apm написал: Я пока постеснялся спросить, а где диффы?
А нам откуда знать?)) У Вас 32 места занято при 36, замучается всё это расключать.
11.02.2018 в 18:19:40
apm написал: Я пока постеснялся спросить, а где диффы?
А нам откуда знать?)) У Вас 32 места занято при 36, замучается всё это расключать.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.02.2018 в 18:28:52
MaSeVi написал: а где диффы?
а может они не надо? вводной как правило сам по себе диф. АВ на защиту от пожара. УЗО от тока. А сам диф, он может от пожара и хорош, а вот от утечки не очень?
11.02.2018 в 18:33:22
apm, о хоспади... Прочитайте что такое дифавтомат, и сами всё поймете.
Грубый, но справедливый
11.02.2018 в 18:34:38
apm написал: Прошу высказаться вот по такому составу щитка:
А пусть он схему нарисует, и на почту Вам сбросит, тогда и будем судить о его профессионализме.
Грубый, но справедливый
11.02.2018 в 18:58:19
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.02.2018 в 16:49:41
Вот родилась такая схема(щиток 36 модулей-три ряда):
По марке автоматов, лучше применить на всё серию Домовой, тем более вроде проскакивали сообщения о дефектах в серии Акти9 у шнайдера?
Единственное, не понял, какой УЗО лучше - на 40А, или на 63А? И защитит ли противопожарное УЗО 63А 300mA при утечки с бойлера,э/плиты и э/духовки?
13.02.2018 в 16:52:16
apm написал: УЗО 63А 300mA
Нахрен не нужно.
apm написал: АВ32А(э/плита)-АВ32А(э/духовка)-АВ16А-бойлер
Под это всё еще одно УЗО 63А 30мА, водогрей лучше через 2п автомат. И что у вас за духовка, что ей нужен автомат на 32А ?
apm написал: на 40А, или на 63А?
Формально, на 63А.
apm написал: По марке автоматов, лучше применить на всё серию Домовой, тем более вроде проскакивали сообщения о дефектах в серии Акти9 у шнайдера?
Домовой, это по сути тот-же Акти-9. Но что та серия, что эта, обе отличные.
Грубый, но справедливый
13.02.2018 в 16:53:39
apm написал: По марке автоматов, лучше применить на всё серию Домовой, тем более вроде проскакивали сообщения о дефектах в серии Акти9 у шнайдера?
Домовой, это по сути тот-же Акти-9.
Грубый, но справедливый
13.02.2018 в 17:04:25
Vadim 161 написал: Нахрен не нужно.
противопожарное на вводе, а? У меня сейчас стоит вводной дифф на 300mA от ТДМ(см. фотку щитка). У шнайдера не нашел такого диффа, или на 40А, или 63А на 100mA.
13.02.2018 в 17:05:55
apm написал: противопожарное на вводе, а?
Оно если и ставится, то в этажном щите, и селективное. На кой духовке АВ на 32А ?
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу