные петли вверху столба, с полосой

То скорее всего длинно искровые разрядники на высоковольтке.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.09.2017 в 19:23:09

Vadim 161 написал: То скорее всего длинно искровые разрядники на высоковольтке.

Выпуск видно отчетливо, но не видно, соединен ли он с нулем.

Какие-то болты, похожие на сжим, на нем наверчены...

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.09.2017 в 19:43:20

А, вон за какие скобы речь.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу