Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2017 в 16:30:52

Ну тогда вам в помощь двое плоскогубцев, чтобы не повредить ими изоляцию обмотайте губки изолентой. Провод Вам нужно синий и белый, естественно белый это фаза, а синий это ноль.

0

Грубый, но справедливый

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

14.09.2017 в 16:35:46

Vadim 161, и желто зеленый на заземление

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2017 в 16:46:39

Vadim 161 написал: С какой это радости 6? Вводной АВ то на 50А.

Мах. допустимый ток для одиночного провода 50 А. Рекомендуемый 46 А. На длину провода в щите с запасом, хотя Вы правы 10 идеальный вариант. Но гнуть его, если моно жила ...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2017 в 16:48:24

Vadim 161 написал: и белый

А почему не коричневый или красный?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

14.09.2017 в 17:11:06

А что можете сказать о фирме КЭАЗ? Наша Российская

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

14.09.2017 в 17:12:57

megrad написал:

Vadim 161 написал: и белый

А почему не коричневый или красный?

megrad, Да, наверное, первый цвет, который в голову пришел)))

Konstantin20072 написал: КЭАЗ? Наша Российская

Наша, российская, а вот где делают и делают ли - мне лично неведомо. Коллеги подскажут...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

14.09.2017 в 17:17:24

Konstantin20072 написал: КЭАЗ? Наша Российская

используют те, кто не имеет возможности купить нормальное, режимные объекты всякие типа бомбоубежищ, где можно до самого конца света импортозамещать. Это касательно того, что они сами сделают. в основном же барыжат третьесортной европой и китайчатинкой всякой.

0

человек-электрик

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

14.09.2017 в 17:25:49

MaSeVi, jaja, Значит лучше немного потратиться и купить качественный товар у известного производителя?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

14.09.2017 в 17:30:32

Konstantin20072, Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2017 в 17:40:12

MaSeVi написал: Да, наверное, первый цвет, который в голову пришел

Есть такое и всегда в наличии.

Konstantin20072 написал: А что можете сказать о фирме КЭАЗ? Наша Российская

Это ж не надо себя так ненавидеть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2017 в 17:43:33

megrad написал:

Vadim 161 написал: и белый

А почему не коричневый или красный?

megrad, о, да я и забыл что здесь три фазы. Раз три фазы, то хорошо бы черный, коричневый, серый и синий.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу