После долгих раздумий, все же решился я на усовершенствование щитка от застройщика и его перенос. Собрать самостоятельно новый щиток и перенеси его сам я явно не смогу, т.к. нужен и опыт в работе и опыт по выбору ПКИ. Так что пусть сделает это профи. Там ведь нужно и новый вводной кабель протянуть, а старый(3х10) выкинуть.И 3х6 на э/плиту сростить в коробке. По квартире все контура я сам разбродил, добавил еще потребов, и свел их всех к щитку. Пришел мастер и написал, что нужно купить:
- вводной АВ2Р80А
- вводной кабель 3х16 ВВГнг
- вводной УЗО 2Р3А30ma
- на электроплиту УЗО 2Р40А30ma
- АВ 1Р-10А на свет
- АВ 1Р-16А на розетки
- АВ 1Р-40А на э/плиту
- Реле УЗМ51
- Кабель ПВ1 10мм2
Ну и оболочка:
щит накладной ЕК 24 модуля, сизы самые большие, коробку 100*100 и т.п. Только вот про наращивание кабеля на э/плиту он забыл, ну ладно поещу, чем соединить?
Будут контуры:
- освещение
- э/плита
- розетки санзел
- розетки прихожая
- розетки зал
- розетки спальня
- розетки кухня
- розетки кухня(посудомойка+э/духовка)
- розетки кухня (холодильник)
- кондиционер
- кондиционер
- кондиционер
- бойлер на 50 л. Вопросы:
- Нечего ли не забыл мастер?
- На 3х16 нормально или чересчур?
- Правильно ли разделил контры на кухне? Или можно:
а)холодильник совместить с пару розетками и из-за это разделить на отдельные э/духовку и посудомойку. Т.е. что-то из них будет отдельно, а что-то добавиться ко всем остальным розеткам. На кухни три максимум контура-больше не могу уже... стены подготовленные долбить)
Да и настоял я на ПВ1, он хотел ПВ3, типа замучашся гнуть, но ПВ3 обязательно обожму?