Здравствуйте!

Какой автомат поставить на ванную комнату, если УЗО ABB 16A 10mA? Могу я поставить на 16A? не выйдет из строя узо в этом случае? я читал, что советуют УЗО ставить на порядок выше, например, 25А. но на ток утечки 10mA есть только УЗО с номинальным током 16А.

На этой линии установлены розетки в ванную, в том числе и на стиралку.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.09.2017 в 13:42:54

Ставьте, все в порядке.

Но, имхо, узо + ав на одну линию, с моей точки зрения, излишне.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
walter1991

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Норильск

Сообщений: 9

10.09.2017 в 14:04:59

Alexey_Spb, Не совсем понял, почему излишне? я же не диффавтомат+автомат ставлю. насколько знаю, для узо должна быть защита от больших токов

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16877

10.09.2017 в 14:27:39

walter1991, Он имел в виду, излишне одно УЗО на одну защищенную одним АВ линию...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

10.09.2017 в 14:30:30

walter1991 написал: Не совсем понял, почему излишне?

Можно было просто АВДТ поставить на эту линию. Хотя это дороже.

walter1991 написал: но на ток утечки 10mA есть только УЗО с номинальным током 16А.

Есть у Шнейдера, например, если так хочется на 25 А. Артикул - A9R10225. Но УЗО и 16 А вам хватит.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.09.2017 в 16:00:17

Взяли бы дифф. автомат Hager B20/0,03 тип А, они относительно недорогие. А если так нужно 25А/10мА и чтобы только ABB, блочное УЗО DDA202 25/0,01 плюс 2-полюсный S202 B16-20. На это обычно отвечают, что блочные, да ещё и тип А, не возят и дорого. Так потому и не возят, что никто не спрашивает, что начитались всякой херни о том, что якобы дифф. автоматы невероятно сложно устроены и вероятность их отказа очень высока. А УЗО - оно ж простое, там внутри ничего такого сложного нет, ломаться нечему ... :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.09.2017 в 21:45:27

MaSeVi написал: Он имел в виду, излишне одно УЗО на одну защищенную одним АВ линию...

Если он имел именно это ввиду, то более, чем на одного потребителя, УЗО 10мА не ставится.

walter1991 написал: Какой автомат поставить на ванную комнату, если УЗО ABB 16A 10mA? Могу я поставить на 16A?

Да, вполне.