Всем привет. Меняю проводку в квартире в хруще 1968 года постройки. Думаю, что делать с PE. На этажном щите корпус подключен к нулю (либо к отдельному от нуля проводу, это я позже посмотрю внимательнее). Собственно, вопрос: что делать с PE в розетках, подключать или нет? В квартире есть водонагреватель. Системы уравнивания поиенциалов нет, да и смысла в ней думаю тоже, не факт что стояки металлические по всей длине ниже моей квартиры. Рассматриваю вариант подключать PE в комнатах, а в ванной не подключать

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

06.09.2017 в 16:45:23

Alexs89 написал: делать с PE в розетках, подключать или нет?

Делать, не подключать.

Alexs89 написал: в ванной не подключать

Делать, не подключать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

06.09.2017 в 20:30:37

Alexs89 написал: это я позже посмотрю внимательнее

И сфотографируйте покрупнее проводники стояка с орешками и точку подключения нуля к корпусу щита. Общий вид тоже не помешает.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

06.09.2017 в 20:33:16

ВТБ!, Уверен, что если не было реконструкции, то смотреть там не на что...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

06.09.2017 в 20:37:28

MaSeVi написал: если не было реконструкции

Она вполне могла быть.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

06.09.2017 в 21:04:10

Radio написал:

MaSeVi написал: если не было реконструкции

Она вполне могла быть.

Radio, Ол мэй би)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

06.09.2017 в 21:36:15

Radio написал: Она вполне могла быть.

Это в Поронайске? Не смешите мои тапочки!

0
Аватар пользователя
Alexs89

Местный

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

06.09.2017 в 22:50:39

Реконструкции как таковой не было. Насколько я понимаю, умела жильцы начали дружно выкидывать дровяные печи и ставить электрические, ЖКХ просто добавили стояков, причем протянули их открыто рядом со щитом. В итоге имеем вечерами довольно горячие на ощупь стояки и напряжение 180-190 вольт вместо нормативных 220(хотя бы).

0
Аватар пользователя
Alexs89

Местный

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

07.09.2017 в 05:10:07

Посмотрел внимательно в щит. PE как отдельного проводника нет, на корпус щита идет алюминиевый провод 10 мм2 (на глаз) через орех от нулевого провода, от этого же провода идет рабочий ноль. Я так понимаю, с таким "заземлением" не стоит связываться и тащить его к розеткам. Пока склоняюсь к варианту протянуть везде 3-жильный кабель(это, в принципе, не обсуждается), соединить провода PE в щите, чтобы обеспечить сработку УЗО при повреждении изоляции, и не подключать PE к розеткам. Верное решение?

Единственный нюанс: до полной реконструкции проводки в квартире у меня уже был протянут на кухню медный кабель 3х4 мм2 для электроплиты. Там стоит небольшой щиток и через отдельный 16-амперный автомат подключена розетка для маленькой посудомоечной машины. Суть в том, что пока не был занулен в щите PE-проводник этого кабеля, при работающей ПММ вода слегка щипалась током. После подключения PE-проводника к корпусу этажного щита щипаться перестало. Размышляю, как с этим быть. С одной стороны, при условии отсутствия СУП это подключение может быть опасно. С другой - потенциал с ПММ стекает, и никого током не бьет.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

07.09.2017 в 05:43:38

В квартире есть водонагреватель. Системы уравнивания поиенциалов нет, да и смысла в ней думаю тоже, не факт что стояки металлические по всей длине ниже моей квартиры.

Система уравнивания потенциалов должна быть вне зависимости от наличия РЕ Какие там стояки дела нету, вода неплохо проводит электричество и без металлической трубы. И совсем не обязательно что утечка будет именно в вашей квартире.

. Суть в том, что пока не был занулен в щите PE-проводник этого кабеля, при работающей ПММ вода слегка щипалась током. После подключения PE-проводника к корпусу этажного щита щипаться перестало. Размышляю, как с этим быть. С одной стороны, при условии отсутствия СУП это подключение может быть опасно

При отсутствии РЕ этот вопрос решается соединением контактов N и РЕ в розетке Не дай бог как вы сделали произойдет выгорание нейтрали в подъезде тогда фаза окажется на корпусе вашей ПММ.

Все металлические конструкции в квартире должны быть соединены между собою и присоединены к РЕ если РЕ нету, то никуда. Щиток в подъезде присоединён к токонесущей шине и не является Заземлением.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.09.2017 в 06:26:18

igor1 написал: Это в Поронайске?

igor1, а это где вообще? :confused:

Alexs89 написал: Пока склоняюсь к варианту протянуть везде 3-жильный кабель(это, в принципе, не обсуждается), соединить провода PE в щите, чтобы обеспечить сработку УЗО при повреждении изоляции, и не подключать PE к розеткам. Верное решение?

Alexs89, Абсолютно верное. :applause:

После подключения PE-проводника к корпусу этажного щита щипаться перестало. Размышляю, как с этим быть. С одной стороны, при условии отсутствия СУП это подключение может быть опасно. С другой - потенциал с ПММ стекает, и никого током не бьет.

Alexs89, Опасно так делать. :cool:

Aтос написал: При отсутствии РЕ этот вопрос решается соединением контактов N и РЕ в розетке

Aтос, Понятно, что на Руси каждый второй - Кулибин, но это путь лжеэлектриков :nо:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.09.2017 в 06:28:01

Alexs89 написал: Пока склоняюсь к варианту протянуть везде 3-жильный кабель(это, в принципе, не обсуждается), соединить провода PE в щите, чтобы обеспечить сработку УЗО при повреждении изоляции, и не подключать PE к розеткам. Верное решение?

Alexs89, Абсолютно верное.

После подключения PE-проводника к корпусу этажного щита щипаться перестало. Размышляю, как с этим быть. С одной стороны, при условии отсутствия СУП это подключение может быть опасно. С другой - потенциал с ПММ стекает, и никого током не бьет.

Опасно так делать.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.09.2017 в 06:33:12

Aтос написал: При отсутствии РЕ этот вопрос решается соединением контактов N и РЕ в розетке

Aтос, это путь лжеэлектриков :nо:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

07.09.2017 в 07:46:18

Aтос написал: При отсутствии РЕ этот вопрос решается соединением контактов N и РЕ в розетке. Не дай бог как вы сделали произойдет выгорание нейтрали в подъезде тогда фаза окажется на корпусе вашей ПММ.

— Браво, Киса, браво! Вот что значит школа! © :applause:

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

07.09.2017 в 08:26:29

Aтос, Понятно, что на Руси каждый второй - Кулибин, но это путь лжеэлектриков

 Извиняюсь за опечатку пропустил "не" перед " решается" Собственно вторая фраза вполне объясняет почему "не решается".