first-leon написал: Доброе время суток. Пользовался котлом Авто15 прошлую зиму. При околонулевой температура на улице, даже при температуре теплоносителя 60 градусов дома сильно жарко (при этом все радиаторы отключены). Плохо ли, если через котел в определенные периоды может не быдь движения теплносителя?

Рекомендую почитать инструкцию. Есть способ гораздо проще регулирования трехходовым краном. Комнатным термостатом. Впрочем, и способ регулирования трехходовыми там так же описан.

Остановка, значительное уменьшение расхода теплоносителя не рекомендуется в любом котле. Поэтому применяется в таком случае гидроразделитель или перемычка из трубы.

0
Аватар пользователя
first-leon

Местный

Регистрация: 26.12.2018

Новосибирск

Сообщений: 12

25.09.2019 в 22:06:12

#6696390

Инструкцию посмотрел. Хотелось обойтись без второго насоса, но не получается. Значит этот вариант:

Когда в большом круге теплоноситель прогрелся, "А -> Ц": открыт, "А -> Б" закрыт. Вроде так должно получится автоматически удерживать нужную температуру в большом круге.

С учетом, что железка с Али уже куплена - вроде проще не получается автоматический режим организовать. А если при включении электро котла отключать "насос 1", то возможно удастся не прогревать ТТ котел.

0
Аватар пользователя
BlindHorse

Местный

Регистрация: 27.09.2017

Анжеро-Судженск

Сообщений: 207

26.09.2019 в 03:55:53

#6696569

александр149 написал: Но проблема - нет угля, в Кузбассе угля купить ДО проблема, дожили. За рядовым на гортопе стоят очереди камазов.

а много надо угля?

александр149, 20 тонн

0
Аватар пользователя
BlindHorse

Местный

Регистрация: 27.09.2017

Анжеро-Судженск

Сообщений: 207

26.09.2019 в 04:01:41

#6696572

first-leon, гидрострелка и второй насос нужен - будет гибкая система, я в гидрострелку ещё два штуцера вварил буду контур отопления гаража делать на пропиленгликоле - это ещё два насоса и теплообменник.

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

26.09.2019 в 05:37:54

#6696587

first-leon написал: Инструкцию посмотрел. Хотелось обойтись без второго насоса, но не получается.

Вариант с комнатным градусником с одним насосом. Просто трубы, отопительные приборы, насос и два проводка от термостата до котла. Проще не бывает. А разные контуры без своих насосов- утопия. Нормально работать не будет.

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

26.09.2019 в 05:40:56

#6696588

BlindHorse написал: first-leon, гидрострелка и второй насос нужен - будет гибкая система, я в гидрострелку ещё два штуцера вварил буду контур отопления гаража делать на пропиленгликоле - это ещё два насоса и теплообменник.

BlindHorse,

Зачем гараж отапливать? Чтоб автомобиль быстрей гнил? В гараже нужна вентиляция и возможность достаточно быстрого прогрева для работ, мойки.

0
Аватар пользователя
BlindHorse

Местный

Регистрация: 27.09.2017

Анжеро-Судженск

Сообщений: 207

26.09.2019 в 06:11:49

#6696592

shuninm написал:

BlindHorse написал: first-leon, гидрострелка и второй насос нужен - будет гибкая система, я в гидрострелку ещё два штуцера вварил буду контур отопления гаража делать на пропиленгликоле - это ещё два насоса и теплообменник.

BlindHorse,

Зачем гараж отапливать? Чтоб автомобиль быстрей гнил? В гараже нужна вентиляция и возможность достаточно быстрого прогрева для работ, мойки.

shuninm, у меня оба авто зимуют на улице, а в гараже мастерская ну или на ремонт авто загоняется если надо. Поэтому хочу поддерживать +5 примерно в гараже, а при необходимости ремонта подогревать до +15. Для быстрого прогрева есть электропушка и газовая. Автомобили у нас не гниют, потому, что реагенты не применяют в городе, только песок сыпят.

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

28.09.2019 в 09:26:37

#6698180

Машина гниет, как любая железка, при появлении влаги. она неизбежно появляется при перепаде температуры из минуса в плюс- конденсат. к тому же тает снег, в полостях накапливается грязь.

Никто не делал вентиляцию бункера? У меня работать перестала. пока забил на это, ввиду неправильной улитки и неправильного вращения крыльчатки. Нестандартная у меня улитка. Нет смысла чего-то делать с ней.

0
Аватар пользователя
BlindHorse

Местный

Регистрация: 27.09.2017

Анжеро-Судженск

Сообщений: 207

28.09.2019 в 11:15:33

#6698231

shuninm написал: Никто не делал вентиляцию бункера? У меня работать перестала. пока забил на это, ввиду неправильной улитки и неправильного вращения крыльчатки. Нестандартная у меня улитка. Нет смысла чего-то делать с ней.

Не делал, угля нет, топлю электричеством

0
Аватар пользователя
Калачево

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Кемерово

Сообщений: 10

03.10.2019 в 08:36:38

#6701495

0
Аватар пользователя
Калачево

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Кемерово

Сообщений: 10

03.10.2019 в 08:37:11

#6701496

Беловский орех

0
Аватар пользователя
BlindHorse

Местный

Регистрация: 27.09.2017

Анжеро-Судженск

Сообщений: 207

09.10.2019 в 16:49:50

#6705803

Привёз таки сегодня один КамАЗ 9 тонн ДО. С соседнего города, поэтому 3000 тонна с доставкой. Жду вторую партию.

0
Аватар пользователя
Avto1d

Местный

Регистрация: 03.10.2019

Новосибирск

Сообщений: 4

09.10.2019 в 17:29:10

#6705858

BlindHorse,
С Яи?

0
Аватар пользователя
BlindHorse

Местный

Регистрация: 27.09.2017

Анжеро-Судженск

Сообщений: 207

09.10.2019 в 17:49:37

#6705875

Avto1d, Да

0
Аватар пользователя
Avto1d

Местный

Регистрация: 03.10.2019

Новосибирск

Сообщений: 4

10.10.2019 в 08:13:49

#6706191

BlindHorse, Телефон давали,что не позвонил? Было бы дешевле и уголь на порядок лучше. Зольность реально не выше 10 процентов