25.09.2017 в 22:41:19
Добрый день, форумчане. Решил установить в гараже силовую розетку (под сварочный аппарат 180А), заодно заменить старые советские автоматы, поставить УЗО. Проводку менять не буду. В гараже есть подвал, влажный. В подвале - 3 лампы и одна розетка. На первом этаже - 6 розеток и 6 ламп. Номиналы автоматов, которые стоят сейчас, неизвестны (нет маркировок), точно такие обведены красным на фото:
Простите мои художественные навыки, что имеем сейчас:
Насколько я понимаю крайний слева - автомат на ноль, посередине - автомат на подвал (точно), крайний правый - автомат на первый этаж. Что планирую сделать:
Счетчик опломбирован, до него что-то поставить возможности нет. От силовой розетки до однополюсного автомата на 25А планирую медный кабель NYM 2.5 кв. мм. От остальных автоматов - старая проводка (алюминий 2.5 кв. мм.). Вводной кабель и провод от счетчика до всех автоматов - медный провод 4 кв. мм.
Прошу Вас высказать свое мнение. Что изменить в лучшую сторону?
Дополнительные вопросы: Нужен ли двухполюсный автомат на 25А в условиях гаража? Стоит ли добавить в схему двухполюсный рубильник, сразу после счетчика?
P. S. Забыл указать, в гараже нет выключателей. Приходя в гараж и уходя из него, свет включается/выключается автоматами.
25.09.2017 в 23:07:59
Magnus, автомата на ноль быть не должно!…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.09.2017 в 07:26:58
MaSeVi написал: Magnus, автомата на ноль быть не должно!…
MaSeVi, в планируемой схеме его отдельно нет. А в существующей - ну, до сей поры везло...
26.09.2017 в 08:16:34
Под автомат 25А кабель должен быть сеченем 4мм.кв. меди. Или для 2,5кв.мм. ставьте 16А автомат. Двухполюсный АВ нужен для защиты УЗО от перегрузки по току. А выключатели на свет лучше сделать отдельные-АВ не для этих целей предназначены. Для этого есть выключатель нагрузки, который, кстати, можете установить после счетчика вместо рубильника.
26.09.2017 в 09:23:11
Magnus, какого типа и какой мощности Ваш сварочник?
26.09.2017 в 09:25:02
ds3l написал: Под автомат 25А кабель должен быть сеченем 4мм.кв. меди
Уверены?
ds3l написал: Двухполюсный АВ нужен для защиты УЗО от перегрузки по току
И только?
ds3l написал: А выключатели на свет лучше сделать отдельные-АВ не для этих целей предназначены
А для чего, по-Вашему предназначены АВ?
26.09.2017 в 10:57:26
АВ предназначены для контроля над током протекающим через него. Для комутации цепи под нагрузкой следует использовать выключатели нагрузки.
26.09.2017 в 12:04:54
СтранникXXI написал: Magnus, какого типа и какой мощности Ваш сварочник?
СтранникXXI, сварочный аппарат инверторного типа, Интерскол ИСА-180/8.2. Мощность 8.2 кВА, в кВт не указана. На максимальную мощность использовать пока не планирую, варить только учусь. Да и сеть слабая в гаражном кооперативе, когда другие варят инверторами - свет мигает.
ds3l написал: Под автомат 25А кабель должен быть сеченем 4мм.кв. меди. Или для 2,5кв.мм. ставьте 16А автомат. Двухполюсный АВ нужен для защиты УЗО от перегрузки по току. А выключатели на свет лучше сделать отдельные-АВ не для этих целей предназначены. Для этого есть выключатель нагрузки, который, кстати, можете установить после счетчика вместо рубильника.
ds3l, до силовой розетки от щитка - около 50 сантиметров. Думал поставить кабель 2.5 кв. мм, чтобы видеть будет ли плавиться кабель. Лучше этот выкинуть, чем вводной. Как дилетант могу ошибаться. Значит стОить для для этой розетки поставить кабель на 4 кв. мм, сам вводной тоже 4 кв. мм.? Насчет двухполюсного автомата, может заменить его на двухполюсный рублильник, в схеме все отводы уже защищены АВ или лучше "перебздеть" и поставить его до автомата/вообще не ставить? Планирую ставить IEK, у а АВ заявлено 2000 циклов, у рубильника - 10000 циклов вкл/выкл. Т. е. первого должно хватить на 6 лет, второго на 30 лет, если клацать каждый день по разу. Но клацать будут 2-3 раза в неделю, думаю, что оба они уйдут под замену лет через 10.
26.09.2017 в 12:15:45
ds3l написал: АВ предназначены для контроля над током протекающим через него. Для комутации цепи под нагрузкой следует использовать выключатели нагрузки.
Цитата из ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока": "3.1.1 коммутационный аппарат (switching device): Аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или более электрических цепях." "3.1.4 автоматический выключатель (механический) (circuit-breaker (mechanical): Механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи в нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, например токи короткого замыкания."
26.09.2017 в 12:33:05
Magnus, сумма номиналов АВ после УЗО составляет 47А. Это больше номинала УЗО значит перед ним должен стоять АВ с током 40А или менее. На сварочник мощностью 8,2 КВа питающий кабель должен быть 4мм.кв. меди.