Magnus
Magnus
Новичок

Регистрация: 25.09.2017

Белгород

Сообщений: 21

14.10.2017 в 18:41:14

Собрал щиток. Но пока без УЗО. Появился вопрос. На автомат 16А подключена только одна розетка. Когда я этот автомат отключаю, в роpетке остается напряжение 5В, пробник фазу не показывает. Подскажите, это нормальная ситуация?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

14.10.2017 в 18:45:18

Magnus, Наводка-с...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

14.10.2017 в 20:03:56

Magnus написал: Но пока без УЗО

  • Лучше AC чем ничего
  • Имея инверторную сварку, требование к типу A полностью оправданно

Magnus написал: На автомат 16А подключена только одна розетка. Когда я этот автомат отключаю, в роpетке остается напряжение 5В, пробник фазу не показывает.

Старые фазы и нули лежат именно так как вы начертили в начале темы - пучек фаз разных групп, пучек нулей ? Если так, удивительно не что там 5В, а что там только 5В

На отключение второго автомата старых линий эти 5В реагируют ?

0
Magnus
Magnus
Новичок

Регистрация: 25.09.2017

Белгород

Сообщений: 21

14.10.2017 в 20:43:07

линк написал: Лучше AC чем ничего Имея инверторную сварку, требование к типу A полностью оправданно

УЗО пока не пришло, заказ в пути. Но гаражом пользоваться нужно, собрал пока без него.

линк написал: Старые фазы и нули лежат именно так как вы начертили в начале темы - пучек фаз разных групп, пучек нулей ? Если так, удивительно не что там 5В, а что там только 5В На отключение второго автомата старых линий эти 5В реагируют ?

Розетка выведена отдельным кабелем, остальные фазы и нули объединены в один пучек. Если отключить соседний автомат на 16А, то напряжение падает. Точно не скажу, то ли 1В, то ли 4В. Спасибо, успокоили. Буду ждать УЗО и собирать до конца.

0
Magnus
Magnus
Новичок

Регистрация: 25.09.2017

Белгород

Сообщений: 21

18.10.2017 в 14:15:36

Спасибо всем! С вашей помощью сборка щитка завершена:

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

19.10.2017 в 00:08:31

Magnus, Поменяйте (хотя бы) местами провода от счетчика на вводной АВ: цвета перепутаны. Да и по нулевой шине то же самое...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу