MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

13.09.2017 в 21:53:55

Konstantin20072 написал: Vadim 161, судя по автомату кабель можно будет использовать 5×2,5 на плиту,правильно?

Konstantin20072, правильно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

14.09.2017 в 07:53:07

Konstantin20072, вот табличка с плиты,я так понимаю можно подключать 308 В?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

14.09.2017 в 09:54:18

Konstantin20072, По 2-й схемке...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

14.09.2017 в 10:43:32

Konstantin20072, это получается землю и ноль надо объединить и все три фазы подключить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

14.09.2017 в 10:45:07

Konstantin20072 написал: это получается землю и ноль надо объединить

Ни в коем случае. Ноль подключается на 4 и 5 клеммы. Вернее, между ними д.б. перемычка...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

14.09.2017 в 11:12:39

MaSeVi, вон даже как. Не знал. Ни когда не подключал 380В. Получается кабель от автомата лучше запитать на прямую к плите без всяких розеток и коробок? И кабель 5×2,5?

0
Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

14.09.2017 в 11:18:19

Vadim 161, подскажите пожалуйста,на картинке перед узо стоит автомат на 50А, а можно поставить просто ввод на 63А,как в старом щите? Или вообще разницы нет?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

14.09.2017 в 11:18:47

Konstantin20072 написал: Получается кабель от автомата лучше запитать на прямую к плите без всяких розеток и коробок?

Да.

Konstantin20072 написал: И кабель 5×2,5?

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

14.09.2017 в 14:03:35

Вот накидал небольшую схемку, все верно получилось?

0
Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

14.09.2017 в 14:08:07

А это все компоненты Выключатель нагрузки 3-пол. 63А серия Easy9 Выкл. дифф. тока 4-пол. 25А 30 мA тип AC серия Домовой ВД63

Выкл. дифф. тока 2-пол. 63А 30 мA тип AC серия Easy9

Автомат. выкл. 3-пол. 16А тип C 6кА серия DX3-E

Автомат. выкл. 1-пол. 16А тип C 6кА серия DX3-E

Автомат. выкл. 1-пол. 10А тип C 6кА серия DX3-E

Провод монтажный ПуВ 1х10 450750В ТУ 16-705.501-2010 (ГОСТ 31947-2012) на разводку в щите

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

14.09.2017 в 14:20:12

Konstantin20072 написал: Провод монтажный ПуВ 1х10

Руки пожалейте.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу