10.09.2017 в 13:36:14
Здравствуйте!
Какой автомат поставить на ванную комнату, если УЗО ABB 16A 10mA? Могу я поставить на 16A? не выйдет из строя узо в этом случае? я читал, что советуют УЗО ставить на порядок выше, например, 25А. но на ток утечки 10mA есть только УЗО с номинальным током 16А.
На этой линии установлены розетки в ванную, в том числе и на стиралку.
Спасибо!
10.09.2017 в 13:42:54
Ставьте, все в порядке.
Но, имхо, узо + ав на одну линию, с моей точки зрения, излишне.
10.09.2017 в 14:04:59
Alexey_Spb, Не совсем понял, почему излишне? я же не диффавтомат+автомат ставлю. насколько знаю, для узо должна быть защита от больших токов
10.09.2017 в 14:27:39
walter1991, Он имел в виду, излишне одно УЗО на одну защищенную одним АВ линию...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.09.2017 в 14:30:30
walter1991 написал: Не совсем понял, почему излишне?
Можно было просто АВДТ поставить на эту линию. Хотя это дороже.
walter1991 написал: но на ток утечки 10mA есть только УЗО с номинальным током 16А.
Есть у Шнейдера, например, если так хочется на 25 А. Артикул - A9R10225. Но УЗО и 16 А вам хватит.
10.09.2017 в 16:00:17
Взяли бы дифф. автомат Hager B20/0,03 тип А, они относительно недорогие. А если так нужно 25А/10мА и чтобы только ABB, блочное УЗО DDA202 25/0,01 плюс 2-полюсный S202 B16-20. На это обычно отвечают, что блочные, да ещё и тип А, не возят и дорого. Так потому и не возят, что никто не спрашивает, что начитались всякой херни о том, что якобы дифф. автоматы невероятно сложно устроены и вероятность их отказа очень высока. А УЗО - оно ж простое, там внутри ничего такого сложного нет, ломаться нечему ... :)
10.09.2017 в 21:45:27
MaSeVi написал: Он имел в виду, излишне одно УЗО на одну защищенную одним АВ линию...
Если он имел именно это ввиду, то более, чем на одного потребителя, УЗО 10мА не ставится.
walter1991 написал: Какой автомат поставить на ванную комнату, если УЗО ABB 16A 10mA? Могу я поставить на 16A?
Да, вполне.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.