Аватар пользователя
Ильдар808

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Уфа

Сообщений: 34

04.09.2017 в 10:43:47

alx220, Я еще не с Уфы, а с региона)))А какие тогда еще серии посоветуете из Легранда, АББ, Хайдер(что то новое, раньше не слышал), куплю что найду. На остальные автоматы можно не париться по сериям - вводные и групповые, чтонибудь взять из вышеперечисленного? просто не факт что найду, заказывать и ждать желания нет

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.09.2017 в 10:44:28

Ильдар808 написал: проточный водонагреватель(через штепсельную вилку, а не напрямую)

На 4-5 кВт через штепсельную розетку? Так делать не нужно!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

04.09.2017 в 10:45:21

Ильдар808 написал: Хайдер

Hager. Любая серия. ABB - S2XX...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

04.09.2017 в 10:46:10

Ильдар808 написал: заказывать и ждать желания нет

Если по уму все делать, можно и подождать недельку-другую. Тут спешить не можно!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.09.2017 в 10:51:23

Ильдар808 написал: А какие тогда еще серии посоветуете из Легранда

Серия DX.

Ильдар808 написал: АББ

Автоматы - серия S200, АВДТ - серия DS, УЗО - серия F.

Ильдар808 написал: Хайдер

Наверное, Хагер? Редко их использую. Спросите у MaSeVi.

У Шнейдера, как уже сказал - Acti9.

Ильдар808 написал: На остальные автоматы можно не париться по сериям

Нужно париться и брать хорошую серию.

Ильдар808 написал: просто не факт что найду, заказывать и ждать желания нет

А в чем проблема подождать? Пока проводку будете делать - они как раз придут.

Меня всегда это удивляет. Какой-нибудь диван люди ждать готовы, зато модульку, от которой зависит их безопасность - нет :confused:

0
Аватар пользователя
Ильдар808

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Уфа

Сообщений: 34

04.09.2017 в 10:56:48

alx220, 1)А как мне быть с 4мм? Проточный водонагреватель будет устанавливаться позднее, где то через полгода. Получается завести его в ванну, и спрятать во внешней распайке, где в последствии будет водонагреватель?
2)2 розетки для для светильников, зарядок, пылесоса розетка в коридоре для пылесоса оставил место в райспайке для перекспективы подключения дополнительного кондиционера в спальне - кондиционер должен быть инверторным

ВВГнг-LS 3х2,5, автомат 16 А -

Могу тогда от этой группы провести розетку двойную в ванну, кондиционер очень долгая переспектива

0
Аватар пользователя
Ильдар808

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Уфа

Сообщений: 34

04.09.2017 в 10:59:08

alx220, Тут еще сложность за ними ехать, поэтому лень)))Немного вопрос не по теме, а разве не вся автоматика, вне зависимости от серии должна отключаться вовремя? В чем разница между сериями? В скрытых настройках?

0
Аватар пользователя
Ильдар808

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Уфа

Сообщений: 34

04.09.2017 в 11:05:55

И еще вопрос, как сделать соединения в распайках: 1) Скрутить подлинее и пропаять+ термоусадка+ изолента 2) Скрутить + СИЗ 3) Клеммная колодка Wago - дорого))

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.09.2017 в 11:09:05

1) Хорошо, но достаточно или термоусадки или изоленты 2) Опрессовать гильзами, но понадобится инструмент.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

04.09.2017 в 11:09:06

Ильдар808 написал: И еще вопрос, как сделать соединения в распайках: 1) Скрутить подлинее и пропаять+ термоусадка+ изолента 2) Скрутить + СИЗ 3) Клеммная колодка Wago - дорого))

Ильдар808, Опрессовка с помощью ГМЛ, плюс термоусадка..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.09.2017 в 11:16:26

Ильдар808 написал: 1)А как мне быть с 4мм? Проточный водонагреватель будет устанавливаться позднее, где то через полгода. Получается завести его в ванну, и спрятать во внешней распайке, где в последствии будет водонагреватель?

Зачем в распайку? Обычно проточники напрямую подключаются. Киньте кабель и оставьте его. Заизолируйте его со стороны санузла. Автомат на него НЕ включайте.

Ильдар808 написал: Могу тогда от этой группы провести розетку двойную в ванну

Нет, в санузел - отдельная линия. И я не совсем понял, что значит

Ильдар808 написал: оставил место в райспайке для перекспективы подключения

?

Ильдар808 написал: Тут еще сложность за ними ехать, поэтому лень

Закажите доставку. Можно из Мск транспортной компанией. Возможно, еще дешевле получится. Только продумайте все - бокс, шины-гребенки и т.д.

Ильдар808 написал: Немного вопрос не по теме, а разве не вся автоматика, вне зависимости от серии должна отключаться вовремя? В чем разница между сериями? В скрытых настройках?

Разница в качестве. Плюс УЗО бывают электромеханические и электронные. Лучше брать электромеханику.

0
Аватар пользователя
Ильдар808

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Уфа

Сообщений: 34

04.09.2017 в 11:25:06

alx220, распайка где идет разветвление на розетку, будет доп. кабель для кондиционера. В случае подключении кондиционера, из этой распайки и достану питание.

А к какой организации обратиться за автоматами в Москве

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

04.09.2017 в 11:26:38

Ильдар808 написал: В случае подключении кондиционера, из этой распайки и достану питание.

Присоединять как будете, подумали?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Ильдар808

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Уфа

Сообщений: 34

04.09.2017 в 11:29:35

MaSeVi, Что именно? кабель в распайке будет изначально скручен с групповым проводом+розеткой(гмл + опрессовщик не хочется). Кондиционер, если не ошибаюсь, там клеммная колодка, к ней кабель и подключается

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

04.09.2017 в 11:31:37

Ильдар808 написал: скручен

Так не надо.

Ильдар808 написал: к ней кабель и подключается

Выведите с запасом, кто конд-р напрямую подключить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу