Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

27.09.2017 в 13:25:14

Каким образом устройство ток измеряет? Сопротивления на плате явно не шунты, трансформатора тока тоже нет. Или в роли токоизмерительного шунта тот самый предохранительный печатный проводник? Непонятно что там за красная фиговинка в черной термоусадке. По фото выглядит как цилиндрическая.

0
Аватар пользователя
EvgenKo

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

28.09.2017 в 08:14:27

Как именно измеряет - это к производителю, Novatek Electro :) Трансформатора тока (как в РМТ-101) в устройстве нет. FUSE находится после внешнего вывода 2, который только для питания реле. Красная в чёрном - датчик температуры, судя по виду и маркировке на плате.

0
Аватар пользователя
EvgenKo

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

29.09.2017 в 08:34:56

4) Испытание с осциллографом.

Схема (1 канал Р1 измеряет, 2 канал для синхронизации): http://img.hurtom.com/i/2017/09/1_om-163_oscilloscope.png

Собранная схема вокруг ОМ-163: http://img.hurtom.com/i/2017/09/Osc-1.jpg

0
Аватар пользователя
EvgenKo

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

29.09.2017 в 09:05:40

Настройки реле: "UPr" = "on", "UrL" = 185, "UrH" = 270.

а) Скачок напряжения с 209 до 389 В: 16 мс 15 мс 15 мс 14 мс среднее - 15 мс. http://img.hurtom.com/i/2017/09/Osc-2.jpg

б) Скачок напряжения с 235 до 114 В: 448 мс 388 мс 508 мс 360 мс среднее - 426 мс. http://img.hurtom.com/i/2017/09/Osc-3.jpg

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.09.2017 в 22:50:48

EvgenKo, спасибо огромное!

Время отключения порядка 15 мс при скачке и в отрицательный и в положительный полупериод?

Похоже, токоизмерительным шунтом служит плетёнка от клеммы "фаза вход" к релюхе. Есть ли зависимость показаний амперметра OM-163 от нагрева? Любопытно, как ведёт себя амперметр OM-163 при реверсе мощности (ADECS, например, показывает ноль)?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
EvgenKo

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

02.10.2017 в 08:10:01

"Время отключения порядка 15 мс при скачке и в отрицательный и в положительный полупериод?" Да, при разных скачках. "Есть ли зависимость показаний амперметра OM-163 от нагрева?" Температуру не измерял, между измерениями тока были перерывы 1-2 минуты. "Любопытно, как ведёт себя амперметр OM-163 при реверсе мощности (ADECS, например, показывает ноль)?" Интересный вопрос, но ОМ-163 уже стоит в щите заказчицы :). Если пропустить постоянный ток (50 А, 100 А), индикатор показывает 0.

0
Аватар пользователя
S_E_A

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

13.12.2017 в 04:56:22

У этого ОМ-163 кондер вылетать не будет в дальнейшем ? Можно таким заменить 105J630v ?

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 894

13.12.2017 в 14:43:17

EvgenKo, можете измерить температуру на балластном резисторе при максимальном напряжении? у меня несколько лет назад новатековское реле напряжения рн-111м чуть не погорело при длительной работе на 380В

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.12.2017 в 22:49:33

S_E_A написал: У этого ОМ-163 кондер вылетать не будет в дальнейшем ?

Запросто. Кондёр как раз печально знаменитого типа.

S_E_A написал: Можно таким заменить 105J630v ?

Да.

sebikov, если всё правильно разглядел, защитным резистором последовательно с балластным кондёром там зелёный двухваттный 75-омный резюк у входных клемм. При 380В на нём будет около одного ватта. Запас приличный. А вот на стабилитроне даже при 12 вольтах будет поболее и как ему будет житься - большой вопрос. Какой стабилитрон там стоит неведомо, на фото такового не заметил. А судя по 25-вольтовым кондёрам, релюха и стабилитрон вполне могут оказаться и 24-вольтовыми (на 12В скорее всего поставили бы 16-вольтовый кондёры). Тогда неслабенькая жара будет при 380В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
S_E_A

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

14.12.2017 в 01:23:07

Kamikaze написал:

S_E_A написал: У этого ОМ-163 кондер вылетать не будет в дальнейшем ?

Запросто. Кондёр как раз печально знаменитого типа.

S_E_A написал: Можно таким заменить 105J630v ?

Да.

Kamikaze,
А надежность(не взорвется этот кондер со временем ?) при замене на этот конденсатор какая будет ? Можете посоветовать какой надежный поставить потом когда спустя время емкость родного упадет ? И влияет ли на долговечность(пока емкость просядет) увеличенная емкость до 1мкф родного кондера ?

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 894

14.12.2017 в 04:47:07

S_E_A, конденсатор менять только на такой-же емкости!

0
Аватар пользователя
S_E_A

Местный

Регистрация: 13.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

14.12.2017 в 06:33:04

sebikov,
Я в том плане к примеру что если сравнивать УЗМ-51М там вроде на 0,15мкФ стояли раньше а тут на ОМ-163 целый 1мкФ стоит. Так может подольше проживет до деградации 3-5лет точно ?

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 894

14.12.2017 в 08:47:39

S_E_A, Тьфу, не так понял, думал большей емкости хотите поставить. Вообще, на способность отключаться падение емкости не скажется. Для работы реле новатек ставит электролитические конденсаторы.

А у УЗМ другой тип реле стоит, и кондер был накопительный а не гасящий.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 894

14.12.2017 в 11:17:08

Еще раз по цепи питания этого реле, прикидываю на пальцах и чего-то не догоняю. Если схема тут - фаза/резистор 75 Ом/конденсатор 1мкФ / мост/ноль, то этот резистор должен греться как печка даже при 220 При аварийном напряжении 420 резистор должен работать уже за пределом, около 3 ватт.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.12.2017 в 12:20:29

S_E_A, приличные кондёры с соотв. рабочим напряжением просто так не взрываются. Они просто теряют ёмкость. Ёмкость в этом РН увеличена из-за необходимости питать показометр. Так что бОльшая ёмкость не означает бОльший запас по ёмкости. Какой кондёр ставить - гляньте в теме о Зубре, какие там. Кстати, о Зубре: разработчики там сделали гениальную штуку: расширили диапазон рабочего напряжения РН в сторону низкого напряжения не путём непомерного увеличения ёмкости кондёра (что обернулось бы диким перегревом при повышенном напряжении), а снижением яркости индикации и, соотв., потребляемой РН мощности при сильной просадке сетевого напряжения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу