vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 15:55:49

TAB написал: vladimir_17 написал: Линии для кондеев ку меня заканчиваются розетками

На схеме обозначены клеммники, а не розетки. Это к вопросу о качестве проектирования. Если розетками, то однополюсных вполне достаточно.

Спасибо! Сехму поправим тогда и оставим на одноплюсных

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 15:57:40

TAB написал: vladimir_17 написал: теплые полы защищены узо

Но на этом УЗО у вас еще висят розетки пяти помещений. Пробъет теплый пол (или полотенчик) и все розетки (кроме кухни) отрубятся.

Тогда что тут лучше сделать в рамках существующих позиций? Объединить 2 теплых пола на 1 автомат и сделать его двухполюсным ? или вообще на теплый пол отдельный дифф поставить?

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.09.2017 в 16:02:17

vladimir_17 написал: или вообще на теплый пол отдельный дифф поставить?

Простите ,а какого производителя вы хотите использовать ? И сколько стоит диф?

0
TAB
TAB
Старожил

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.09.2017 в 16:33:17

vladimir_17 написал: Объединить 2 теплых пола на 1 автомат и сделать его двухполюсным ?

Вот это будет самое верное. Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.09.2017 в 16:49:53

TAB написал: Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.

3 кондея под один АВ .Красава :) Интересно ,внемлет ли ТС ,такому совету

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 18:49:58

TAB написал:

vladimir_17 написал: Объединить 2 теплых пола на 1 автомат и сделать его двухполюсным ?

Вот это будет самое верное. Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.

TAB, если 3 однополюсных АВ оъединить в 1 2-х полюсный АВ, то не 2 места, а только 1 выиграется же?

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 18:50:42

ebf написал:

vladimir_17 написал: или вообще на теплый пол отдельный дифф поставить?

Простите ,а какого производителя вы хотите использовать ? И сколько стоит диф?

ebf, АВВ: 2 с чем-то тысячи... а сейчас 2 АВ по 200 руб...

0
TAB
TAB
Старожил

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.09.2017 в 19:03:46

vladimir_17 написал: если 3 однополюсных АВ оъединить в 1 2-х полюсный АВ, то не 2 места, а только 1 выиграется же?

Вы сказали, что кондеи у вас на розетках, потому двухполюсный им не нужен. Объединив их линии, вы просто оставите один однополюсный АВ вместо трех.

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 19:22:04

TAB написал:

vladimir_17 написал: если 3 однополюсных АВ оъединить в 1 2-х полюсный АВ, то не 2 места, а только 1 выиграется же?

Вы сказали, что кондеи у вас на розетках, потому двухполюсный им не нужен. Объединив их линии, вы просто оставите один однополюсный АВ вместо трех.

TAB,

Аааа, понял... спасибо за разяснения. Если кондеи на 800вт, то на сколько АВ ставить суммарно на 3 чтобы хватило?

0
TAB
TAB
Старожил

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.09.2017 в 19:28:22

vladimir_17 написал: Если кондеи на 800вт, то на сколько АВ ставить суммарно на 3 чтобы хватило?

С16 будет в самый раз.

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

22.09.2017 в 13:24:31

TAB,

еще вопросик: на входе в проекте рубильник ABB E201 (одноплюсный), может правильнее выбрать двухполюсный Е202 ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу