27.09.2017 в 00:59:48
mastak написал:
Designman написал: Мне попался экземпляр данного реле с серьезной проблемой: при кратковременном пропадании напряжения в сети - оно погасает и больше не включается, пока не снимешь с него питание
Это классическая проблема многих реле защиты от скачков напряжения с моностабильными реле, "не правильным" источником питания и схемой управления этих реле. - При пропадании напряжения питания разряжается конденсатор по питанию реле, а схема управления ещё под напряжением (от своего конденсатора). При быстром повторном включении, конденсатор по цепи питания реле уже разряжен, а схема продолжает удерживать команду на включение реле (она не "видела" пропадания напряжения). А под нагрузкой конденсатор по цепи реле не может зарядится. В результате, вроде-бы, всё нормально, но только реле оказалось выключенным. Пример тому - реле Ресанта АЗМ-40, 3SL15N от Sassin, УЗМ-30 и УЗМ-40 от Меандра (давно снятые с производства, заменены на реле УЗМ-50/51 с бистабильным реле, где этого недостатка нет) и др. Кстати о Sassin. Был на их фабрике в Венжоу в 2009 году. Мне с гордостью показали стенд прогона реле 3SL15N и им подобных (см. рисунки ниже - все они "родом" оттуда)
![]()
Вот этот стенд:
Маркировку наносят позже, в зависимости от "брэнда" назначения.
Я попросил разрешения "понажимать кнопочки". Нажал кнопку "стоп", и тут-же пуск. Пауза была не более 0.5 секунды. Все реле погасли, и тут-же включились, вроде всё ОК. Попросил китайца проверить напряжения на выходах реле. У половины реле напряжения на выходе не было. Это ввело китайских спецов в ступор. Они считали свои реле "идеальными". Они-же продаются под разными брэндами по всему Китаю, России и Украине. Мы тоже купили у них партию этих реле на 40А. У всей партии, а это было немало, кроме этого недостатка, ещё внутри стояли вместо 40-амперных реле, реле на 30А с затёртой маркировкой - не лень было. Это-же китайцы.
mastak, У меня не то что реле - даже индикация не работает ;) Такое ощущение что зависает сам МК или не может запустится...
27.09.2017 в 09:41:39
1) д) Кратковременное пропадание питания. Напряжение после трансформатора Т2 - 230 В. Настройки ОМ-163: "UPr" = "on" (включение защиты напряжения), "Udo" = 5 (секунд). После загрузки резкое отключение и сразу включение SF1, восемь попыток. Семь раз контакт отключился и включился после отсчета времени, один раз ничего не произошло.
Добавил тест по описанию Designman, наверно проблема в конкретно вашем изделии.
27.09.2017 в 10:43:45
3) Испытание с амперметром. а) Точность измерения тока:
Амперметр - Индикатор OM-163 45 - 44.4 40 - 39.8 35 - 35.2 30 - 30.2 25 - 24.8 20 - 20 15 - 15.1 10 - 10.1 5 - 5.2 4 - 4.2 3 - 3.2 2 - 2.2 1.5 - 1.7 1 - 1.1 0.5 - 0.6 0 - 0
Больше 45 А не выходит, провода тонкие (0,75 мм2) на выходе трансформатора Т3.
27.09.2017 в 11:39:39
Схема:
Оборудование:
Измерения:
27.09.2017 в 13:25:14
Каким образом устройство ток измеряет? Сопротивления на плате явно не шунты, трансформатора тока тоже нет. Или в роли токоизмерительного шунта тот самый предохранительный печатный проводник? Непонятно что там за красная фиговинка в черной термоусадке. По фото выглядит как цилиндрическая.
28.09.2017 в 08:14:27
Как именно измеряет - это к производителю, Novatek Electro :) Трансформатора тока (как в РМТ-101) в устройстве нет. FUSE находится после внешнего вывода 2, который только для питания реле. Красная в чёрном - датчик температуры, судя по виду и маркировке на плате.
29.09.2017 в 08:34:56
4) Испытание с осциллографом.
Схема (1 канал Р1 измеряет, 2 канал для синхронизации):
Собранная схема вокруг ОМ-163:
29.09.2017 в 09:05:40
Настройки реле: "UPr" = "on", "UrL" = 185, "UrH" = 270.
а) Скачок напряжения с 209 до 389 В:
16 мс
15 мс
15 мс
14 мс
среднее - 15 мс.
б) Скачок напряжения с 235 до 114 В:
448 мс
388 мс
508 мс
360 мс
среднее - 426 мс.
29.09.2017 в 22:50:48
EvgenKo, спасибо огромное!
Время отключения порядка 15 мс при скачке и в отрицательный и в положительный полупериод?
Похоже, токоизмерительным шунтом служит плетёнка от клеммы "фаза вход" к релюхе. Есть ли зависимость показаний амперметра OM-163 от нагрева? Любопытно, как ведёт себя амперметр OM-163 при реверсе мощности (ADECS, например, показывает ноль)?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.10.2017 в 08:10:01
"Время отключения порядка 15 мс при скачке и в отрицательный и в положительный полупериод?" Да, при разных скачках. "Есть ли зависимость показаний амперметра OM-163 от нагрева?" Температуру не измерял, между измерениями тока были перерывы 1-2 минуты. "Любопытно, как ведёт себя амперметр OM-163 при реверсе мощности (ADECS, например, показывает ноль)?" Интересный вопрос, но ОМ-163 уже стоит в щите заказчицы :). Если пропустить постоянный ток (50 А, 100 А), индикатор показывает 0.
13.12.2017 в 04:56:22
У этого ОМ-163 кондер вылетать не будет в дальнейшем ? Можно таким заменить 105J630v ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу