06.07.2018 в 21:36:56
soso, Да спрашивайте, коли начали, думаю и модераторам хлопот меньше...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2018 в 22:04:41
Постараюсь вкратце и максимально доступно, так как в электрике не очень..Проводка в квартире новая алюминиевая. Свет 2х1,5мм, розетки 2х2,5мм. Заземления в жилье нет. Электричество будет заходить в квартиру двумя ветками. Одна будет питать кухню , ванную, и спальню, а вторая - коридор и еще 2 комнаты. Вводной автомат, который перед счетчиком, двухполюсный 25А. После него планирую установить реле напряжения, далее УЗО 40А/30mA, далее на каждую ветку автоматы по 16А(В) ну и далее потребители электричества.
06.07.2018 в 22:10:09
soso написал: Правильно ли подобраны автоматы?
Если на розетки и технику (правда, смотря какую) - то да. На свет надо АВ 10А
soso написал: УЗО 40А/30mA
Раз ввод на 25А, то смысла переплачивать за УЗО на 40А нет, если только не уверены в перспективе увеличения мощности, в чём я бы сомневался. А как так получилось
soso написал: Проводка в квартире новая алюминиевая
?
soso написал: Можно ли на всю квартиру кинуть только одно УЗО или нужно хотя бы на каждую ветку по УЗО?
Я бы два поставил.
soso написал: Правильно ли подобран номинальный ток УЗО под автоматы?
Да...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2018 в 22:27:45
На момент ремонта меня дома не было, а мастерюга взял и застелил алюминьку. Ну ничего, переживем.
06.07.2018 в 22:34:49
soso написал: Будет ли УЗО 40А/30mA выполнять свою миссию без заземления
Будет.
soso написал: не будет ли часто срабатывать?
Зависит от того как сделал ваш элеХтрик проводку.
soso написал: Правильно ли я разместил очередность оборудования от счетчика к электропотребителям?
Правильно. Сколько у вас в итоге линий получилось ?
Грубый, но справедливый
06.07.2018 в 22:35:41
soso написал: Ну ничего, переживем.
Или люминька нас)))
soso написал: Будет ли УЗО 40А/30mA выполнять свою миссию без заземления
Да, с но с заземлением качество его применения возрастает существенно.
soso написал: не будет ли часто срабатывать?
Если всё нормально сделано, вся техника исправна, требования к эксплуатации не нарушаются, то - никогда.
soso написал: Я так понимаю, если будет часто срабатывать, нужно будет ставить 2 штуки?
Нет, не так Вы понимаете.
soso написал: Правильно ли я разместил очередность оборудования от счетчика к электропотребителям?
Рисуйте схему/табличку, чтобы было понятней...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2018 в 22:42:20
Vadim 161, Vadim 161, Всего навсего 2 линии. По другому пока ни как. Квартира разделена на 2 части.
06.07.2018 в 22:43:23
Vadim 161 написал: soso, MC, но впрочем и MY тоже можно взять, немного дешевле будет.
Vadim 161, Ситуация схожая с российской ? По ценам ?
06.07.2018 в 22:45:39
soso написал: Всего навсего 2 линии
Ну и поставьте 2 УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу