Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 15:57:40

TAB написал: vladimir_17 написал: теплые полы защищены узо

Но на этом УЗО у вас еще висят розетки пяти помещений. Пробъет теплый пол (или полотенчик) и все розетки (кроме кухни) отрубятся.

Тогда что тут лучше сделать в рамках существующих позиций? Объединить 2 теплых пола на 1 автомат и сделать его двухполюсным ? или вообще на теплый пол отдельный дифф поставить?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.09.2017 в 16:02:17

vladimir_17 написал: или вообще на теплый пол отдельный дифф поставить?

Простите ,а какого производителя вы хотите использовать ? И сколько стоит диф?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.09.2017 в 16:33:17

vladimir_17 написал: Объединить 2 теплых пола на 1 автомат и сделать его двухполюсным ?

Вот это будет самое верное. Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.09.2017 в 16:49:53

TAB написал: Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.

3 кондея под один АВ .Красава :) Интересно ,внемлет ли ТС ,такому совету

0
Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 18:49:58

TAB написал:

vladimir_17 написал: Объединить 2 теплых пола на 1 автомат и сделать его двухполюсным ?

Вот это будет самое верное. Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.

TAB, если 3 однополюсных АВ оъединить в 1 2-х полюсный АВ, то не 2 места, а только 1 выиграется же?

0
Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 18:50:42

ebf написал:

vladimir_17 написал: или вообще на теплый пол отдельный дифф поставить?

Простите ,а какого производителя вы хотите использовать ? И сколько стоит диф?

ebf, АВВ: 2 с чем-то тысячи... а сейчас 2 АВ по 200 руб...

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.09.2017 в 19:03:46

vladimir_17 написал: если 3 однополюсных АВ оъединить в 1 2-х полюсный АВ, то не 2 места, а только 1 выиграется же?

Вы сказали, что кондеи у вас на розетках, потому двухполюсный им не нужен. Объединив их линии, вы просто оставите один однополюсный АВ вместо трех.

0
Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 19:22:04

TAB написал:

vladimir_17 написал: если 3 однополюсных АВ оъединить в 1 2-х полюсный АВ, то не 2 места, а только 1 выиграется же?

Вы сказали, что кондеи у вас на розетках, потому двухполюсный им не нужен. Объединив их линии, вы просто оставите один однополюсный АВ вместо трех.

TAB,

Аааа, понял... спасибо за разяснения. Если кондеи на 800вт, то на сколько АВ ставить суммарно на 3 чтобы хватило?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.09.2017 в 19:28:22

vladimir_17 написал: Если кондеи на 800вт, то на сколько АВ ставить суммарно на 3 чтобы хватило?

С16 будет в самый раз.

0
Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

22.09.2017 в 13:24:31

TAB,

еще вопросик: на входе в проекте рубильник ABB E201 (одноплюсный), может правильнее выбрать двухполюсный Е202 ?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.09.2017 в 13:46:33

vladimir_17, да это в общем без разницы. Но на входе в щиток нынче модно ставить реле напряжения, в вашем проекте его нет.

0
Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

22.09.2017 в 17:41:53

ebf написал:

TAB написал: Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.

3 кондея под один АВ .Красава :) Интересно ,внемлет ли ТС ,такому совету

ebf, А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.09.2017 в 17:43:53

vladimir_17 написал: А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?

Я не советую :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

22.09.2017 в 21:39:23

vladimir_17 написал: TAB,

еще вопросик: на входе в проекте рубильник ABB E201 (одноплюсный), может правильнее выбрать двухполюсный Е202 ?

vladimir_17, Серия рубильников Е от АВВ сняты с производства, смотрите серию SD20X...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.09.2017 в 11:34:55

vladimir_17 написал: А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?

В вашем случае отдельный АВ на каждый кондей не несут никаких плюсов. Лучше уж РН поставьте.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу