Аватар пользователя
ganrom

Местный

Регистрация: 07.09.2017

Москва

Сообщений: 4

07.09.2017 в 11:04:38

В конце июля поставил кондей, спустя 3 неделе у внутреннего блока появились посторонние звуки - урчание, шум похожий на работу компрессора. Спустя пару дней кондиционер стал заметно хуже охлаждать. Вызвал повторно монтажника для устранения неполадок. Монтажник все соединения перепроверил, сказал что в его вальцовках утечек не должно быть. (монтажнику доверяю т.к. 1.5 года назад он же ставил кондиционер в другой комнате). Монтажник проверил давление, сказал что фреона ушло порядка 70%, дозаправил кондиционер и все заработало без лишних звуков. Спустя 3 недели опять появилось урчание во внутреннем блоке, в теплую погоду стал так же хуже охлаждать, в прохладную вроде охлаждает вполне нормально. Вопрос: может кто-то сталкивался с подобной проблемой или именно с этой моделью? Где посоветуете искать утечку? Стоит ли обращаться в гарантийку?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.09.2017 в 22:46:56

99% что утекает через вальцовки и 1% что через заглушку сервисного порта. И как ваш монтажник определил отсутствие утечек на вальцовках?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

12.09.2017 в 08:07:51

Опрессовка азотом должна делаться при установке ЛЮБОГО! кондиционера а её не делали, все остальное-пустой треп. Делайте её сейчас, желательно с электронной манометричкой и все сразу станет ясно. Сталкиваюсь с этим очень часто, зайдите в мою тему про установку кондиционеров, там фото, хороших вальцовок от плохих монтажников. Марка кондера здесь не при чем.

0
Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

12.09.2017 в 19:00:43

Designman написал: 99% что утекает через вальцовки и 1% что через заглушку сервисного порта. И как ваш монтажник определил отсутствие утечек на вальцовках?

Вот это комментарий самого лучшего в мире специалиста,уж он то вальцует будь здоров.) Всё может быть и всё может случиться. Прежде чем трепаться надо выяснить причину. Нехрен наезжать раньше времени на монтажника,не зная сути вопроса и цены за работу. За 5 рублей никто не обязан приезжать в костюме хилти и таскать баллоны с азотом и течеискатели,которые между прочим тоже денег стоят. Конечно после слов о 70% процентах "ушедшего" фреона и отсутствии попыток квалифицированных найти утечку уровень специалиста понятен,но может он по дешману работает поэтому пофиг всё. Нужно обратиться в сервисный центр,телефон которого есть в инструкции на кондиционер или на сайте производителя. Если случай гарантийный,сделают бесплатно,если нет,то придется оплатить. Если монтажник честный деньги вернет,хотя не факт,он свою работу выполнил уже и деньги потратил.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.09.2017 в 12:29:06

144dima написал: Если монтажник честный деньги вернет,хотя не факт,он свою работу выполнил уже и деньги потратил.

А это мало кого волнует, работу он выполнил не качественно, значит оплачивать не за что ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ganrom

Местный

Регистрация: 07.09.2017

Москва

Сообщений: 4

13.09.2017 в 17:00:14

Designman написал: 99% что утекает через вальцовки и 1% что через заглушку сервисного порта. И как ваш монтажник определил отсутствие утечек на вальцовках?

Designman, Сказал что на месте утечки должны быть маслянистые пятна, их не было. Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало". Естественно я не вдавался в идеальность вальцовок т.к. этим не занимаюсь, но о чем идет речь понимаю... Подскажите к комку/куда обратиться, у кого есть все необходимое оборудование для диагностики и определения места течи?

Монтажник еще ссылается на то что течь могут давать краники на внешнем блоке, в тех места где находится резиновая прокладка

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.09.2017 в 18:09:47

ganrom написал: Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало"

Вот ни разу ни на что не влияет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

14.09.2017 в 06:35:19

Бориска66 написал: А это мало кого волнует, работу он выполнил не качественно, значит оплачивать не за что ...

Откуда такие выводы? Он может быть противоположного мнения. Сначала надо найти причину,потом умничать.

ganrom написал: Сказал что на месте утечки должны быть маслянистые пятна, их не было. Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало". Естественно я не вдавался в идеальность вальцовок т.к. этим не занимаюсь, но о чем идет речь понимаю... Подскажите к комку/куда обратиться, у кого есть все необходимое оборудование для диагностики и определения места течи? Монтажник еще ссылается на то что течь могут давать краники на внешнем блоке, в тех места где находится резиновая прокладка

Вам надо проблему решить ? Уже давно понятно,что этот чувак вам не сделает больше ничего.Гадать можно сколько угодно. Ищите мастера нормального. Кондиционер новый? Почему не попробовать обратиться в СЦ или типа того?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.09.2017 в 07:35:41

144dima написал: Откуда такие выводы? Он может быть противоположного мнения. Сначала надо найти причину,потом умничать.

Ну давай рассуждать логически, до монтажа фреон вполне спокойно жил в наружном блоке никуда не мигрируя, в результате манипуляций некого чела, произошел так называемый монтаж оборудования в результате которого началась миграция хладагента в атмосферу - это ну ни как не заслуга завода изготовителя, так ведь ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

14.09.2017 в 11:40:50

ganrom написал:

Designman написал: 99% что утекает через вальцовки и 1% что через заглушку сервисного порта. И как ваш монтажник определил отсутствие утечек на вальцовках?

Designman, Сказал что на месте утечки должны быть маслянистые пятна, их не было. Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало". Естественно я не вдавался в идеальность вальцовок т.к. этим не занимаюсь, но о чем идет речь понимаю... Подскажите к комку/куда обратиться, у кого есть все необходимое оборудование для диагностики и определения места течи?

Монтажник еще ссылается на то что течь могут давать краники на внешнем блоке, в тех места где находится резиновая прокладка

ganrom, При не больших утечках, никаких масляных пятен не будет и если следовать логике вашего монтажника: тогда при утечке из крана сервисного порта - он будет весь в масле :) Правда там специально для этого, на сервисные краны накручиваются латунные заглушки с коническим уплотнением - главное что бы затягивали их не рукой ) Специалисты и оборудование есть, но устранение чужих косяков монтажа - иногда обходится дороже "эконом" монтажа :) У вас кстати трассы случайно не паяли?

0
Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

14.09.2017 в 11:49:54

Бориска66 написал: Ну давай рассуждать логически, до монтажа фреон вполне спокойно жил в наружном блоке никуда не мигрируя, в результате манипуляций некого чела, произошел так называемый монтаж оборудования в результате которого началась миграция хладагента в атмосферу - это ну ни как не заслуга завода изготовителя, так ведь ?

Борис,я полностью с тобой согласен. Но мне не нравится, когда не известно кто с ходу заявляет что знает кто виноват и что делать. Он мол Дартаньян,а остальные все от сохи.

0
Аватар пользователя
ganrom

Местный

Регистрация: 07.09.2017

Москва

Сообщений: 4

14.09.2017 в 14:57:38

Designman написал:

ganrom написал:

Designman написал: 99% что утекает через вальцовки и 1% что через заглушку сервисного порта. И как ваш монтажник определил отсутствие утечек на вальцовках?

Designman, Сказал что на месте утечки должны быть маслянистые пятна, их не было. Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало". Естественно я не вдавался в идеальность вальцовок т.к. этим не занимаюсь, но о чем идет речь понимаю... Подскажите к комку/куда обратиться, у кого есть все необходимое оборудование для диагностики и определения места течи?

Монтажник еще ссылается на то что течь могут давать краники на внешнем блоке, в тех места где находится резиновая прокладка

ganrom, При не больших утечках, никаких масляных пятен не будет и если следовать логике вашего монтажника: тогда при утечке из крана сервисного порта - он будет весь в масле :) Правда там специально для этого, на сервисные краны накручиваются латунные заглушки с коническим уплотнением - главное что бы затягивали их не рукой ) Специалисты и оборудование есть, но устранение чужих косяков монтажа - иногда обходится дороже "эконом" монтажа :) У вас кстати трассы случайно не паяли?

Designman, нет трасса цельная

144dima написал:

Бориска66 написал: А это мало кого волнует, работу он выполнил не качественно, значит оплачивать не за что ...

Откуда такие выводы? Он может быть противоположного мнения. Сначала надо найти причину,потом умничать.

ganrom написал: Сказал что на месте утечки должны быть маслянистые пятна, их не было. Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало". Естественно я не вдавался в идеальность вальцовок т.к. этим не занимаюсь, но о чем идет речь понимаю... Подскажите к комку/куда обратиться, у кого есть все необходимое оборудование для диагностики и определения места течи? Монтажник еще ссылается на то что течь могут давать краники на внешнем блоке, в тех места где находится резиновая прокладка

Вам надо проблему решить ? Уже давно понятно,что этот чувак вам не сделает больше ничего.Гадать можно сколько угодно. Ищите мастера нормального. Кондиционер новый? Почему не попробовать обратиться в СЦ или типа того?

144dima, приехали по гарантийке , сделали замеры забора воздуха 24 градуса на выходе 10 градусов. давление 8 бар с его слов никаких отклонений. Я дома не присутствовал. И как на зло при приезде мастера пропали все звуки, со слов жены кондиционер охлаждал нормально. Ниже видео, на нем слышно как урчит кондиционер, и когда урчит охлаждает заметно хуже. Это урчание как то связано с падением мощности охлаждения?

Думаю нужно понаблюдать и периодически делать самому замеры воздуха на выходе.

!#[#[https://youtu.be/wL6oH2KdLKc]]

0
Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

14.09.2017 в 15:50:33

ganrom написал: приехали по гарантийке , сделали замеры забора воздуха 24 градуса на выходе 10 градусов. давление 8 бар с его слов никаких отклонений.

что то не пойму,был ли мальчик) ну вот видите,все в порядке,а вы сразу на монтажника наезжать)

0
Назад