Ильдар808 написал: Schneider Electric
У Шнейдера берите серию Acti9
04.09.2017 в 10:39:26
alx220, по поводу ванной комнаты будет заходить кабель 4 мм2. К нему подключается внешняя двойная розетка. Одна стиральная машина/проточный водонагреватель(через штепсельную вилку, а не напрямую); вторая для фена и т.д. В этом случае моя схема подходит - один кабель?
04.09.2017 в 10:41:10
Насчет вводного на 32А убедили, рисковать не буду. Разговаривал на словах с электриком от УК, который и будет подключать, бумажку наверно на 40А не дадут.
04.09.2017 в 10:43:08
Ильдар808 написал: по поводу ванной комнаты будет заходить кабель 4 мм2. К нему подключается внешняя двойная розетка.
Нереально 4 мм2 к ней подключить.
Ильдар808 написал: Насчет вводного на 32А убедили, рисковать не буду. Разговаривал на словах с электриком от УК, который и будет подключать, бумажку наверно на 40А не дадут.
Я вас не убеждал на 32 А :) Ставьте на 40 А, только бумагу получите.
04.09.2017 в 10:43:47
alx220, Я еще не с Уфы, а с региона)))А какие тогда еще серии посоветуете из Легранда, АББ, Хайдер(что то новое, раньше не слышал), куплю что найду. На остальные автоматы можно не париться по сериям - вводные и групповые, чтонибудь взять из вышеперечисленного? просто не факт что найду, заказывать и ждать желания нет
04.09.2017 в 10:44:28
Ильдар808 написал: проточный водонагреватель(через штепсельную вилку, а не напрямую)
На 4-5 кВт через штепсельную розетку? Так делать не нужно!
04.09.2017 в 10:45:21
Ильдар808 написал: Хайдер
Hager. Любая серия. ABB - S2XX...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2017 в 10:46:10
Ильдар808 написал: заказывать и ждать желания нет
Если по уму все делать, можно и подождать недельку-другую. Тут спешить не можно!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2017 в 10:51:23
Ильдар808 написал: А какие тогда еще серии посоветуете из Легранда
Серия DX.
Ильдар808 написал: АББ
Автоматы - серия S200, АВДТ - серия DS, УЗО - серия F.
Ильдар808 написал: Хайдер
Наверное, Хагер? Редко их использую. Спросите у MaSeVi.
У Шнейдера, как уже сказал - Acti9.
Ильдар808 написал: На остальные автоматы можно не париться по сериям
Нужно париться и брать хорошую серию.
Ильдар808 написал: просто не факт что найду, заказывать и ждать желания нет
А в чем проблема подождать? Пока проводку будете делать - они как раз придут.
Меня всегда это удивляет. Какой-нибудь диван люди ждать готовы, зато модульку, от которой зависит их безопасность - нет :confused:
04.09.2017 в 10:56:48
alx220, 1)А как мне быть с 4мм? Проточный водонагреватель будет устанавливаться позднее, где то через полгода. Получается завести его в ванну, и спрятать во внешней распайке, где в последствии будет водонагреватель?
2)2 розетки для для светильников, зарядок, пылесоса
розетка в коридоре для пылесоса
оставил место в райспайке для перекспективы подключения дополнительного кондиционера в спальне - кондиционер должен быть инверторным
ВВГнг-LS 3х2,5, автомат 16 А -
Могу тогда от этой группы провести розетку двойную в ванну, кондиционер очень долгая переспектива
04.09.2017 в 10:59:08
alx220, Тут еще сложность за ними ехать, поэтому лень)))Немного вопрос не по теме, а разве не вся автоматика, вне зависимости от серии должна отключаться вовремя? В чем разница между сериями? В скрытых настройках?