Vadim 161, спасибо за напоминание.
14.09.2017 в 18:44:24
Vadim 161, спасибо за напоминание.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.09.2017 в 19:42:44
Vadim 161 написал: Можно, если сечение одинаковое. А Можно вообще без разрыва сделать. Это если провод моножильный. А многожилка в таких случаях НШВИ(2) обжимается.
Vadim 161, без разрыва это как?
14.09.2017 в 19:45:46
Убрать изоляцию в центре провода и вставить в разъем?
14.09.2017 в 19:57:12
Вот так как на этой фотке.

Грубый, но справедливый
14.09.2017 в 22:34:23
Самое главное забыл спросить,как соединять провода в коробках,на ваго или скрутить?
14.09.2017 в 22:37:17
Konstantin20072 написал: Самое главное забыл спросить,как соединять провода в коробках,на ваго или скрутить?
Опрессовка или сварка - в идеале.
14.09.2017 в 22:42:31
alx220, я бы еще пропаянную скрутку добавил.
Грубый, но справедливый
14.09.2017 в 23:02:10
Vadim 161 написал: alx220, я бы еще пропаянную скрутку добавил.
Она не рекомендована в ГОСТе. Да и для нее навыки нужно иметь.
14.09.2017 в 23:10:22
У неё переходное сопротивление не хуже чем у опрессовки, или у сварки. Кстати, прямого запрета на пайку нет. На счет навыков, согласен.
Грубый, но справедливый
14.09.2017 в 23:42:55
Vadim 161 написал: У неё переходное сопротивление не хуже чем у опрессовки, или у сварки.
Наверное. Но как она будет себя вести при повышении нагрузки? Припой не будет плавиться?
Vadim 161 написал: Кстати, прямого запрета на пайку нет.
Запрета нет, просто не рекомендована.
Vadim 161 написал: На счет навыков, согласен.
Кстати, навыки разницу в навыках можно сгладить применением электрического тигеля. Имхо.
15.09.2017 в 05:25:29
А зажимы ваго или сизы вообще не вариант?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу