MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

15.02.2018 в 23:31:44

Vadim 161 написал: Эх, в Новгород податься чтоль ? :)

Vadim 161, Из одного города-миллионика в другой город-миллионик?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

20.02.2018 в 19:54:49

Вообщем пришла вся комплектуха, не понял по правде, почему на коробке с УЗО написано: выключатель дифф. тока? А с щитом вышел заусенец, буду искать другой, уже лично-визуально по магазинам) А заусенец, в том, что щель уж больно неприличная. По краям видно, что щели нет и дверка все-равно на 180гр. открывается. Здесь имхо-явный брак дверцы.

Да, купил еще клещи, ждал изх привоз три недели, и вот не задача, а рекомендуемые гильзы ГМЛ-П тоже на заказ, да еще фиг знает у кого - придется работать вот этими: http://el.ru/catalogue/cable-systems/16/798

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.02.2018 в 20:01:07

apm написал: выключатель дифф. тока?

Это УЗО так по научному называется.

Кстати по поводу щита, посмотрите Legrand Nedbox , SE MINI PRAGMA , ABB Mistral41

0

Грубый, но справедливый

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

20.02.2018 в 20:47:12

Vadim 161 написал: Кстати по поводу щита

знаю, и ранее, выше по теме - много щитков советовали, но в моей "деревне"вот в свободной продаже есть лишь минипрагма. http://el.ru/catalogue/switchboards/42/232 , По цвету дверцы выберу уж на месте. А вот на засыпку-такой щит достойный, или гумно? : http://el.ru/catalogue/switchboards/52/294

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.02.2018 в 20:54:23

apm написал: А вот на засыпку-такой щит достойный, или гумно?

Вполне хороший щит. Тут где то на форуме проскакивали фотографии Radio точно такого же. но уже смонтированного и расключенного щита

0

Грубый, но справедливый

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

27.02.2018 в 18:11:36

Работа выполнена, вводной кабель заменен(от застройщика был тоже 3х16), старые трассы наращены пайкой, кнопка пожарки перенесена, и собственно сам щиток(текфор) собран и установлен. Получше и по обзор нее фотки, а также фотки пайки скину в воскресенье) З.Ы. извиняюсь, но формат картинок как назло начал глючить)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21228

27.02.2018 в 19:06:39

apm, простите, почему у вашего щитка нет задней стенки?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.02.2018 в 19:15:32

apm, что то не пойму, Что за УЗО после вводного АВ ? Собрано конечно страшно ...

0

Грубый, но справедливый

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

27.02.2018 в 19:25:08

Radio написал: почему у вашего щитка нет задней стенки?

так он ее выпилил болгаркой)

Vadim 161 написал: Что за УЗО после вводного АВ

противопожарное на 300ма

Vadim 161 написал: Собрано конечно страшно ..

но критичного нечего нет?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.02.2018 в 19:29:29

apm написал: противопожарное на 300ма

Обратно в магаз сдайте, кстати кто надоумил его вообще сюда лепить ? Либо в этажный щит его ставьте.

apm написал: но критичного нечего нет?

Нет, но проще было потратить 1000р и собрать всё нормально.

0

Грубый, но справедливый

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

27.02.2018 в 19:40:46

Vadim 161 написал: кстати кто надоумил его вообще сюда лепить

Он мне объяснял, что узо+ав и есть дифф. А раз на 300ма хочетьсЯ поставить-то будет оно противопожарным, что и было изначально установленно от застройщика. А нормального диффа нет на 300ма у других производителей в продаже. А то что оно стоит, хуже то не будет? Не на что оно не влияет? Мы проверили щиток на КЗ-сработал автомат в щитке. На утечку-срабатывает узо на группе АВ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.