"Труба полипропиленовая армированная алюминием PP PN 25 соответствует 5-му классу эксплуатации по ГОСТ 32415-2013. Область применения – холодное, горячее водоснабжение, низко-, высокотемпературное отопление, технологические установки с рабочей средой, неагрессивной к материалам системы" (с)
важно понимать что такое класс эксплуатации. Писать долго и нудно... вот Максим очень понятно объясняет.
Конкретно по теме с 30.35, но всё видео посмотреть полезно будет.
касимов,
Хорошо, спрошу по-другому.
Мы арендуем склад. Это старый заводской корпус на 2 этажа. Наш - второй. Хозяин завода нанял кого-то пенять отопление, ибо текло уже и топило нас не один раз.
Ставят вышеназванные трубы.
Я никогда не делал отопление из ПП. Но вид этих труб у меня вызвал сомнение. В маркировке не увидел ничего про температуру и давление и не нашел в трубе стеклонаполненного слоя. Алюминиевая фольга имеет разрыв.
Если эта труба - неправильный выбор, я должен завтра утром заявить об этом владельцу завода. Потом бкдет поздно.
Переделывали как то водопровод и отопление на трубе с мет.слоем,. Фольгой. Каждые метр, пол метра вздутия и разрывы, кипяток пошел между слоями фольги и пропилена. Вырезали все нафиг. Хорошо, что подвальное помещение и не было ни кого из людей.
Сейчас недо- сантехники лепят самую дешовый трубу и на ц.о. и водопровод горячий.
Danmos написал:
Если эта труба - неправильный выбор, я должен завтра утром заявить об этом владельцу завода. Потом бкдет поздно.
Надо начать с того, что посмотреть график температуры подачи от ТСО. И давление в ТУ на подключение.
Только потом можно будет сказать, можно использовать ППр в принципе или нельзя.
И если окажется, что можно (маловероятно при элеваторе и зависимом к ТСО подключении), то использовать ППр, в котором стык неперфорированной алюм.фольги проварен вдоль лазером. И при использовании ПП-Ал-ПП, использовать торцевание и специальные насадки на сварочный аппарат.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Олегович написал:
а что хорошего в ролике? Кулик своё болото хвалит, как и любой манагер
не, ну то что хвалит это понятно. От этого можно отстраниться при просмотре. Мне понравилось как простым и понятным языком объясняются многие моменты и про классы эксплуатации в частности, по линейному расширению....
могу ошибаться (по фото трудно судить) , но сдаётся мне, что это труба со средним армированием и она не зачищается. Но рекомендуется специальное торцевание, удаляющее часть фольги с торца.
Кстати сомневаюсь что монтажники там это делают.
От меня директор сейчас требует, чтобы я процитировал ему, какая конкретно претензия к этой трубе. Он хочет переслать это арендодателю. Пока это не получается сделать. Там должно быть все формально: Маркировка и тп.
Мегавольт. написал:
сдаётся мне, что это труба со средним армированием и она не зачищается. Но рекомендуется специальное торцевание, удаляющее часть фольги с торца
Вы правы, не зачищается шейвером снаружи. Но хочу Вас дополнить, что торцевание такой трубы и применение специальных насадок на сварочник - является обязательным по технологии сварки таких труб. Иначе такие трубы расслаиваются и происходит прорыв трубы. А потом "некоторые" их хают, не понимая, что сами же нарушили технологию их сварки.
Ситуацию с такими трубами портят маркетологи-продажники, которые пишут, что такую трубу можно ВООБЩЕ не зачищать. Ведь это читающие, начинают думать, что и торцевать и применять спецнасадки не нужно.
Добавлю, что на фото труба является полный фейком (дрянью). Считаю, что такие трубы применять нельзя.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Коллеги, это нормальная труба - Нормального производителя- не гаражного производства .Труба армированная стекловолокном и заявлено что держит до 95 гр. У меня на даче такая при перегреве ТТ котла до 125 гр . ни лопнула ни где , только произошло линейное расширение. Так что - тут главное правильный монтаж, и температурный режим 80 гр теплоносителя - вот залог успеха.
Ingesto написал:
Коллеги, это нормальная труба - Нормального производителя- не гаражного производства .Труба армированная стекловолокном и заявлено что держит до 95 гр. У меня на даче такая при перегреве ТТ котла до 125 гр . ни лопнула ни где , только произошло линейное расширение. Так что - тут главное правильный монтаж, и температурный режим 80 гр теплоносителя - вот залог успеха
Да. Очень печально. Пытаться фанатикам доказать, что Земля круглая - быть сожженным на костре.
Что-то доказывать неграмотной толпе приверженцев полипропилена - они просто затопчут. Остаётся ждать, что они сами "наедятся" до своей смерти или инвалидности своим полипропиленом. Тогда, возможно, фанатики начнут думать головой и читать техдоки (кто выживет).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Коллеги, на данный момент PP-R оптимальным вариантом , но не самым хорошим. монтаж "чище" при прокладке по помещениям с готовой отделкой , и достаточно прост. Да я согласен что - это "ЭКОНОМ" вариант, все упирается в бюджет. я за сталь, но это очень дорого если не варить самому, если брать частный сектор ( деревянные дома) горят при безруком монтаже, при монтаже с помощью чугунных фитингов- это вечные сопли да и фитинги сейчас преимущественно Китай не гуд, либо Польша за бешенные деньги , металлопласт- тоже сопли- особенно при ГВС. про медь и не говорю. РЕХ - не бюджетно, и не для наружной прокладки. Итог- многие как частники так и компании проектировщики применяют PP-R и будут применять его. есть как плюсы ( быстрый монтаж, не высокая цена, не образует отложений на внутр.стенке) , так и минусы (низкий показатель рабочей температуры, который составляет 80 С, и некачественный материал - откровенно БРАК)
Ingesto, Россия и бывшие страны союза наверное единственное место на планете где жильцы могут не будучи специалистами по монтажу выполнять монтаж радиаторов, кто считает это правильным путем, тому бесполезно что-то обьяснять, в строительстве установлены стандарты, и обыватель не в праве, на законодательном уровне выбирать каким материалом выполнять монтаж систем отопления, и не .... тут обсуждать...
почему-то никому в голову не приходит зубы лечить ни чем и кем положено, а своими силами и подручными средствами...так почему отопление надо делать чем и кем попало, а не с помощью специалистов и положенными материалами? а у специалистов и от пламени горелки т-3150 и обои на расстоянии 1см от обоев не горят. поэтому не важно из чего дом.
Олегович написал:
почему отопление надо делать чем и кем попало
почему чем попало? Можно делать теми же материалами, что и специалисты. Для этого тут и консультируются. Что и чем лучше.
Олегович написал:
с помощью специалистов и положенными материалами
большинство специалистов тоже ни какого обучения не проходили и начинали "для себя" и не мало тех кто из уровня домашнего мастера так и не вышел. Опять же... это в Москве можно найти и специалиста и "специалиста"... А в регионе? Не всегда даже "специалиста" можно найти. Ну и если руки из нужного места, голова работает... почему бы самому не сделать? Может даже лучше получиться. Делаешь то для себя!
Олегович написал:
Россия и бывшие страны союза наверное единственное место на планете где жильцы могут не будучи специалистами...
Давайте раз уж живём в России, то и принимать её действительность. Вы лично при проколе колеса тех.помощь вызываете?... Но всё это флудилово.
К тому же именно в этой теме, ТС ни чего не собирается делать сам. Ему нужно понять правильно ли свою работу делают типа специалисты.
Мегавольт., не в пафосе дело, для замены колеса мне нужно балонник и домкрат, которые всегда в машине. даже покупать не надо. а вот для замены радиаторов отопления, так как оно должно быть, в бюджетном варианте оборудования на сотку, если профессиональное типа ремс, то сотни на три...обыватель ищет пути по проще, паяльник за 2500 и погнали...вот я о чем. я не против, пусть паяют, я лишь указываю что это не правильно, собственно это не мое мнение, это в стройстандартах указано. а они, как говорится, написаны кровью.
кстати по сабжу, стальные трубы и регистры-самый подходящий вариант.
Мегавольт. написал:
большинство специалистов тоже ни какого обучения не проходили
А зря. Например, в Норильске, прежде чем допустить обычного сантехника к объектам, от него требуют пройти обучение-курсы (со сданием экзаменов) не менее 3-х месяцев.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.