Планирую модернизацию проводки в 3-х комнатной кв, с заменой квартирного щитка. Что имеем из мощной нагрузки:
- Санузел - водогрей 1,5 кВт, стиралка 1,5 кВт (отдельные трассы);
- Спальня – кондиционер 9 - 0,7 кВт (подключен в группу розеток спальни, дом панельный места в закладных трубах под него не хватило, но там нет мощных потребителей – думаю электрики мне простят);
- Детская – группа розеток совмещенная с освещением (комп 0,5 кВт и зарядки моб. гаджетов ) киндеру 14 отдельное УЗО думаю не надо;
- Гостинная – кондиционер 12 - 1,2 кВт (отдельная трасса), группа розеток совмещена с освещением (комп 0,7 кВт + ТВ 0,3 кВт);
- Кухня – духовка 2 кВт (отдельная трасса) + СВЧ 1 кВт, группа розеток на отдельной трассе, свет своя трасса;
- Коридор – только освещение;
- Балкон – ничего не планируется.
Теплых полов, посудомойки и прочего нет и не планируется, встал вопрос по квартирному щитку, как видится попробую отобразить в виде списка:
- Вводной автомат на 40А (ввод в квартиру 4х3, в подъездном щитке автомат на 40А и УЗО на 32А/30мА по проекту);
- Реле напряжения – после вводного;
- УЗО на 32А/30мА – через него отдельные автоматы В16 на группы розеток спальни, кухни, отдельные трассы кондиционеров, духовок и т.д, автоматы В6 на отдельные группы освещения;
- УЗО 32А/10 мА подключенное после УЗО 30мА – через отдельные автоматы В16 потребители санузла (стиралка, бойлер).
Что скажете? Какой щит квартирный выбрать (монтаж в короб из ГКЛ, по другому не как – панель), присмотрел ABB Mistral 1SLM004101A2205 на 24 автомата, автоматы АВВ, с маркой и типом УЗО и РН не определился.