megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2017 в 16:07:08

Konstantin20072 написал: С щитка провод уходит сечением 2,5. А на кухню приходит даже тоньше 1,5.

О чём Вас предупреждали. Ну, свои грабли, оне ближе...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

18.10.2017 в 10:15:50

Подскажите пожалуйста,а можно ли использовать провод сечением 6мм2 ,для разводки в щите, при вводному автомате на 50А? Десятку моножилы врядли осилю,а покупать обжимник не хотелось бы. Или получится его пласкогубцами обжать?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.10.2017 в 10:19:52

Konstantin20072 написал: а можно ли использовать провод сечением 6мм2 ,для разводки в щите, при вводному автомате на 50А

Можно

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.10.2017 в 14:52:23

Konstantin20072, даже если предположить что проводка открытая, то длительно допустимый ток будет меньше того что может держать ав. Но запретить вам это сделать никто не может. Если вы ждете совета вам "в масть", то лично я не могу вам его дать.

Плоскогубцами - колхоз, но в целом можно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.10.2017 в 15:07:51

Alexey_Spb, Я вас правильно понял, что вы ,утверждайте, что ПУВ или ПуГВ 6мм не выдержит АВ50А ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.10.2017 в 15:47:29

Konstantin20072, возьмите вот такие простенькие клещи, с ЭТМовской скидкой рублей 700 выйдут.

0

Грубый, но справедливый

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.10.2017 в 16:26:14

ebf написал: Я вас правильно понял, что вы ,утверждайте, что ПУВ или ПуГВ 6мм не выдержит АВ50А ?

Я утверждал что допустимый длительный ток провода ПуГВ 6 кв.мм. согласно ПУЭ-7 даже при открытой прокладке будет меньше, чем ток неотключения теплового расцепителя автомата 50А.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.10.2017 в 16:27:38

Vadim 161, не рекомендую, мой знакомый (не электрик) взял для себя подобные клещи. Их перекашивает и ими хрен ГМЛ обожмешь (недостаточный рычаг), пришлось ему на время давать ПК.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.10.2017 в 16:40:45

Alexey_Spb, так они же для НШВИ :)

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.10.2017 в 17:24:05

Alexey_Spb написал:

ebf написал: Я вас правильно понял, что вы ,утверждайте, что ПУВ или ПуГВ 6мм не выдержит АВ50А ?

Я утверждал что допустимый длительный ток провода ПуГВ 6 кв.мм. согласно ПУЭ-7 даже при открытой прокладке будет меньше, чем ток неотключения теплового расцепителя автомата 50А.

Alexey_Spb, Зря вы так утверждаете,даже ссылаясь на ПУЭ,в каталоге любово уважаемого производителя РЭК,Кольчугино ток для ПУВ 56А для ПУГВ 59А

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.10.2017 в 17:24:28

Vadim 161, позиционировался как для ГМЛ и обжимал точкой. Возможно, я перепутал, но выглядело это римерно как на фото.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу