Добрый день!
Подскажите хорошо ли спроектирован щиток (3-х комнатная квартира)
Кабеля не жалели и закладывали отдельные линии почти везде (распаек нет, только для групп розеток вунтри комнат будут соединения внутри розеток).
Спасибо!
20.09.2017 в 13:41:39
vladimir_17, конечно хорошо, это сразу видно.
20.09.2017 в 13:47:34
vladimir_17 написал: Подскажите хорошо ли спроектирован щиток
Не очень:
20.09.2017 в 14:29:01
TAB написал: Полотенцесушитель, теплый пол и кондиционеры лучше подключать через двухполюсные АВ.
А чего же не написали ,что двухполюсные вообще лучше :)
20.09.2017 в 15:48:37
TAB написал: Линии освещения лучше защитить УЗО 30ма
7.1.79..... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. vladimir_17, сигналку, аквасторож, электрику на балкон, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? Как предполагается использовать водогреи? Если включатся оба сразу, то варочную точно не включить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.09.2017 в 16:01:18
megrad написал: Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Ну да, однако это не помешало установить УЗО на варочную и прочее стационарное оборудование. А что касаемо освещения, так МЭК уже распорядился его под УЗО 30мА пихать. Так что соответствующие изменения в наших стандартах лишь вопрос времени.
20.09.2017 в 17:03:27
megrad написал:
TAB написал: Линии освещения лучше защитить УЗО 30ма
7.1.79..... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. vladimir_17, сигналку, аквасторож, электрику на балкон, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? Как предполагается использовать водогреи? Если включатся оба сразу, то варочную точно не включить.
megrad,
Спасибо за комментарии!
20.09.2017 в 17:20:42
megrad, что значит зачем? Для безопасности.
20.09.2017 в 17:57:14
megrad написал: Вопрос зачем?
Зачем так решил МЭК? Я не знаю. Наверное по тем же резонам, что и для розеток.
20.09.2017 в 18:24:55
TAB, без обид, вопрос был риторическим.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.09.2017 в 18:58:48
megrad написал:
vladimir_17 написал: думал один оставить на 6 квт, а второй на 4 кв
Что хотите от этого получить?
vladimir_17 написал: не влезают в щиток 36 модульный
Типа уже куплен? Как собираетесь реализовывать групповые нули?
megrad,
Один на 6квт или 8 квт переключу в ванну, а второй нагреватель переключу на 4 кв - чтобы вода в кухне была просто теплой.
Щиток на 36 уже купил, расскажите для несведующего, что такое групповые нули, для них нужно место в щитке? Сейчас щиток на 36 модулей а все что в схеме на 34 модуля...
20.09.2017 в 19:04:32
TAB написал:
vladimir_17 написал: Подскажите хорошо ли спроектирован щиток
Не очень:
- Линии освещения лучше защитить УЗО 30ма (а вот варочную м.б. не обязательно)
- Стиральную и сушильную машины можно подключить через одно УЗО и два АВ, это дешевле, чем два диффа.
- Полотенцесушитель, теплый пол и кондиционеры лучше подключать через двухполюсные АВ.
TAB,
20.09.2017 в 19:08:33
vladimir_17 написал: расскажите для не сведущего, что такое групповые нули
Нули после УЗО на группу АВ. По Вашей схеме с гр 7 по гр 10, с гр 14 по гр 20 Плюс общая нулевая шина. Щиток какого бренда?
vladimir_17 написал: для них нужно место в щитке?
Естественно. Всё зависит от исполнения нулевых шин в щите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.