11.02.2018 в 18:19:40

apm написал: Я пока постеснялся спросить, а где диффы?

А нам откуда знать?)) У Вас 32 места занято при 36, замучается всё это расключать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

11.02.2018 в 18:28:52

MaSeVi написал: а где диффы?

а может они не надо? вводной как правило сам по себе диф. АВ на защиту от пожара. УЗО от тока. А сам диф, он может от пожара и хорош, а вот от утечки не очень?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.02.2018 в 18:33:22

apm, о хоспади... Прочитайте что такое дифавтомат, и сами всё поймете.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.02.2018 в 18:34:38

apm написал: Прошу высказаться вот по такому составу щитка:

А пусть он схему нарисует, и на почту Вам сбросит, тогда и будем судить о его профессионализме.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

11.02.2018 в 18:58:19

apm написал: а может они не надо?

Я не знаю надо или нет. Вы же заказчик - Вам и решать)))

apm написал: А сам диф, он может от пожара и хорош, а вот от утечки не очень?

Он вообще гарна весчь!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

13.02.2018 в 16:49:41

Вот родилась такая схема(щиток 36 модулей-три ряда):

  • ввод 50А-УЗМ51МД-УЗО 63А 300mA-АВ32А(э/плита)-АВ32А(э/духовка)-АВ16А-бойлер
  • УЗО 40А-АВ16(холодильник)-АВ16(посудомойка)-АВ16(фартук)-АВ16(прих+холл)-АВ16(зал)-АВ16(спальня)-АВ10(освещение)
  • УЗО 40А-АВ16(санузел)-АВ16(сплит)-АВ16(сплит)-АВ16(сплит)-АВ16(резерв)-АВ16(резерв)-АВ10(резерв)

По марке автоматов, лучше применить на всё серию Домовой, тем более вроде проскакивали сообщения о дефектах в серии Акти9 у шнайдера?

Единственное, не понял, какой УЗО лучше - на 40А, или на 63А? И защитит ли противопожарное УЗО 63А 300mA при утечки с бойлера,э/плиты и э/духовки?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.02.2018 в 16:52:16

apm написал: УЗО 63А 300mA

Нахрен не нужно.

apm написал: АВ32А(э/плита)-АВ32А(э/духовка)-АВ16А-бойлер

Под это всё еще одно УЗО 63А 30мА, водогрей лучше через 2п автомат. И что у вас за духовка, что ей нужен автомат на 32А ?

apm написал: на 40А, или на 63А?

Формально, на 63А.

apm написал: По марке автоматов, лучше применить на всё серию Домовой, тем более вроде проскакивали сообщения о дефектах в серии Акти9 у шнайдера?

Домовой, это по сути тот-же Акти-9. Но что та серия, что эта, обе отличные.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.02.2018 в 16:53:39

apm написал: По марке автоматов, лучше применить на всё серию Домовой, тем более вроде проскакивали сообщения о дефектах в серии Акти9 у шнайдера?

Домовой, это по сути тот-же Акти-9.

0

Грубый, но справедливый

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

13.02.2018 в 17:04:25

Vadim 161 написал: Нахрен не нужно.

противопожарное на вводе, а? У меня сейчас стоит вводной дифф на 300mA от ТДМ(см. фотку щитка). У шнайдера не нашел такого диффа, или на 40А, или 63А на 100mA.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.02.2018 в 17:05:55

apm написал: противопожарное на вводе, а?

Оно если и ставится, то в этажном щите, и селективное. На кой духовке АВ на 32А ?

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124433

13.02.2018 в 17:10:21

Vadim 161 написал: Домовой, это по сути тот-же Акти-9.

разве?