07.09.2017 в 11:04:38
В конце июля поставил кондей, спустя 3 неделе у внутреннего блока появились посторонние звуки - урчание, шум похожий на работу компрессора. Спустя пару дней кондиционер стал заметно хуже охлаждать. Вызвал повторно монтажника для устранения неполадок. Монтажник все соединения перепроверил, сказал что в его вальцовках утечек не должно быть. (монтажнику доверяю т.к. 1.5 года назад он же ставил кондиционер в другой комнате). Монтажник проверил давление, сказал что фреона ушло порядка 70%, дозаправил кондиционер и все заработало без лишних звуков. Спустя 3 недели опять появилось урчание во внутреннем блоке, в теплую погоду стал так же хуже охлаждать, в прохладную вроде охлаждает вполне нормально. Вопрос: может кто-то сталкивался с подобной проблемой или именно с этой моделью? Где посоветуете искать утечку? Стоит ли обращаться в гарантийку?
11.09.2017 в 22:46:56
99% что утекает через вальцовки и 1% что через заглушку сервисного порта. И как ваш монтажник определил отсутствие утечек на вальцовках?
12.09.2017 в 08:07:51
Опрессовка азотом должна делаться при установке ЛЮБОГО! кондиционера а её не делали, все остальное-пустой треп. Делайте её сейчас, желательно с электронной манометричкой и все сразу станет ясно. Сталкиваюсь с этим очень часто, зайдите в мою тему про установку кондиционеров, там фото, хороших вальцовок от плохих монтажников. Марка кондера здесь не при чем.
12.09.2017 в 19:00:43
Designman написал: 99% что утекает через вальцовки и 1% что через заглушку сервисного порта. И как ваш монтажник определил отсутствие утечек на вальцовках?
Вот это комментарий самого лучшего в мире специалиста,уж он то вальцует будь здоров.) Всё может быть и всё может случиться. Прежде чем трепаться надо выяснить причину. Нехрен наезжать раньше времени на монтажника,не зная сути вопроса и цены за работу. За 5 рублей никто не обязан приезжать в костюме хилти и таскать баллоны с азотом и течеискатели,которые между прочим тоже денег стоят. Конечно после слов о 70% процентах "ушедшего" фреона и отсутствии попыток квалифицированных найти утечку уровень специалиста понятен,но может он по дешману работает поэтому пофиг всё. Нужно обратиться в сервисный центр,телефон которого есть в инструкции на кондиционер или на сайте производителя. Если случай гарантийный,сделают бесплатно,если нет,то придется оплатить. Если монтажник честный деньги вернет,хотя не факт,он свою работу выполнил уже и деньги потратил.
13.09.2017 в 12:29:06
144dima написал: Если монтажник честный деньги вернет,хотя не факт,он свою работу выполнил уже и деньги потратил.
А это мало кого волнует, работу он выполнил не качественно, значит оплачивать не за что ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.09.2017 в 17:00:14
Designman написал: 99% что утекает через вальцовки и 1% что через заглушку сервисного порта. И как ваш монтажник определил отсутствие утечек на вальцовках?
Designman, Сказал что на месте утечки должны быть маслянистые пятна, их не было. Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало". Естественно я не вдавался в идеальность вальцовок т.к. этим не занимаюсь, но о чем идет речь понимаю... Подскажите к комку/куда обратиться, у кого есть все необходимое оборудование для диагностики и определения места течи?
Монтажник еще ссылается на то что течь могут давать краники на внешнем блоке, в тех места где находится резиновая прокладка
13.09.2017 в 18:09:47
ganrom написал: Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало"
Вот ни разу ни на что не влияет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
14.09.2017 в 06:35:19
Бориска66 написал: А это мало кого волнует, работу он выполнил не качественно, значит оплачивать не за что ...
Откуда такие выводы? Он может быть противоположного мнения. Сначала надо найти причину,потом умничать.
ganrom написал: Сказал что на месте утечки должны быть маслянистые пятна, их не было. Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало". Естественно я не вдавался в идеальность вальцовок т.к. этим не занимаюсь, но о чем идет речь понимаю... Подскажите к комку/куда обратиться, у кого есть все необходимое оборудование для диагностики и определения места течи? Монтажник еще ссылается на то что течь могут давать краники на внешнем блоке, в тех места где находится резиновая прокладка
Вам надо проблему решить ? Уже давно понятно,что этот чувак вам не сделает больше ничего.Гадать можно сколько угодно. Ищите мастера нормального. Кондиционер новый? Почему не попробовать обратиться в СЦ или типа того?
14.09.2017 в 07:35:41
144dima написал: Откуда такие выводы? Он может быть противоположного мнения. Сначала надо найти причину,потом умничать.
Ну давай рассуждать логически, до монтажа фреон вполне спокойно жил в наружном блоке никуда не мигрируя, в результате манипуляций некого чела, произошел так называемый монтаж оборудования в результате которого началась миграция хладагента в атмосферу - это ну ни как не заслуга завода изготовителя, так ведь ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
14.09.2017 в 11:40:50
ganrom написал:
Designman написал: 99% что утекает через вальцовки и 1% что через заглушку сервисного порта. И как ваш монтажник определил отсутствие утечек на вальцовках?
Designman, Сказал что на месте утечки должны быть маслянистые пятна, их не было. Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало". Естественно я не вдавался в идеальность вальцовок т.к. этим не занимаюсь, но о чем идет речь понимаю... Подскажите к комку/куда обратиться, у кого есть все необходимое оборудование для диагностики и определения места течи?
Монтажник еще ссылается на то что течь могут давать краники на внешнем блоке, в тех места где находится резиновая прокладка
ganrom, При не больших утечках, никаких масляных пятен не будет и если следовать логике вашего монтажника: тогда при утечке из крана сервисного порта - он будет весь в масле :) Правда там специально для этого, на сервисные краны накручиваются латунные заглушки с коническим уплотнением - главное что бы затягивали их не рукой ) Специалисты и оборудование есть, но устранение чужих косяков монтажа - иногда обходится дороже "эконом" монтажа :) У вас кстати трассы случайно не паяли?
14.09.2017 в 11:49:54
Бориска66 написал: Ну давай рассуждать логически, до монтажа фреон вполне спокойно жил в наружном блоке никуда не мигрируя, в результате манипуляций некого чела, произошел так называемый монтаж оборудования в результате которого началась миграция хладагента в атмосферу - это ну ни как не заслуга завода изготовителя, так ведь ?
Борис,я полностью с тобой согласен. Но мне не нравится, когда не известно кто с ходу заявляет что знает кто виноват и что делать. Он мол Дартаньян,а остальные все от сохи.
14.09.2017 в 14:57:38
Designman написал:
ganrom написал:
Designman написал: 99% что утекает через вальцовки и 1% что через заглушку сервисного порта. И как ваш монтажник определил отсутствие утечек на вальцовках?
Designman, Сказал что на месте утечки должны быть маслянистые пятна, их не было. Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало". Естественно я не вдавался в идеальность вальцовок т.к. этим не занимаюсь, но о чем идет речь понимаю... Подскажите к комку/куда обратиться, у кого есть все необходимое оборудование для диагностики и определения места течи?
Монтажник еще ссылается на то что течь могут давать краники на внешнем блоке, в тех места где находится резиновая прокладка
ganrom, При не больших утечках, никаких масляных пятен не будет и если следовать логике вашего монтажника: тогда при утечке из крана сервисного порта - он будет весь в масле :) Правда там специально для этого, на сервисные краны накручиваются латунные заглушки с коническим уплотнением - главное что бы затягивали их не рукой ) Специалисты и оборудование есть, но устранение чужих косяков монтажа - иногда обходится дороже "эконом" монтажа :) У вас кстати трассы случайно не паяли?
Designman, нет трасса цельная
144dima написал:
Бориска66 написал: А это мало кого волнует, работу он выполнил не качественно, значит оплачивать не за что ...
Откуда такие выводы? Он может быть противоположного мнения. Сначала надо найти причину,потом умничать.
ganrom написал: Сказал что на месте утечки должны быть маслянистые пятна, их не было. Раскрутил гайки, показал вальцовки, сказал что они идеальные - "зеркало". Естественно я не вдавался в идеальность вальцовок т.к. этим не занимаюсь, но о чем идет речь понимаю... Подскажите к комку/куда обратиться, у кого есть все необходимое оборудование для диагностики и определения места течи? Монтажник еще ссылается на то что течь могут давать краники на внешнем блоке, в тех места где находится резиновая прокладка
Вам надо проблему решить ? Уже давно понятно,что этот чувак вам не сделает больше ничего.Гадать можно сколько угодно. Ищите мастера нормального. Кондиционер новый? Почему не попробовать обратиться в СЦ или типа того?
144dima, приехали по гарантийке , сделали замеры забора воздуха 24 градуса на выходе 10 градусов. давление 8 бар с его слов никаких отклонений. Я дома не присутствовал. И как на зло при приезде мастера пропали все звуки, со слов жены кондиционер охлаждал нормально. Ниже видео, на нем слышно как урчит кондиционер, и когда урчит охлаждает заметно хуже. Это урчание как то связано с падением мощности охлаждения?
Думаю нужно понаблюдать и периодически делать самому замеры воздуха на выходе.
!#[#[
14.09.2017 в 15:50:33
ganrom написал: приехали по гарантийке , сделали замеры забора воздуха 24 градуса на выходе 10 градусов. давление 8 бар с его слов никаких отклонений.
что то не пойму,был ли мальчик) ну вот видите,все в порядке,а вы сразу на монтажника наезжать)