СтранникXXI написал: ebf , и Вы еще хотели получить "внятный ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТВЕТ"?

Хотел ;)

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.10.2017 в 14:16:07

Я всех желающих отправляю к ГОСТ 31565-2012 Таблица 2 :) Тип исполнения нг(А F/R)-LS нг(A)-LS нг(B)-LS нг(C)-LS нг(D)-LS ПРеимущественная область применения Для прокладки, сучетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях

нг(А F/R)-HF нг(A)-HF нг(B)-HF нг(C)-HF нг(D)-HF Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

Вот когда такое найдете про ПуВВ, ПВС и т.д. - вот тогда и поговорим)

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.10.2017 в 14:16:53

Я всех желающих отправляю к ГОСТ 31565-2012 Таблица 2 :) Тип исполнения нг(А F/R)-LS нг(A)-LS нг(B)-LS нг(C)-LS нг(D)-LS ПРеимущественная область применения Для прокладки, сучетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях

нг(А F/R)-HF нг(A)-HF нг(B)-HF нг(C)-HF нг(D)-HF Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

Вот когда такое найдете про ПуВВ, ПВС и т.д. - вот тогда и поговорим)

0
LGKov
LGKov
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

09.10.2017 в 14:18:04

Мне вот кажется ваше веселье потом выражается в аварийных ситуациях и пожарах, а Вам ?

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.10.2017 в 14:18:28

Я всех желающих отправляю к ГОСТ 31565-2012 Таблица 2 :) Тип исполения Без обозначения ПРеимущественная область применения Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту Тип исполнения нг(А F/R)-LS нг(A)-LS нг(B)-LS нг(C)-LS нг(D)-LS ПРеимущественная область применения Для прокладки, сучетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях нг(А F/R)-HF нг(A)-HF нг(B)-HF нг(C)-HF нг(D)-HF Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

Вот когда такое найдете про ПуВВ, ПВС и т.д. - вот тогда и поговорим)

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.10.2017 в 14:19:50

LGKov написал: Может имеет смысл вместо безудержного "задавания" вопросов начать отдельную тему про ПВС вот там и обсудить все вопросы возможного применения провода ПВС для стационарной линии в жилом помещении ?

Зачем ? Можно и в этой теме просто ответить на один вопрос Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещения и всё. Тем более это ответ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и кстати не только Кольчугина. Так их утверждение верно ?

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.10.2017 в 14:23:25

ebf написал:

LGKov написал: Может имеет смысл вместо безудержного "задавания" вопросов начать отдельную тему про ПВС вот там и обсудить все вопросы возможного применения провода ПВС для стационарной линии в жилом помещении ?

Зачем ? Можно и в этой теме просто ответить на один вопрос Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещения и всё. Тем более это ответ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и кстати не только Кольчугина. Так их утверждение верно ?

ebf, верно, выше ГОСТ), если вы хотите их проложить), а если использовать для подключения холодильника, посредством вилки к розетке - пожалуйста). С оговорками на данные ПВС). Лучше что-то получше взять).

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.10.2017 в 14:28:23

SB3 написал: ebf, верно, выше ГОСТ), если вы хотите их проложить), а если использовать для подключения холодилька, посредством вилки к розетке - пожалуйста)

Простите ,вы сейчас предложили уложить ПЕРЕНОСКУ в КАБЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ или я что то не понял ?

SB3 написал: Вот когда такое найдете про ПуВВ, ПВС и т.д. - вот тогда и поговорим)

Это же не сложно

Графа Без обозначения

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.10.2017 в 14:34:11

ebf написал:

SB3 написал: ebf, верно, выше ГОСТ), если вы хотите их проложить), а если использовать для подключения холодилька, посредством вилки к розетке - пожалуйста)

Простите ,вы сейчас предложили уложить ПЕРЕНОСКУ в КАБЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ или я что то не понял ?

SB3 написал: Вот когда такое найдете про ПуВВ, ПВС и т.д. - вот тогда и поговорим)

Это же не сложно

Графа Без обозначения

ebf, Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: у ПВС - см. Кольчугинский 01.8.2.5.4 По пунку "без обозначения" и прокладывайте, в соответствиями с требованиями к тому сооружению., помещениям. Подойдёт( будет в проекте) - "ложите"))) , нет - нет). Вы тут реально ничего не понимаете или прикидываетесь и занимаетесь флудом и троллингом?

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.10.2017 в 14:42:29

SB3 написал: у ПВС - см. Кольчугинский 01.8.2.5.4 По пунку "без обозначения" и прокладывайте, в соответствиями с требованиями к тому сооружению. Подойдёт - "ложите"))) , нет - нет). Вы тут реально ничего не понимаете или прикидываетесь и занимаетесь флудом и троллингом?

Так вы давайте просветите ,я же и прошу об этом :) Фраза Кольчугино Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещения Фраза ГОСТ Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала , при этом необходимо применять пассивную огнезащиту И почему нельзя в КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ,сумеете ответить ? Хотя вы же предложили туда запихать переноску или нет?

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.10.2017 в 14:46:22

ebf, вы от ПВС не уходите, определение "кабельного сооружения" должно быть в ПУЭ п2.3.3. Вот если по конкретному кабельному сооружению проектом ПВС , в соответствии с ГОСТ выше, разрешён - "ложите"), нет - нет.

0