Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.11.2017 в 12:00:48

TAB, Я же у вас просил ответить 1 Как вы различаете штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.( Дайте определение штепсельных розеток, предназначенных для общего применени согласно норм) 2 Дайте определение специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.тоже согласно норм Что вам не понятно в даных вопросах ? Жду от вас ответа

Скажите вы согласны с этим определением ? 20.73 стационарное электрооборудование: Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.11.2017 в 12:40:02

Страсти накаляются. Эту бы энергию, да в мирных целях... Кто-нибудь помнит, что у ТС кондеи подключены напрямую без розеток? Учитывая также, что внутренний блок кондея пластиковый и должен висеть, как процитировал ebf мануал, на высоте 2.5м, жесткой необходимости в УЗО нет. Правда, есть еще наружный блок, но я не очень понимаю, кому и зачем (кроме спецов при ТО) может понадобиться его лапать. Однако, береженого Бог бережет, и никто не мешает распихать кондеи под существующие УЗО или вообще поставить отдельное. С учетом того, что ТС собрался засунуть в щиток, лишние 3 тыс. рублей (если тип А, если АС и того меньше) погоду не сделают.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.11.2017 в 12:50:18

ebf написал: Как вы различаете штепсельных розеток, предназначенных для общего применения

Вам уже отвечали на этот вопросы, прямо на этой же странице:

MaSeVi написал: Я тоже провожу грань, осознанно, конечно: вот тут розетка под ДШ, тут под конд-р, тут под СМ. Я знаю, что эти потребители тут навечно (не в исключительном, но в большинстве случаев).

Если здравый смысл вам отказывает, то вам нужно читать, а не спорить.

ebf написал: Что вам не понятно в даных вопросах ?

Мне непонятно какого ляда вы их задаете, когда весь спор начался вот из-за этого:

ebf написал: Рекомендую прочитать паспорт Самсуга и многое встанет на свои места,и станет понятно ,что УЗО ДОЖНО БЫТЬ https://laukar.com/data/150514/1846457232522344.pdf

Есть в этом паспорте хоть одно упоминание УЗО? - правильно, нет там его. Говорить больше не о чем.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.11.2017 в 13:13:47

TAB написал: Вам уже отвечали на этот вопросы, прямо на этой же странице:

Вы за себя отвечайте, дружище. Не съезжайте с темы и отвечайте на вопросы ,которые я вам задал

TAB написал: Есть в этом паспорте хоть одно упоминание УЗО?

Те если вам не написали впрямую, то дальше думать не надо :) Простите а в паспорте на духовой шкаф ,есть упоминания об УЗО? :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.11.2017 в 13:20:03

ebf написал: Не съезжайте с темы и отвечайте на вопросы ,которые я вам задал

Я ответил.

ebf написал: Те если вам не написали впрямую, то дальше думать не надо :)

Что до вас, то действительно не стоит видимо.

ebf написал: Простите а в паспорте на духовой шкаф ,есть упоминания об УЗО?

В паспорте на мой духовой шкаф требования установки УЗО нет.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.11.2017 в 13:24:41

TAB написал: А два УЗО последовательно? Это же еще безопаснее. Или три. :)

Есть вероятностные факторы. Даже если всегда пользоваться подземными переходами есть вероятность того, что автомобиль собьёт пешехода на тротуаре.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.11.2017 в 13:25:11

TAB написал: В паспорте на мой духовой шкаф требования установки УЗО нет.

УЗО то поставили? :) В СЛЕДУЮЩЕЙ ТЕМЕ ,НАЧИНАЙТЕ РАЗДАВАТЬ СОВЕТЫ , ЧТО УЗО НА ДУХОВКУ НЕ НАДО :)

TAB написал: Я ответил

Нет дружище, не ответили, не можете вы дать определения ,вы даже по стационарке ответить не сумели :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.11.2017 в 13:31:40

ebf написал: УЗО то поставили?

Поставил. Но это мой личный выбор, НТД его не требует.

ebf написал: не ответили, не можете вы дать определения ,вы даже по стационарке ответить не сумели :)

Честно говоря, ваш неумный троллинг стал уже несколько напрягать.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.11.2017 в 13:50:51

TAB написал: Поставил. Но это мой личный выбор, НТД его не требует.

Вот и возьмите себе за правило,при раздаче советов ,говорить что ЭТО ВАШЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ :)

TAB написал: НТД его не требует.

Чтобы говорить об НТД,то научитесь их понимать :) А то рассуждаете о розетках ,а дать определение ,чем одни отличаются от других ,не можете :) А скажите телевизор ,который весит на стене ,и розетка сделана за ним,это какая розетка СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ или общего пользования ? Ну и вообще удачи вам в ремонте,заканчивайте его поскорее :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.11.2017 в 14:23:05

ebf написал: Вот и возьмите себе за правило,при раздаче советов ,говорить что ЭТО ВАШЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Там, где я излагаю свое личное мнение, там я так и говорю (пример постом выше).

{{post:6161038,Чтобы говорить об НТД,то научитесь их понимать :)}} Об этом судить уж точно не вам.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.11.2017 в 14:26:10

ebf написал: Чтобы говорить об НТД,то научитесь их понимать :)

Об этом судить уж точно не вам.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.11.2017 в 14:30:48

ebf написал: Вот и возьмите себе за правило,при раздаче советов ,говорить что ЭТО ВАШЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ :)

Там, где я излагаю личное мнение, там я именно так и говорю. Пример постом выше.

ebf написал: Чтобы говорить об НТД,то научитесь их понимать :)

Уж кому, но не вам о том судить. Вы пока только капс в постах освоить сумели. Опять развели свой никому не нужный тут троллинг, уже более чем на половину всей темы. :mad:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.11.2017 в 14:33:55

TAB,

ebf написал: Ну и вообще удачи вам в ремонте,заканчивайте его поскорее :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.11.2017 в 14:41:45

MrGalaxy написал: Есть вероятностные факторы.

Ну так и я о том же. И граница допустимого произведения вероятности этих факторов очевидно лежит в основе требований НТД. Что конечно не мешает сдвигать ее в сторону бОльшей безопасности по личному усмотрению.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

14.11.2017 в 18:05:56

СтранникXXI написал: Правда, есть еще наружный блок, но я не очень понимаю, кому и зачем (кроме спецов при ТО) может понадобиться его лапать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.